Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Обратные клапана.

Сообщение GuTherm »

Был я значит на одном домике... ну ничего такой домик, но вот в котельной ни одного обратного клапана акромя будерусовского. Монтажник говорит что ставить не будет патамушта на антифризе они грит залипают и насосы горят насмерть. См. фото. Я х.его.з. чё думать... усю сознательную и несознательную жызнь ставил и ничё никада не залипало, а тут вдруг раз и залипает :oops:

И ещё новость про подрывные - оказывается их надо ставить не в верхней точке котла, а пониже... низашто не догадаетесь почему... а штоп при закипании хозяина паром не окатило, причём на 60 кВт поставили 1/2.

правда мне так и неудалось узнать как можно проверить целостность мембраны без слива теплоносителя из расширительного бачка, но мантажор утверждает что влёхкую...

Странно всё это :shock:

Добавлено спустя 15 часов 19 минут 9 секунд:

Не... ну так неинтересно :cry: неужто никто не слышал и сказать нечего?
Яж немогу ОРАТЬ - Мантажоры знания лишают!

Ребя ну хоть ктонить чёнить о таком глюке обратников слыхал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Тама тока одна группа будеруса и на коллекторе... стрелку зажали гады :evil: Ну то что он незнал что тама есть обратник простительно, он всётки уж лет 15 монтирует - за это время и забыть мог :D
Но остальные-то 3 насоса :shock: он и не собирается их ставить :evil:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

Целостность мембраны расширителя...проверить просто... золотник нажмите - вода потекла - мембрана коцаная воздух- целая...
По поводу залипания обратных клапанов - встречал, но клапана... левые в одних случаях, либо проработавшие в системе более 5 лет без ревизий...
по поводу подрывников - просто смешно...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15679766"]...золотник нажмите - вода потекла - мембрана коцаная воздух- целая...[/quote]
Эт када уже поздно лить боржоми... не за этим раз в год приезжает эксплуатационник, он как раз и проверяет её целкость. И потом определённые конструкции баков позволяют воздуху оставаться в баке пока активная горячая вода не прокородирует корпус и приедет дед мазай зайцев спасать... Производители очень даже не всегда антикором покрывают ту часть что за мембраной :evil:
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15679766"]...встречал, но клапана... левые в одних случаях, либо проработавшие в системе более 5 лет без ревизий...[/quote]Ну были случаи закипания котла и искривления штока, от тада да! А что значит без ревизии? я так ваще их нетрогал никогда и не менял тоже, а системки есть и по 10 лет, про пять вообще молчу - у меня тогда был пик активности и понастроил дафигищи.
Мож раскажешь в подробностях чё с ними творится?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Grga
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 14 апр 2008, 19:09
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Grga »

Меня вот беспокоит вопрос от чего люди упорно ставят мембранники вверх ногами?
Если мембрана порвалась и золотник сверху то нажав на него ничего не поймёшь.

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

[quote="Grga";p="15679902"]Меня вот беспокоит вопрос от чего люди упорно ставят мембранники вверх ногами?
Если мембрана порвалась и золотник сверху то нажав на него ничего не поймёшь.[/quote]
Подстраховаться -а вдруг мембрана порвётся, бак будет продолжать
выполнять свои функции. А(нажимать на золотник) не надо - нужно вовремя проводить тех. обслуживание и будет вам счастье!