Глючит Viessmann Vitogas 100F

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Такое может быть, если температура воздуха около "топочного автомата" ниже +15*С.
Изображение

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Предположим: свеча остаётся закрытой; После отключения горелки выдерните провод с красной коробочки который идёт на свечу контроля горения пилотной горелки и после запуска соедините провод. Проверьте чтобы эта свеча не была в зоне статического нагрева. Прибором измерте сопротивление между проводом и коробкой примерно 60 мОм.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

котел "не видит пламя запальной горелки"

когда зажигается запальник, он нагревает электрод, который дает сигнал на открытие основного клапана, электрод этот соответственно не нагревается.

думаю, что возможно причина в дымоходе, вытяжке, притоке воздуха

еше возможно
геометрия электрода (отогнут куданить в сторону)
неисправен электрод ( невероятно так как иногда :D )
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Всё правильно что пишет Кузнецов Д Атолько мне каца что дачик температуры даёт разрешение на тепло, а свеча осталась закрытой поэтому он и показывает нормальную работу, хотя таковой нет.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»