Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Здравствуйте!
Имеется административное здание, под ним неотапливаемый подвал во всё здание, он же АВТОСТОЯНКА.
Какие трубы разрешается размещать по автостоянкам? Можно ли металлопластиковыми?
В нормах ничего не нашёл...
есть например такой МГСН 5.01-01 (ТСН 21-301-2001) г.Москвы , там умные пишут, что "В случае транзитной прокладки через помещения автостоянки инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации, кроме водопровода, канализации и теплоснабжения из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее ЕI 150". Естесно - в противопожапрке никакой пластиковой феерии... Ну еще ". Обслуживающие автостоянку инженерные коммуникации (водопровод, канализация и теплоснабжение), проходящие через перекрытия, должны выполняться из металлических труб"
Ещё вопрос:
Стоит ли как вариант проложить под потолком сталью, а все ответвления (скажем подводки вверх к радиаторам) металлопластом, через шаровой кран.