Управление однофазным циркуляционником

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
spensor
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 22:10
Репутация: 0
Откуда: Московская обл

Управление однофазным циркуляционником

Сообщение spensor »

В поиске не нашел, может быть плохо искал...
Кто нибудь управлял однофазным циркуляционником(UPS 25-40) с помощью понижения входного напряжения (симисторный регулятор,.....) ?
- Не сгорит ли он от перегрева если понижать до 100 В
- Понимаю что характеристики будут меняться не линейно, вопрос насколько

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

а зачем? 3х скоростей не достаточно?
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

видимо хотят увязать с регулированием по температуре в помещении.ИМХО
чисть канализацию и никого не бойся

spensor
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 22:10
Репутация: 0
Откуда: Московская обл

Сообщение spensor »

[quote="шидол";p="15678668"]видимо хотят увязать с регулированием по температуре в помещении.ИМХО[/quote]

Ага и избавиться от трехходового смесителя

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

тоды поставить однофазный частотник... правда, он подороже упс-ки будет...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

:agree: :alc: зато гемора не будет и велосипед изобретать не придется :D
чисть канализацию и никого не бойся

spensor
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 22:10
Репутация: 0
Откуда: Московская обл

Сообщение spensor »

Частотники бывают либо с трех фаз на три фазы либо с одной фазы на три фазы...... в любом случае на стороне выхода у них три фазы и благодаря некоторому количеству защит использование однофазной нагрузки они не предполагают
По крайней мере работающего (сколько нибудь долго) варианта подключения 1 ф нагрузки к 3 ф выходу я не встречал
ЗЫ: В названии темы указано: "..однофазным..."

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

информация устаревшая... с этого года начат выпуск " Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод для однофазных двигателей"
мы уже заказали, оплатили один штучка для эксперементов...
заявленные параметры:
Модели с номинальным напряжением 115V и 220V
Однофазный вход / однофазный выход
Очень компактный корпус, простой механический и электрический монтаж, удобство и простота эксплуатации
Быстрая настройка - заводские значения параметров подходят для большинства применений
Работа с переменным и постоянным моментом
Уникальный автоматический подъем напряжения при старте Индикация тока и скорости (об/мин) двигателя
Перегрузка 150% в течение 60 сек и 175% в течение 2 сек Встроенный тормозной ключ (кроме габарита S1)
Встроенный Modbus RTU
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

spensor
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 22:10
Репутация: 0
Откуда: Московская обл

Сообщение spensor »

Подскажите цену на 0,37 кВт модель... что то поисковики не рулят

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

ODE-2-12037-1K012-01 0.37 4.3 9343
ODE-2-12075-1K012-01 0.75 7 10606
ODE-2-22110-1K042-01 1.1 10.5 13383

модель - мощность - ток - цена

цены прайсовые, на счет скидок - не в курсе... мы взяли на пробу 1,1 квт по прайсу...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

spensor
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 22:10
Репутация: 0
Откуда: Московская обл

Сообщение spensor »

[quote="ИнтСистемс";p="15678743"]
ODE-2-12037-1K012-01 0.37 4.3 9343
модель - мощность - ток - цена

[/quote]
Мда....
Конечно, при неизменном выходном напряжении менять частоту, и соответственно обороты циркуляционника это хорошо, возможно даже правильно (там же кондер) но цена...

И все же кто нибудь пробывал симисторное и т.п способы управления?

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

кста, кондер необходимо убирать...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

spensor
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 22:10
Репутация: 0
Откуда: Московская обл

Сообщение spensor »

На сайте пишут: "..Разработанный, как недорогой и удобный в обращении Optidrive E2 применим для работы с конденсаторными асинхронными двигателями (PCS) и однофазными двигателями с расщепленными полюсами..."
Так что на счет необходимости выкидывания кондера я не уверен

ЗЫ: Не реклама ни разу

ЗЗЫ: На форуме КИПовцы встречаются? как на счет понижения напряжения, уменьшения кол-ва гармоник

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

скорее всего сгорит насосик :60:

Аватара пользователя
Denik
Претендент
Претендент
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 18:54
Репутация: 1
Откуда: СпБ. Пушкин.
Контактная информация:

Сообщение Denik »

Однофазные частотники есть. Существуют уже множество лет.
OCA И насосик не сгорит. Не вводите людей в заблуждение.

Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

Вот к примеру Altivar 71 от Шнайдера http://www.schneider-electric.ru/Attach ... px?Id=2718

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Denik, помоему дак это вы в трех соснах заблудились, прочитайте тему с первого поста и повнимательнее :101:
вкраце: Spensor пишет что ему денег жалко на "частотник" и он хочет
управлять производительностью насоса за счет понижения напряжения.

Вот вы как проффесианальный электрик раскажите человеку что произойдет с однофазным электродвигателем циркуляционного насоса, если в процессе его работы понизить напряжение до 100В, например, как предлагает автор, симисторным регулятором ?


ЗЫ выкладывая файл размером 10мб, не ленитесь указывать его размер, у многих интернет не безлимитный, а некоторые вообще чрз ЖПРС на форуме живут.

Аватара пользователя
Denik
Претендент
Претендент
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 18:54
Репутация: 1
Откуда: СпБ. Пушкин.
Контактная информация:

Сообщение Denik »

Все просто. По закону ома возрастет ток. Дальше как следствие перегрев двигателя. Если есть адекватная защита. А ёе никогда нет то аля-улю насосу. Хотя видно не сразу. Плюс катострофическое падение мощноси.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Семисторный регулятор не понижает напряжение, а отсекает часть полупериода синусоиды тока с сохранением общей амплитуды и частоты.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Denik
Претендент
Претендент
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 18:54
Репутация: 1
Откуда: СпБ. Пушкин.
Контактная информация:

Сообщение Denik »

Реч то была о регулировании понижением напряжения.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Регулировать понижением напряжения можно при помощи автотрансформатора. Например, такого, через котрые раньше подключались старинные ламповые черно-белые телевизоры.

Регулировка напряжением используется при управлении двигателями постоянного тока.
Подйдет ли такой способ для двигателя переменного тока - сказать затрудняюсь, ибо опыта такого не имеют. Но подозреваю что это возможно.

Вот только автотрансформатор громоздок и купить его сейчас затруднительно.
А симисторный регулятор Вы найдет в любом магазине электротоваров под названиями "диммер", "регулятор яркости освещения" и т.п.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Ответить