газовая труба 1/2 дюйма - хватит котлу?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
А что у вас на 1/2" стояк для газ плит? 8й этаж? А на нижних этажах какой? ИМХО на этот стоячек 24кило вешать нельзя. Он, при работе, газа кушает столько же сколько если все восемь плит газовых вместе взятые включить. А ведь это все, когдато, кем то расчитывалось. А Вы хотите нагрузку на стояк в два раза увеличить.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Из своего опыта с "поквартиркой" могу сказать, что размер газовой магистрали в 1\2 дюйма, - НИ О ЧЕМ! Только на газовые плиты и хватит, а с учетом 9 этажей и установки на 8-м!!! вообще фантастика
Попробовать (тем более по великому блату в теплосетях
) Вы конечно же можете, но скандалов и проблем к сожалению не избежать 



-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Девушка";p="15676223"]...предлагают или пробовать ставить так как есть или с жильцами договариваться и менять стояк...Стояк с самого низа полдюймовый.[/quote]
Могу вас успокоить. При подключении к существующему стояку, котел работать будет, но как? В режиме отопления газа будет достаточно, а вот в режиме ГВС - нет. Но это ваши проблемы.
Но от такого подключения больше пострадают соседи, т.к. давление газа в стояте вы посадите.
Могу вас успокоить. При подключении к существующему стояку, котел работать будет, но как? В режиме отопления газа будет достаточно, а вот в режиме ГВС - нет. Но это ваши проблемы.
Но от такого подключения больше пострадают соседи, т.к. давление газа в стояте вы посадите.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Девушка";p="15676270"]В принципе поняла, что так делать не правильно...[/quote]А, что делать с такими соседями?
[quote="Девушка";p="15676270"]Может кто в курсе украинских нормативов - действительно нельзя снаружи по стене отдельную трубу провести? Это был бы выход...[/quote] Трубу по фасаду можна, а после взрыва бытового газа в многоэтажке в г. Днепропетровске даже нужно, но... Насколько я знаю разговор шел до 6-го этажа. Нет у них вышек, чтобы обслуживать трубу выше шестого этажа. Хотя глядя на подвод газа к крышным котельным возникает вопрос - как обслуживается эта труба?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
[quote="Девушка";p="15676223"]... с жильцами договариваться и менять стояк. Но два этажа уже наотрез отказались(( [/quote]Какие этажи? Почему спрашиваю? В июне выезжал на ввод в эксплуатацию котла 3-й этаж 5-ти этажного дома. Свежий проект, свежий монтаж - ввод газа на 3-й этаж по фасаду 4-й и 5-й этаж внутри дальше к этой трубе. 1-й и 2-й остались на старой трубе.
[quote="Девушка";p="15676270"]Может кто в курсе украинских нормативов - действительно нельзя снаружи по стене отдельную трубу провести? Это был бы выход...[/quote] Трубу по фасаду можна, а после взрыва бытового газа в многоэтажке в г. Днепропетровске даже нужно, но... Насколько я знаю разговор шел до 6-го этажа. Нет у них вышек, чтобы обслуживать трубу выше шестого этажа. Хотя глядя на подвод газа к крышным котельным возникает вопрос - как обслуживается эта труба?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
[quote="Девушка";p="15676223"]... с жильцами договариваться и менять стояк. Но два этажа уже наотрез отказались(( [/quote]Какие этажи? Почему спрашиваю? В июне выезжал на ввод в эксплуатацию котла 3-й этаж 5-ти этажного дома. Свежий проект, свежий монтаж - ввод газа на 3-й этаж по фасаду 4-й и 5-й этаж внутри дальше к этой трубе. 1-й и 2-й остались на старой трубе.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Девушка";p="15676286"]Будем пробивать вариант с наружкой. Это нужно согласовывать в "архитектуре", не в курсе?[/quote]С некоторого времени - обязательно. Если выходит на "Красную линию", то могут и отказать. а во двор - проблем не должно быть. Есть много примеров ввода газа на 7-9-й этаж, но это было 2-3 года назад. В ближайшем прошлом не сталкивался.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Хочу продолжить свою тему.
За прошедшее время, увы, изменений к лучшему никаких. Свою трубу вести не разрешают. С соседями договориться тоже не можем...
Сантехники предлагают отказаться от двухконтурника и ставить 12ваттный одноконтурник + бойлер на 80-100 литров. На наш неискушенный взгляд идея вроде правильная, хотя существенное удорожание проекта не радует...
Однако на один очень важный вопрос они ответить не могут(/не хотят???) - какую температуру воды будет выдавать такая система, при условии температуры хол. воды 10гр. и длительного(более часа) водоразбора в объеме 12л/мин.?
Или наоборот - какой проток может обеспечить такя система в режиме длительного водоразбора, если на выходе нужно 40градусов...
Как можно посчитать нужные мне цифры?
Может есть какие-то усредненные данные? Была бы очень благодарна за помощь
И вообще в таком варианте нагрузка на сеть со стороны моего котла уменьшится? Лучший ли это вариант в моем случае, в сравнении с двухконтурником
За прошедшее время, увы, изменений к лучшему никаких. Свою трубу вести не разрешают. С соседями договориться тоже не можем...
Сантехники предлагают отказаться от двухконтурника и ставить 12ваттный одноконтурник + бойлер на 80-100 литров. На наш неискушенный взгляд идея вроде правильная, хотя существенное удорожание проекта не радует...
Однако на один очень важный вопрос они ответить не могут(/не хотят???) - какую температуру воды будет выдавать такая система, при условии температуры хол. воды 10гр. и длительного(более часа) водоразбора в объеме 12л/мин.?
Или наоборот - какой проток может обеспечить такя система в режиме длительного водоразбора, если на выходе нужно 40градусов...
Как можно посчитать нужные мне цифры?
Может есть какие-то усредненные данные? Была бы очень благодарна за помощь

