Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Weber
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2008, 19:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Чтение чертежа

Сообщение Weber »

Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь в разрешениии споров с организацией проводящей ВКР в московской многоэтажке. В нашем доме заменили стояки ГВС и ХВС, диаметр новых ПП труб намного меньше старых железных. Все проверяющие в один голос с гл. инженером этой организации утверждают, что это соответствует проекту. Как следует прочитать данные с фрагмента, добытого мной проекта.
Так каким все таки должен быть наружный диаметр ПП трубы на стояке 32 или 40?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Если у Вас сталь была 32,то полипропилен 40.Он марикируется по наружному диаметру.Труба должна быть армированная алюминием.Вообще то на 16-тиэтажках стояки ГВС диам.32,а ХВС 40.Это я про полипропилен.Так что у Вас даже с запасом.Если мы друг друга правильно поняли.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

На схеме у Вас указана стальная труба с внутреннем д32 (наружний у нее 40) называется она - 32-я.
Вам, как я понял установили ППР (полипропилен) с наружним д32 (он измеряется по наруж. д-ру) и называется 32-й.
Криминала в этом нет, т.к. у ППР трубопровода, в отличии от стального в расчеты не принимается к-т уменьшения эф-го сечения за счет заростания. Заростания, со временем у ППР нет т.к. стенки у него - ну очень гладкие. И скорость максимальная движения воды - выше.
При открытой прокладке, на стояки ГВС, желательно ставить армированную Ал. трубу, как уже говорил уважаемый БЕТМЭН но если поставили ППР PN-20 неармированный, и компенсаторы линейного расширения (либо конструктивные компенсирующие участки предусмотрели) то это не запрещено, она для этого и предназначена. На сроке службы, при правильном монтаже это не отразится, но вот только пучит её - один хрен.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Weber
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2008, 19:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Weber »

БЭТМЭН
Хоттабыч

Спасибо за ответ. Дело в том, что новая ППР труба аккура входит внутрь старой стальной ( ну если её немного почистить от наростов) и сечение "горячей трубы" из-за толстых стенок сильно меньше. Трубы не армированные. Дом 14-эт, серии И209А. Выглядит это дело вот так: Относительно правильного монтажа, есть сомнения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да нет - все правильно, хотя немного и коряво, но т.к. это все в нише то работать должно долго и счастливо.
Вот только, что это у вас за металлопластик врезан до счетчиков и на ГВС и на ХВС? К соседям?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Монтаж отвратительный!!!Я башку бы оторвал за такую *работу*-извините за резкостьКран-фильтр-счётчик установлены не правильно.Это узел располагается на вертикальном участке ответвления от стояка,а для этого тройник ставится выше.Тогда это выглядит достойно и места занимает мало,доступ нормальный к элементам.Петлеобразный компенсатор был бы не нужен,если бы перемычка полотенцесушителя была смонтирована правее(ближе к сушилу)-в этом случае было бы длиннее плечо на Г-образном повороте к сушилу и оно бы компенсировало линейные температурные удлиннения стояка.Перемычки этой вообще быть не должно и кранов шаровых тоже.А труба ставится армированнная ещё и потому что это даже экономически не угарно для подрядчика-армированная труба дороже оцинкованной стальной,но неармированная PN10 для ХВС в разы дешевле той же стальной.И в среднем получается по цене оцинковки затраты на квартиру.Но зато всё будет поуму.А использование на многоквартирных домах PN16 на ГВС-это от жлобства чрезмерного и недоумства.*...Пидорги-они запааланили планету!*(Александр А.Рева) :~D

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

Маркировку на трубе по диаметру посмотрите и отпишитесь.-а то без бутылки не разобраться.

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

И поясните-что на схеме такое *сжим*?это у всех так?Какой у Вас этаж?
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

БЕТМЭН, ну что Вы кипятитесь? Фильтры вот опять-таки не поставили перед счетчиками - мерзавцы. Что за врезка МП в ППР Дн20 (если к соседям отвод - то точно руки поотрывать надо за такой антиколлектор), а в остальном... к счетчикам доступ свободный. Сделано коряво, но (кроме отсутствия фильтров) работоспособно (если только это не врезка к соседям МП трубой 20х20).
Петлеобразный компенсатор можно конечно же и не ставить - сыграют изгибы 90гр. на резбы кранов правдо отдаваться будет. А вот на счет кранов на полотенчик - не могу с Вами согласиться - нужная вещь. Страховщики - даже требуют. И от чего Вы решили, что ППР PN-16, я не разглядел маркировки.
Чтож сразу то народ расстраивать, ведь бывает и намного хуже. Хотя, по правде сказать фотка - в перлы. Криворуко-кособоко. Интересно, а ГВС по ней уже пускали?

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

Эх, блин, а краны то на полотенчик - намертво смонтированы, не американки. Это не правильно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

Оч. интересна я раньше думал что трубы должны висеть на кронштейнах ,а здесь кронштейнны висят на трубах :roll: если краны выдержат вес стояка с водой все будет хорошо :D

Weber
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2008, 19:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Weber »

БЭТМЭН
ГВС НP TNREND 32x3,4 PN 20 (S2,5)A PP-R. ХВС 32x2,9 PN 10 (S5) PP-R,
Это не самый плохой вариант, есть в нашем доме и покорявей. Металопласт ставился в нашем доме до ремонта при установке счётчиков и дальше он соединяется со старой железной разводкой. Фильтр перед счётчиком стоит (у меня, по крайней мере). Гильзы со скандалом поставили в 2-3 квартирах, т.к. они считают их лишними, хотя и проекте и в СНИПе их установка прописана.
Хоттабыч
Вода по этим трубам течёт 2 месяца.
Тутмос
Хомуты - это где как: совпали с трубой - закркпили, а на нет и суда нет.

