ЭМ клапан на слив с котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

ЭМ клапан на слив с котельной

Сообщение Хоттабыч »

Уважаемые коллеги, перед сбросом в канализацию стоки нужно охладить до 40гр.С.
Мы решили этот вопрос устройством промежуточного бака охлаждения сливных вод.
При этом к баку подведена труба ХВС с нормально закрытым ЭМ соленоидным клапаном 3/4" который открывается если Т в баке болше 40гр.С.
Соответственно на слив из бака в канашку планировали установить ЭМ клапан 1_1/2", но нормально открытый (он при температуре в баке более 40гр.С - закрывается). Купили этот полуторо дюймовый клапан, но он совершенно не подходит для установки на безнапорную линию канализации.
Нужно что то вроде двухходового крана шарового с сервоприводом. Короче, что бы не было заметного заужения Ду.
Кто что в таких случаях использует?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: ЭМ клапан на слив с котельной

Сообщение tiptop »

[quote="Хоттабыч";p="15679369"]Нужно что то вроде двухходового крана шарового с сервоприводом.
[/quote]
Я бы тоже такую штуку поставил. :)
Изображение

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Мы обычно на стадии проектирования согласовываем отдельный канализационный стояк из котельной, и с охлаждением не заморачиваемся

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Тiptop, и я бы тоже, только нужно, чтобы он:
1.Управлялся от термореле с уставкой 40гр.
2.При отсутствии напруги возвращался бы в открытое состояние т.е. был бы нормально открытым устройством.
3.В силу выполняемых функций (довольно примитивных по сравнению с, например многопозиционным сервоприводом и пропорциональным трехходовым смесительно-разделительным устройством) т.е. открыто/закрыто, рабочее давление - мизер, ДУ - невелик надо чтоб и цена у него была не заоблачная, а соответсвующая - невысокая.

Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:

Очевидно проектная организация Гипрониигаз г.Саратов руководствовалась пунктом 6.45 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" Постоянный и аварийный сбросы конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускаются после охлаждения его до температуры 40 °С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.Мне очень интересно, действительно ли необходимо было делать 6м3 бак стальной для охлаждения стоков (сброса аварийного) или можно было обойтись и без этого Тмакс подачи (Т1=95гр.С).
Котельная мощностью 1МВт.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Хоттабыч";p="15679391"][рабочее давление - мизер[/quote]
В этом случае можно прицениться и к самым малым дисковым поворотным затворам (с соответствующим приводом). :)
Изображение

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Я с такой проблемой пока не сталкивался.

Я так понял, что этот соленоидный клапан не проходит по причине большого гидравлического сопротивления? А так - вариант хороший..

Двухходовой шаровый с сервой хорош в плане гидравлического сопротивления, но плох тем, что он "ненормальный" и в случае отключения электроэнергии останется в том положении, в котором был, в отличие от "нормальных" - закрытых или открытых.

Так что, ув. Хоттабыч - выбирай, что тебе важнее.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="LEX";p="15679414"]Двухходовой шаровый с сервой хорош в плане гидравлического сопротивления, но плох тем, что он "ненормальный"[/quote]
Достаточно всего лишь применить привод с возвратной пружиной, и всё будет "нормально". :)
Изображение

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да, наверное попробую поискать серво-привод с возвратной пружиной, и адаптер придется мастрячить + площадку - крепеж. Гимор одним словом. Поэтому тему то и начал, мож кто, чито знает - готовое.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Хоттабыч";p="15679493"]мож кто, чито знает - готовое.[/quote]
Посмотрите на моём сайте. Может быть, чито-нибудь понравится... :)
Изображение

Ответить