И вообще в таком варианте нагрузка на сеть со стороны моего котла уменьшится? Лучший ли это вариант в моем случае, в сравнении с двухконтурником
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Юл-и-я";p="15679377"] какой проток может обеспечить такя система в режиме длительного водоразбора, если на выходе нужно 40градусов...
[/quote]
7 л/мин.
Эта система не для любителей лить воду. Когда я заводил с немцами разговор о режиме работы водогрейного бойлера "на проток", они сначала долго не могли понять в чем дело (языковой барьер), и терпеливо объясняли мне, что мощность теплообменника бойлера указывается исключительно для того, чтобы обеспечить его (бойлера) согласование с котлом, дабы последний не "тактовался" при окончании цикла нагрева. Когда же наконец поняли, что я имею в виду, чуть со стульев не попадали.
И проблемы охлаждения дома в период работы котла на ГВС у них тоже не стоИт.
[/quote]
7 л/мин.
Эта система не для любителей лить воду. Когда я заводил с немцами разговор о режиме работы водогрейного бойлера "на проток", они сначала долго не могли понять в чем дело (языковой барьер), и терпеливо объясняли мне, что мощность теплообменника бойлера указывается исключительно для того, чтобы обеспечить его (бойлера) согласование с котлом, дабы последний не "тактовался" при окончании цикла нагрева. Когда же наконец поняли, что я имею в виду, чуть со стульев не попадали.



Протерм можно попробовать поставить без замены стояка. На отопление хватит по любому. На счет воды, то в паспорте на котел обычно пишут, что котел догревает входную холодную воду на 25-30 градусов. Если входная 10, то на выходе будет 35-40 градусов, при нормальном давлении газа на горелке. Прикручиваем краник горячей воды, температура увеличиваеться, количество воды уменьшаеться.
Мадам с какой целью ето било затеяно 
Если у вас не грели батареы тогда я вас пойму
Вы пробовали пощетать когда вашы расходы окупятса а горячая вода от електро болера будет дороже централизированой но при етом вы станете более економить.А обезопасности ви подумали о обслужывании.Только ненадо говорить шо я болван и чьо там опасатса работая в аварыйке много насмотрелса.Вобщем вкус реалый вы ощутыте через пару лет после ремонта.
Но не всьо так плохо случаи все индевидуальны и думаю увас на то были пречыны.
Искрене желаю победы в етом неравном бою.

