Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Пара вопросов по регулировке СО

Сообщение alexvp »

Сейчас в стадии монтажа находится система, изображенная на рисунке. В одном из помещений термоголовки не будет, там будет установлен комнатный терморегулятор, подключенный к котлу. Есть пара вопросов по регулировке СО.
1. Стоит ли делать коллектор подачи с регулировочными вентилями или при использовании термоголовок проку от этой регулировки нет? Если все же стоит использовать вентили, то подскажите где можно почитать методику по регулировке?
2. Нужен ли перепускной клапан? Ведь один радиатор без термоголовки будет постоянно открыт для тока воды, поэтому вряд ли возникнет избыточное давление. Так ли это или перепускной клапан нужен?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я бы ставил на коллектор регулировку, этим можно отбалансировать контура, хотя они у Вас и не сильно отличаются, а головки будут балансировать радиаоры в составе контуров.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

А каким образом термоголовки будут балансировать в составе контура?
И как на счет перепускного клапана? Нужен ли он в случае, когда один радиатор не имеет термоголовки?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Можно и не ставить.
Как? Пропорцианально.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Но при этом (закрытии всех или части термоголовок) измениться расход воды в конкретном контуре, что повлечет общий дисбаланс. Или я не прав?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

При первом запуске вода потечет (условно по меньшему сопротивлению) куда она потечет, и вот она потекла туда где стоит комнатный термостат, комната прогрелась и котел вырубился, а какая температура в других помещениях?

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Так комнатный термостат будет стоять в самом потенциально холодном помещении. Если там температура опуститься ниже 18 град, то котел включится. Далее, при достижении заданных температур будут перекрываться термоголовки. Последним (по замыслу) должен сработать комнатный термостат, при прогреве самого холодного помещения, и отключить котел. Если в других помещениях температура не успеет упасть ниже, скажем, 20 град, то термоголовки остануться закрытыми. Цикл повториться.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну если ты так уверен, наверно гидравлику считал, тогда можно и не ставить, работать будет. Нравиться мне поговорка "Кранов много не бывает".

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Если бы считал... :lol: Как я понимаю, для надежности перепускной клапан все же нужен?
А где можно почитать методику как правильно балансировать контура?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Считаеш необходимые рсходы теплоносителя, снимаешь головки, ставишь расходомеры и крутишь. Да что ты там балансировать собрался? Прийдет зима и все понятно станет.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Понятно! :lol: Большое спасибо!