Реалити шоу: Приточка своими руками.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Если еще и позистор выбросите и поставите http://www.severita.ru/tan_g14.html то будет вам счастье
Настоящие бумеранги не возвращаются
Такой нагреватель я не взлюбил, когда у меня был "ветерок" Мулинекс - вонял по страшному, и кислород выжигал. Не хочу больше с таким связываться, хоть и фильтр теперь стоит, и гореть будет нечему.
А керамика хоть и сопротивление дает воздушному потоку большое, и электрическое сопротивление нелинейное мне как то ближе.
Сделать следящую систему управления даже с учетом производной не так сложно. Есть человек рассчитает и поможет собрать.
Может кто нюансами управления поделится? Как вообще делают?
А пока, температуру подстраиваю в ручную, схемой собранной на коленке.
А керамика хоть и сопротивление дает воздушному потоку большое, и электрическое сопротивление нелинейное мне как то ближе.
Сделать следящую систему управления даже с учетом производной не так сложно. Есть человек рассчитает и поможет собрать.
Может кто нюансами управления поделится? Как вообще делают?
А пока, температуру подстраиваю в ручную, схемой собранной на коленке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Третий сезон
Приточку вынес в шкафчик на балкон. Из-за шума.
От балкона до просверленного ранее отверстия проложил короб 900 мм, внутри которого утепленный гибкий воздуховод d120мм.
Все обклеил К- флексом. Точность поддержания температуры + - 0,2 град/С. Шума практически нет.
Вид со стороны комнаты. Терморегулятор "Омрон", платиновый термодатчик.

Балкон - вид на шкаф с приточкой. Забор воздуха, слева сделал размером 400х400 с фильтром №3.

Керамический нагреватель на 2КВт от приточки "Сфера".
Щели между нагревателем находящимся под напряжением и мет. пластиной замазал термо пастой КТП8.
Рядом с нагревателем биметаллический предохранитель на 105 градусов.

Твердотельное реле "Омрон" с контролем нуля.

От балкона до просверленного ранее отверстия проложил короб 900 мм, внутри которого утепленный гибкий воздуховод d120мм.
Все обклеил К- флексом. Точность поддержания температуры + - 0,2 град/С. Шума практически нет.
Вид со стороны комнаты. Терморегулятор "Омрон", платиновый термодатчик.

Балкон - вид на шкаф с приточкой. Забор воздуха, слева сделал размером 400х400 с фильтром №3.

Керамический нагреватель на 2КВт от приточки "Сфера".
Щели между нагревателем находящимся под напряжением и мет. пластиной замазал термо пастой КТП8.
Рядом с нагревателем биметаллический предохранитель на 105 градусов.

Твердотельное реле "Омрон" с контролем нуля.

у нас на работе собрана такая же примерно схема с управлением контроллером по температуре.
шум уменьшили, удалив вентилятор от отверстия выхода воздуха. трубу выхода просто направили в потолок- вообще никакого ветра нет.
вопрос в том, зачем он нужен, этот нагреватель?
конденсат? за 2 года у нас кондесата не было и влажность в норме. холоддно ? батареи на максимум! уставка все равно по температуре.
регулируя подачу теплоносителя в батареи мы регулируем частоту включения, а регулируя уставку мы выставляем темп. комнаты.
если хочется поинтереснее, можно еще и датчик влажности воткнуть.
но нам пока не требуется уже 3ю зиму.
шум уменьшили, удалив вентилятор от отверстия выхода воздуха. трубу выхода просто направили в потолок- вообще никакого ветра нет.
вопрос в том, зачем он нужен, этот нагреватель?
конденсат? за 2 года у нас кондесата не было и влажность в норме. холоддно ? батареи на максимум! уставка все равно по температуре.
регулируя подачу теплоносителя в батареи мы регулируем частоту включения, а регулируя уставку мы выставляем темп. комнаты.
если хочется поинтереснее, можно еще и датчик влажности воткнуть.
но нам пока не требуется уже 3ю зиму.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 окт 2008, 21:54
- Репутация: 0
планирую вентиляцию двух жилых комнат.приток под потолок. вытяжка около полов. два теплообменника от отопителя автомобильного. с естественной циркуляцией между ними. подогрев дополнительный не нужен . просто жаль тепло выбрасываемое с вентиляцией на улицу. под потолком воздух будет смешиваться с теплым и дискомфорта и сквозняков не будет. есть ли смысл в такой схеме.? и насколько эффективно будет отбираться тепло от выбрасываемого воздуха.?
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 окт 2008, 21:54
- Репутация: 0
Здравствуйте парни. Мне очень нужна ваша консультация по обогреву приточного воздуха. Ситуация следующая. У меня самодельная камера для покраски. Приточка осуществляется через фильтр потолочного пленума. Вентилятор "улитка" пятого размера, производительность 5000 кубов в час. Приточный воздух нагревается проходя сквозь радиатор с нагретым теплоносителем. Вот именно в этом и проблема. Воздух прогревается до плюс восьми градусов, при нуле за бортом. Необходимо плюс двадцать. Я решил отказаться от такой схемы и сделать прямой нагрев воздуха газовой пушкой как и сделано в промышленных камерах импортного производства. Теперь вопрос: какую мощность тепловой пушки выбрать, чтобы она смогла нагреть 5000 кубов воздуха с температурой -10 -15 градусов до плюс 20. Заранее благодарен.
Подскажите плиз, другой темы не нашел где это уже обсуждали.
Вопрос по канальному вентилятору.
Имеется самодельная конструкция в которой присутствует радиатор печки от "классики". Какого давления нужен канальный вентилятор, чтобы смог прокачать воздух через него и еще дальше дул. Т.е. нужно только провести воздух через него (охладить) и выдуть подальше 1-3 метра.
Заранее спасибо.
Вопрос по канальному вентилятору.
Имеется самодельная конструкция в которой присутствует радиатор печки от "классики". Какого давления нужен канальный вентилятор, чтобы смог прокачать воздух через него и еще дальше дул. Т.е. нужно только провести воздух через него (охладить) и выдуть подальше 1-3 метра.
Заранее спасибо.
Re: Реалити шоу: Приточка своими руками.
От классики не пробовал, он не очень подходит, т.к. питается от 12В, а это нужно что-то дополнительно мутить с питанием.
Дельта около 5 гр. Конструкция не сложная. Через радиатор гоняется насосом более холодный теплоноситель (вода), вентилятор должен прогонять воздух через него.
Присмотреся к канальным Vents, например 125 ВКО:
Производительность, м3/ч = 185
Давление, Па = 57.
Да кстати, охлаждаемая комната ~50 м3
Дельта около 5 гр. Конструкция не сложная. Через радиатор гоняется насосом более холодный теплоноситель (вода), вентилятор должен прогонять воздух через него.
Присмотреся к канальным Vents, например 125 ВКО:
Производительность, м3/ч = 185
Давление, Па = 57.
Да кстати, охлаждаемая комната ~50 м3
Re:
Ага, еще предложите вагон рефрижератор поставитьПятницa писал(а):Если найдёте старый промышленный холодильник, то там есть и радиатор, и вентилятор, и компрессор