Если у вас не грели батареы тогда я вас пойму

Вы пробовали пощетать когда вашы расходы окупятса а горячая вода от електро болера будет дороже централизированой но при етом вы станете более економить.А обезопасности ви подумали о обслужывании.Только ненадо говорить шо я болван и чьо там опасатса работая в аварыйке много насмотрелса.Вобщем вкус реалый вы ощутыте через пару лет после ремонта.
Но не всьо так плохо случаи все индевидуальны и думаю увас на то были пречыны.
Искрене желаю победы в етом неравном бою.

Прошу прощения, что пропала - не было возможности выйти в инет...
Всем ответившим большое спасибо. Вроде пришло понимание, как это всё работает(в смысле котел с бойлером) и опять склоняемся к двухконтурнику...
В этом топике уже несколько раз прозвучал ПРОТЕРМ. Котлы этого производителя действительно лучше всех себя зарекомендовали при проблемах с давлением газа? Из местных газовщиков эту мысль никто не поддержал...
И если выбирать между витопендом100 и протермом пантерой лучше взять протерм?
Может порекомендуете ещё на какие котелки посмотреть?
Есть вопрос. К любому ли котлу при желании можно будет добавить бойлер или не у всех есть такая возможность? Извините, что спрашиваю здесь - к сожалению, квалификация наших продавцов оставляет желать лучшего, а времени во всем самостоятельно разбираться не хватает категорически... Котел нужно установить на будущей неделе

Всем ответившим большое спасибо. Вроде пришло понимание, как это всё работает(в смысле котел с бойлером) и опять склоняемся к двухконтурнику...
В этом топике уже несколько раз прозвучал ПРОТЕРМ. Котлы этого производителя действительно лучше всех себя зарекомендовали при проблемах с давлением газа? Из местных газовщиков эту мысль никто не поддержал...
И если выбирать между витопендом100 и протермом пантерой лучше взять протерм?
Может порекомендуете ещё на какие котелки посмотреть?
Есть вопрос. К любому ли котлу при желании можно будет добавить бойлер или не у всех есть такая возможность? Извините, что спрашиваю здесь - к сожалению, квалификация наших продавцов оставляет желать лучшего, а времени во всем самостоятельно разбираться не хватает категорически... Котел нужно установить на будущей неделе
Вы не ошиблись с причинойМадам с какой целью ето било затеяно
Если у вас не грели батареы тогда я вас пойму

Точно не ошыбся
Орентируйтесь на сервис по котлам а не на производителя
Я газовщик и теплотехник и скажу вам што давление у нас в газопроводах допустимое а если иза вас оно упадьот то с газовщиками у вас будут большие проблемы соседи видете-ли.
А при понижении давления котьол просто не вийдет на максимальную мочность што в вашем случе нужно для ГВС выж расходы ого какые хотите.Котьол для роботы с болером хорашо но болер не мал по размерам и цена практичиски в два раза но ето лутше чем двухконтурный котьол.
А нщьот еконмии то довайте пощетаемся в феврале 2009 тогда ви будете знать сколько потратели и сколько економите.
На украинском СОКе какраз ета тема тоже всплыла советую.
Орентируйтесь на сервис по котлам а не на производителя
Я газовщик и теплотехник и скажу вам што давление у нас в газопроводах допустимое а если иза вас оно упадьот то с газовщиками у вас будут большие проблемы соседи видете-ли.
А при понижении давления котьол просто не вийдет на максимальную мочность што в вашем случе нужно для ГВС выж расходы ого какые хотите.Котьол для роботы с болером хорашо но болер не мал по размерам и цена практичиски в два раза но ето лутше чем двухконтурный котьол.
А нщьот еконмии то довайте пощетаемся в феврале 2009 тогда ви будете знать сколько потратели и сколько економите.
На украинском СОКе какраз ета тема тоже всплыла советую.