Пропал розжиг - новый настеник Vaillant VU 28 kW Помогите !!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

[quote="Lavrishin";p="15680140"]Динистор MKP1V120 или любой аналог. Можно применить наш КН102Ж, только правильно его включить.
Тиристор я применяю чаще всего MCR22-8. Можно применять ВТ169, ВТ149 и др.
Проверь напряжение на разрядной емкости. Должно быть около 110 В.[/quote]

Я сейчас не у котла, он за городом, не могу взглянуть на плату :( Но вчера мельком смотрел - там вроде корпус у тиристора побольше, чем TO-92... а у MCR22-8 = корпус TO-92... он точно по мощности пролезет ?

И не удалось ли найти схему?

Напряжение на разрядной емкости 110 В - это в процессе запала, если я правильно понял ?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

По мощности тиристор подойдет. Напряжение 110 В - сразу после включения в сеть.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

[quote="Lavrishin";p="15680145"]По мощности тиристор подойдет. Напряжение 110 В - сразу после включения в сеть.[/quote]

Спасибо за консультанцию сразу видно настоящего профессионала :!: Уже поехали за компонентами в магазин.

А отчего происходит выгорание данных элементов ? Хотелось бы дедуктивным методом понять, что было не так - ведь чудес на свете не бывает, и я хочу предотвратить повторые сгорания.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Dimbmw";p="15680146"].... Уже поехали за компонентами в магазин....[/quote]Не надо спешить жить. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Надо бы сначала обратиться в сервисный центр или к продавцу аппарата, а уже потом принимать решение о ремонте.
Последний раз редактировалось Lavrishin 01 сен 2008, 12:29, всего редактировалось 1 раз.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

[quote="Lavrishin";p="15680147"][quote="Dimbmw";p="15680146"].... Уже поехали за компонентами в магазин....[/quote]Надо бы сначала обратиться в сервисный центр или к продавцу аппарата, а уже потом принимать решение о ремонте.
Не надо спешить жить. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

Ну а что-плату поменяют по гарантии, вторая запасная будет :)

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Не совсем так. При замене по гарантии неисправный элемент, узел или плата изымаются у владельца.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

Вот интересная ссылочка, которая поясняет работу схемы запала.
http://rf.atnn.ru/s1/gaz-zaj.htm

Жаль что схемы самого Ваиланта нет, но смысл, думаю, тот же.

Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 35 секунд:

[quote="Lavrishin";p="15680150"]Не совсем так. При замене по гарантии неисправный элемент, узел или плата изымаются у владельца.[/quote]

Сорри что докучаю - я скачал картинку платы, вроде по виду такой же как у меня , блок розжига как я понимаю справа, но что-то я не вижу тиристор, не могли бы показать? Вроде по идее должен быть в правом углу, под высоковольтным трансом :?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Посмотри по дорожкам. Меняй пока динистор - все должно заработать.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

Ну что же, надо подводить итоги :)

Приехала служба сервиса... достала новую плату... она не подошла почему-то по разъемам... парень стоял, чесал голову... что делать-не понятно... дальше я взял паяльничек, и перепаял динистор с его платы на свою... всё заработало.... :lol: Парниша из сервися стоял и зачарованно смотрел :lol:

Спасибо огромное Lavrishin -у !!! :D

Дополнение для тех, кто когда-то захочет повторить подвиг:
Динистор там стоит MKP1V240, производитель On Semiconductor.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Поздравляю!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Dimbmw";p="15680220"]...Спасибо огромное ...[/quote]Спасибом пьян не будешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Напрасно ты паял при сервисанте - я бы сделал то же самое, но не у него на глазах. Можно было последовательно включить 2 динистора MKP1V120.
Сообщи в каком городе дело было.
Удачи !!!

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Dimbmw
Вы неполное название котла указали .Судя по плате у Вас модель серии ""ТЕС"". А сервисники привезли наверное плату модели ""МАХ"".Хотя были и универсальные платы-Как переходной вариант использовались.
Присоединяюсь к просьбе Lavrishin -Укажите город.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="jvolfss";p="15680232"]...Вы неполное название котла указали .... [/quote]Именно так.
Не он один, между прочим. В теме http://forum.c-o-k.ru/topic12678.html - аналогичная картина, только еще запутаннее.
Причем, тоже по VAILLANT. Ожидают подсказок, не дочитав до конца правильное наименование модели аппарата.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Трудно общаться с крикоглухими, кричат "помогите" игнорируя вопросы, возможно надо определить форму создания темы, и в случае отправлять к ознокомлению ея.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Догадайтесь мол сами какой у меня котел.
И мы гадаем на кофейной гуще.и даем советов на 5 страниц которые бессмысленные.


ЗЫ. есть предложение игнорировать неправильно заданый вопрос.или как писал Святослав.
К модераторам предложение не проходить мимо.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

[quote="Lavrishin";p="15680223"][quote="Dimbmw";p="15680220"]...Спасибо огромное ...[/quote]Спасибом пьян не будешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Напрасно ты паял при сервисанте - я бы сделал то же самое, но не у него на глазах. Можно было последовательно включить 2 динистора MKP1V120.
Сообщи в каком городе дело было.
Удачи !!![/quote]


Город Москва :cool:

PS Паял при нем, т.к. динистор новый отпаял от его новой платы :roll: Котел - турбо настенник 1-контурный на 28кВт.

PPS Кстати - насчет "спасибом пьян не будешь" - сообщите как передать, могу на paypal account :lol:




[quote="jvolfss";p="15680232"]Dimbmw
Вы неполное название котла указали .Судя по плате у Вас модель серии ""ТЕС"". А сервисники привезли наверное плату модели ""МАХ"".Хотя были и универсальные платы-Как переходной вариант использовались.
Присоединяюсь к просьбе Lavrishin -Укажите город.[/quote]


У меня котел turboTEC plus VU 28 кВт, вроде я правильно название указал, хотя и сокращенно. Сервисникам была продиктован серийный номер по телефону, так что они знали модель... И у них в "каблучке" с надписью Vaillant на борту было мнооооооого разных плат... ну все кроме моей :)

PS Кстати та плата, картинку которой я привел как похожую на мою - я просто в и-нете нашел, я же написал что она всего лишь похожа на мою...

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Dimbmw,
Не понимай все так буквально и не обижайся. Разговор больше касался не тебя, а другой темы. Хорошо, что ответил по поводу города. Будем иметь ввиду, что и у московских сервисников бывают неудачи. Удачи !!!

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Dimbmw
Вот эти сокращения и вводят в заблуждения .и играют большую роль в правильности подсказок.платы котлов ТЕС и МАХ пренципиально отличаются. есть модель turboMAX plus VU 28 кВт.

Не принимайте близко к сердцу. Просто нам тяжелей вам дать правильные подсказки.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Ответить