[quote="грязнуля";p="15680129"]Как правило гарантийный срок начинается с пусконаладки, а это подтверждается актом.
Кто пуско-налаживал? Забудте про рабочий котел. Это не один крен, а два разных пальца

.
Читайте паспорт, там в примечании к Ф28 написанны причины, я вам несколько и перечислил. И еще коментарий ""По фазировке вопрос не понял - поясните плиз! "" Если встает такой вопрос, о какой НАЛАДКЕ может быть разговор.
Давайте попытаемся починить самостоятельно, тогда забудте о гарантии.[/quote]
Гарантийный срок начинается с пусконаладки, если она была, а если её не было ещё, то с момента покупки котла. Так в паспорте написано.
В паспорте написано по Ф28 несколько причин, по большому счету их можно свести к двум 1) нет газа 2) нет запала. Я написал, что визуальный осмотр дает, что 1) газ есть и давления достаточно, ибо второй котел рабоатет 2) запала нет, ибо нет искры.
Что касается вопроса по фазировке, в одной из тем этого форума прочитал, что для котлов Vaillant не играет роль фазировка.