Сказано нам было: всё по проекту,соответствует всем нормативам, живите и радуйтесь. А меня сомнения берут, вот и приошу вас подсказать, что не так, пока они дом не сдали.

П.С. А нам ещё отопление менять , вот это пожалуй ещё веселее будет.
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Я Вас спрашивал про Ваш этаж и про *сжатие*.А что по каринке-я б убил :da_zombie: ,чем дольше смотрю,тем сильнее рвотный рефлекс. :puke: Надо успокоится.Может выпить? :alc:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Не пить не стоит. Тогда точно убъешь - агрессивность от алкоголя может повыситься :lol: . Или сразу - ударную дозу - три подхода по 200, с небольшими перерывами в пять минут и с хорошой горячей мясной закуской. И в сон.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Отошёл :D ...Только сон приблизит нас к увольнению в запас! :D
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Режет глаз это "колечко", мануал по ППРу не нашел, попался Нибковский. Место врезки и установки краника крепить глухо надо, а вот компенсатор между глухими крепёжками ставить. В то так отрасширяет когда нибудь, стояк стычёк и трындец...
Хотя может и повезёт.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да и компенсатор на чертёжике под потолком нарисован.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Вопрос в том - кто монтировал? :lol: У моего приятеля в многоэтажном доме так же идет ремонт с заменой всех коммуникаций и сантехники. Работает молдавско-киргизкая сборная. Вот выдержки из его рассказа:
1. Установили стояк холодной воды, вечером пустили. Снизу прибегает соседка - кричит, что ее заливает. Стали смотреть - у моего приятеля с потолка по стояку течет вода (он живет на последнем этаже). Выяснилось, что последнюю точку они не стали варить, просто соединили в пластмассовой муфте две трубы. :lol:
2. Два киргиза приносят ванную. Смотрят на нее, крутят в руках сифон и меж собой курлыкают. Приятель спрашивает - в чем дело? Один говорит, если сифон прикрутить и поставить ванну, то он об пол сломается. Приятель сел на пятую точку и спрашивает, а знают ли они, что ванну надо ставить на ножки. В ответ удивленное молчание.

Weber
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2008, 19:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Weber »

БЭТМЭН
Мой этаж второй, фото квартиры с 4-го. Про сжатие могу только передать со слов того кто должен над работниками надзирать:" это перемычка между кранами у полотенцесушителя".

alexvp

Не хочу разжигать межнациональную рознь, но конкретно эту работу выполнила брига из Горловки (если не ошибаюсь Донецкая область), но не суть. ИМХО главное попытаться разобраться, что не так и попытаться исправить.[/b]
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Проблема не в киргизах или молдованах или ребятах из Горловки. Проблема в том, что деньги выделяются исходя из зарплаты квалифицированного спеца, а нанимаются первые попавшиеся возле ближайшего строительного рынка. Естественно за меньшие деньги. Куда идет разница, думаю догадаетесь сами.
И проблема еще в том, что в сложившихся "рыночных" отношениях жилец сам ДОЛЖЕН контролировать работу, если его интересует результат. К сожалению, подавляющее большинство людей в реконструируемых домах просто не знают как должно быть на самом деле. Те примеры, которые я привел - это столь очевидное головотяпство, что даже гуманитарий врубился в чем дело :lol:

Weber
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2008, 19:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Weber »

Завтра будет проверяющий по моему обращению в Мэрию с жалобой на качество ремонта. Вопрос ребром:какие конкретно допущены нарушения при монтаже( если конечно какие то выводы можно делать на основании фотографии)?
В отношении установки гильз; допустимо или нет установка в качестве гильзы, свёрнутого в трубочку куска оцинкованной жести?
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Независимая экспертиза, фотки, юрист и в мировой суд! Мочите этих козлов!
Есть нормальные монтажники и фирмы. Но их чиновная сволочь не пущает. МОЧИТЬ В СОРТИРЕ И ВАННЕ!
Хвост опух и болит!

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Про то что зарплата выделяется....-это бред.От сметы она составляет 10-12 процентов.Вокруг меня в монтажных организациях не стоит задача на этом накроить.Стоит задача по поиску монтажников,желающих работать и зарабатывать-это на фоне питерских безруких бездельников,которые просят за это от полтинника денег.Исключения не в счёт.Квалифицированные приезжие рабочие приезжают,в основном,поднять денег по-честному(и слава богу,что таковые ещё остались на просторах бывшего СССР).Высокая квалификация и хорошая выработка(на заработки ведь приехали)сокращают сроки монтажа и соответственно затраты.А что касается национальной принадлежности-достойные люди есть везде.Вы просто не видели умные глаза сварщика-узбека,проблема только в языковом барьере,а думаем по делу почти одинаково.Или серб-я начинаю фразу по русски,а он заканчивает по сербски с примесью русского и гривой машем в понимании в унисон.Да таких примеров миллион.А что касается монтажа на фотке-к уже сказанному-шаг креплений на стояке не соблюдён(нет ваще),трубы с фитингом сварены не по оси(под углом),отклонение стояков от вертикали больше допустимого СНиП и т.д.А гильзы должны быть выполнены из негорючего материала(раньше только из оцинковки и делали),но при этом зазор между гильзой и трубой должен быть зачеканен асбестовым шнуром и заделан раствором.Хотя это наследие совковых времён и я лично не согласен с этим бредом.У супостатов есть противопожарные герметики для этого.А не согласен потому что асбест признан коцерогеном,вызывающим рак и ВОЗ ограничила его применение.А тут в квартире...Короче,не согласный я *...и с Каутским тоже!...Взять всё и поделить!...* :~D
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)