Необходимость закольцовки газопровода

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Необходимость закольцовки газопровода

Сообщение Павел »

Есть ли смысл в закольцовки газопровода?
Видел на одном объекте в цехе висят газовые инфракрасные излучатели на противоположенных стенах и в конце от точки ввода эти две ветки газопровода соединены.
Единственное преимущество вижу в том, что устанавливается одна продувочная свеча.
Или здесь ещё что-то?

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Если соединить концы тупиковых веток газопровода то можно уменьшить падение напора на последних(дальних) газопотребляющих приборах. Так что определенный смысл в закольцовке есть.

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Павел »

Т.е. падение давления уменьшить?

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Для этого и делается закольцовка

Аватара пользователя
utilizator
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 27 май 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение utilizator »

Обычно фраза закольцовка газопровода употребляется когда два разных участка соединяются. К примеру два уличных газопровода с разными стояками, т.е. разными запитками. Так увеличивается надежность газоснабжения. :cool:
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Павел »

[quote="utilizator";p="15678646"]Обычно фраза закольцовка газопровода употребляется когда два разных участка соединяются. К примеру два уличных газопровода с разными стояками, т.е. разными запитками. Так увеличивается надежность газоснабжения. :cool:[/quote]
Здесь запитка одна.
Просто у меня сомнения в надёжной продувки одной из веток.

Ответить