Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Строю дом, сейчас подошла пора подумать об отоплении. После раздумий и поиска по интернету, а также доступности оборудования остановился на котле Supralinе и автоматике E9.0631(4) Скачал описание на то и другое. В принципе все понятно, только нигде не могу найти схему взаимного подключения. Поискал на этом форуме и увидел, что некоторые такую связку используют. Подскажите, как их надо подключать друг к другу.
Котел Supraline + автоматика E8.063*
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 авг 2008, 12:06
- Репутация: 0
- Откуда: Минск, Беларусь
[quote="Alekz";p="15679032"]Может Е8.0631 ? Хотя он как правило ставится на каскад из двух котлов......
А схема увязки должна быть на junkers.ru. Удачи.[/quote]
Я звездочку в обозначении поставил, потому что есть и 0631 и 0634. Да, для одного котла можно использовать 0321 ( он дешевле и в комплекте идет набор датчиков), но у него только один дополнительный выход управления насосом, а я хочу управлять двумя дополнительными насосами - хедером ( хочу использовать гидравлический разделитель) и рециркуляцию гв. Можно конечно включать хедер вместе с котлом, но как тогда обеспечить выбег и ежесуточный запуск( от залипания).
P.S. Схему подключения на junkers.ru не нашел.

Я звездочку в обозначении поставил, потому что есть и 0631 и 0634. Да, для одного котла можно использовать 0321 ( он дешевле и в комплекте идет набор датчиков), но у него только один дополнительный выход управления насосом, а я хочу управлять двумя дополнительными насосами - хедером ( хочу использовать гидравлический разделитель) и рециркуляцию гв. Можно конечно включать хедер вместе с котлом, но как тогда обеспечить выбег и ежесуточный запуск( от залипания).
P.S. Схему подключения на junkers.ru не нашел.

- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
0631и 0634- одна фигня.Давайте поподробнее чем должен управлять контроллер.У Юнкерса в каталоге сей девайс присутствкет.и сним идет адаптированная
колодка.Там все просто как грабли.День поколдовать,ну с пивом-два.А вы откуда? Икем являетесь.Хозяин оборудования,монтажник???

чисть канализацию и никого не бойся
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 авг 2008, 12:06
- Репутация: 0
- Откуда: Минск, Беларусь
[quote="шидол";p="15679038"]0631и 0634- одна фигня.Давайте поподробнее чем должен управлять контроллер.У Юнкерса в каталоге сей девайс присутствкет.и сним идет адаптированная
колодка.Там все просто как грабли.День поколдовать,ну с пивом-два.А вы откуда? Икем являетесь.Хозяин оборудования,монтажник???[/quote]
На первом этаже будет теплый пол, второй мансардный, пока не решил что ставить. Но в дальнейшем хочу установить принудительную вентиляцию ( каналы в стенах уже есть) с подогревом от водяного калорифера, но у нее будет свой контроллер, так что высокотемпературный контур тоже будет, в связи с этим котел буду ставить на 45 или 51 КВт, тем более, что разница в цене по сравнению с котлами меньшей мощности не большая. Труба выхлопная на 180 уже смонтирована Естественно бойлер. Ну и рециркуляцию хочется, чтобы полотенцесушители работали. Посмотрел еще раз рекомендуемые Бошем обвязки, там гидравлического разделителя нет. Имеет ли он вообще смысл при таких мощностях?
324 идет сразу с набором датчиков, выходит что с ним будет дешевле евров на 150-200.
Я сам из Минска.
Представители Юнкерса у нас есть, так что котел и автоматику можно купить и у нас.
Окончил Радиотехнический, работаю программистом, а хобби у меня последние 5 лет - строительство.
Строю сам (не 100% конечно, но 85 точно) и себе. Поэтому стараюсь во всех вопросах разбираться поглубже, даже если исполнять будут другие.

На первом этаже будет теплый пол, второй мансардный, пока не решил что ставить. Но в дальнейшем хочу установить принудительную вентиляцию ( каналы в стенах уже есть) с подогревом от водяного калорифера, но у нее будет свой контроллер, так что высокотемпературный контур тоже будет, в связи с этим котел буду ставить на 45 или 51 КВт, тем более, что разница в цене по сравнению с котлами меньшей мощности не большая. Труба выхлопная на 180 уже смонтирована Естественно бойлер. Ну и рециркуляцию хочется, чтобы полотенцесушители работали. Посмотрел еще раз рекомендуемые Бошем обвязки, там гидравлического разделителя нет. Имеет ли он вообще смысл при таких мощностях?
324 идет сразу с набором датчиков, выходит что с ним будет дешевле евров на 150-200.
Я сам из Минска.
Представители Юнкерса у нас есть, так что котел и автоматику можно купить и у нас.
Окончил Радиотехнический, работаю программистом, а хобби у меня последние 5 лет - строительство.
Строю сам (не 100% конечно, но 85 точно) и себе. Поэтому стараюсь во всех вопросах разбираться поглубже, даже если исполнять будут другие.
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
[quote="шидол";p="15679093"]Тама на мастерсити чюдо одно есть так он в подписи утверждает -колонка Юнкерс плохая,а когда выяснилось-ему влом было 500 р спецу отдать -я сам типо умный.Вот таких -я не люблю
Личку смотрели??[/quote]
Так надо понимать что не колонки Юнкерс плохие, а его колонка после его вмешательства плохая, всмысле уже..., всмысле: помогите...

Так надо понимать что не колонки Юнкерс плохие, а его колонка после его вмешательства плохая, всмысле уже..., всмысле: помогите...