В новом котле Immergas 32kW отказал газовый клапан. Напряжение на катушки подается, сами они срабатывают, подвод газа выполнен 20-й трубой, клапан продут, проверена на разрывы мембрана второго главного клапана - ничего не помогло. Если снять боковую крышку и принудительно нажать на мембрану оператора (второй газовый клапан), газ начинает идти.
В интернете найдены описания клапана, однако по ним не понятно, по какому принципу открывается подпружиненная достаточно упругой пружиной мембрана второго клапана. Очень бы хотелось разобраться в причинах поломки. Что еще можно проверить?
Как отремонтировать газовый клапан 845 Sigma?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
panvladislav
- Претендент

- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 22:57
- Репутация: 0
Re: Как отремонтировать газовый клапан 845 Sigma?
[quote="panvladislav";p="15677859"] Очень бы хотелось разобраться в причинах поломки. Что еще можно проверить?[/quote]
М-да-а-а....!
М-да-а-а....!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
-
panvladislav
- Претендент

- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 22:57
- Репутация: 0
Re: Как отремонтировать газовый клапан 845 Sigma?
А можно что-нибудь конструктивное? Котел был куплен 3 года назад, привезен знакомым из другого города, так что о гарантии речь не идет.
очень похоже что клапан EV2 (по схеме download
http://www.sitgroup.it/content/view/187/lang,ru/ ) не открывается. щелкать то он может и щелкает, но без толку
http://www.sitgroup.it/content/view/187/lang,ru/ ) не открывается. щелкать то он может и щелкает, но без толку
Вариант 1 - а модуляционную катушку (синюю) проверяли - нормально ли она прозванивается. Подает ли на нее импульсы контроллер - может что в панели управления в части подачи импульсного напряжения на эту ктаушку.
Вариант 2 - для нормальной работы встроенного редуктора давления основные и промежуточные камеры клапана соеденнены между собой тонкими каналами - попробуйте их продуть, может какой засорился.
Вариант 2 - для нормальной работы встроенного редуктора давления основные и промежуточные камеры клапана соеденнены между собой тонкими каналами - попробуйте их продуть, может какой засорился.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
-
panvladislav
- Претендент

- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 22:57
- Репутация: 0
[quote="Konst";p="15677953"]Вариант 1 - а модуляционную катушку (синюю) проверяли - нормально ли она прозванивается. Подает ли на нее импульсы контроллер - может что в панели управления в части подачи импульсного напряжения на эту ктаушку.
Вариант 2 - для нормальной работы встроенного редуктора давления основные и промежуточные камеры клапана соеденнены между собой тонкими каналами - попробуйте их продуть, может какой засорился.[/quote]
Каюсь, я пока в связи с нехваткой времени все еще пытаюсь решить проблему методом грубой силы. Через несколько дней куплю-таки новый мультиметр, замерю все от и до. Но визуально обе катушки работают нормально.
Я писал, клапан тщательно подул под давлением..
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
[quote="labuh";p="15677948"]очень похоже что клапан EV2 (по схеме download
http://www.sitgroup.it/content/view/187/lang,ru/ ) не открывается. щелкать то он может и щелкает, но без толку[/quote]
Спасибо за ссылку! Удивительно, что я не догадался поискать сайт производителя - говорю же, со временем совсем плохо..
Вариант 2 - для нормальной работы встроенного редуктора давления основные и промежуточные камеры клапана соеденнены между собой тонкими каналами - попробуйте их продуть, может какой засорился.[/quote]
Каюсь, я пока в связи с нехваткой времени все еще пытаюсь решить проблему методом грубой силы. Через несколько дней куплю-таки новый мультиметр, замерю все от и до. Но визуально обе катушки работают нормально.
Я писал, клапан тщательно подул под давлением..
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
[quote="labuh";p="15677948"]очень похоже что клапан EV2 (по схеме download
http://www.sitgroup.it/content/view/187/lang,ru/ ) не открывается. щелкать то он может и щелкает, но без толку[/quote]
Спасибо за ссылку! Удивительно, что я не догадался поискать сайт производителя - говорю же, со временем совсем плохо..
-
panvladislav
- Претендент

- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 22:57
- Репутация: 0
[quote="Вадяныч";p="15678110"]Массовый выход клапанов в 99-2000 гг был вызван , если не изменяет память, дефектом смазки штоков клапанов,она густела через некоторое время и клапана подклинивали. Может , попался горбатый с тех времен
[/quote]
Да вроде мембрана перемещается достаточно легко. А что там в качестве смазки?
Да вроде мембрана перемещается достаточно легко. А что там в качестве смазки?