Помогите - Vaillant VUW 242/2-3

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Gen
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 июл 2004, 07:45
Репутация: 0
Откуда: Украина

Помогите - Vaillant VUW 242/2-3

Сообщение Gen »

Здравствуйте ALL!!!

Такая проблема: котел Vaillant VUW 242/2-3 при разной температуре воды - скачет давление на монометре. Чем холоднее вода, тем ниже давление и наоборот.
Пришел мастер, открутил заглушку на расш. бачке и хотел померять давление, а из бака появилось пару капель воды.
Мастер сказал, что в баке лопнула мембрана. И бак надо менять, и это обойдется с работой 1000грн. (800грн. - бак и 200грн работа).
А в сервисном центре Vaillant за бак просят 900грн.

Не слишком ли дорого за бачок???
Новый котел стоит порядка 4500грн.
Подскажите плиз - реальную цену на бак и подпиточный краник (тоже сказал надо менять.)
И если можно ссылку на каталог с запчастями для котла с ценами - на будущее.

Спасибо за ответы...
Последний раз редактировалось Gen 08 сен 2008, 16:32, всего редактировалось 1 раз.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Gen?
На украинском сайте обозначена цена бака такая:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Планируете Gen производить обслуживание самостоятельно или достаточно для Вас после заменны позвонить "куда нада"?

Gen
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 июл 2004, 07:45
Репутация: 0
Откуда: Украина

Сообщение Gen »

[quote="Святослав";p="15680634"]Планируете Gen производить обслуживание самостоятельно или достаточно для Вас после заменны позвонить "куда нада"?[/quote]

самостоятельно :D

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Перекроите вентиля подача-обратка, также воду Х/В на котел и откройте подпитку и кран разбора горячей воды чтобы слить всю воду с котла. Возьмите насос и через ту пробку с которой шла вода из расширителя накачайте воздух =0,75;1.0 проконтролируйте монометром автомобильным показания, затем верните котел в исходное положение, т.е. заполните водой и откройте краны под./обр. погоняйте и проверьте, результаты отпишите.
Удачи.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если бак и помер, не проблема впихнуть на его место подходящий по размеру от любого другого настенника, даже б/у,или в любую точку системы отопления абсолютно любой формы бак соответствующего объема, а вайллантовский выкинуть и трубку заглушить(резьба , если не изменяет память , на 3/8 дюйма
отсутствие результата-тоже результат

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Абсолютно верно. Если конечно товарищ не "зациклен" именно на Вайллант :D . Стоимость бака на 8-10л. составит не более 700-800 руб.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: Помогите - Vaillant VUW 242/2-3

Сообщение taran »

[quote="Gen";p="15680623"]из бака появилось пару капель воды.
Мастер сказал, что в баке лопнула мембрана...[/quote]Пару капель воды - это может быть конденсат. Почему сразу лопнула мембрана?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Если есть сомнения в исправности мембраны бака, то демонтируй бак, накачай под мембрану 1 кГ воздуха. Через 2-3 дня проверь. Сразу все станет ясно.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Lavrishin";p="15680712"]... накачай под мембрану 1 кГ воздуха. Через 2-3 дня проверь. Сразу все станет ясно.[/quote]А если через нипель травит?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

taran
Иногда помогает старый метод-Мыльная пена!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="jvolfss";p="15680714"]Иногда помогает старый метод[/quote] Я о том, что и другие места утечки воздуха есть.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Но тогда Бак в емкость с водой -и контролировать!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

jvolfss, Вот это верняк, все встанет на свои места. Проверяется за раз и мембрана, и нипель, и завальцовка, брак которой я лично не встречал.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Скккккоро Gen отпишется, думаю все получится хорошо...

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

У других производителей розвальцовку плохую встречал.У Vaillanta НЕТ.
Были проблемы с баками -если очень долго без воздуха(азота) были, (при наличии дополнительных баков).
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Gen
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 июл 2004, 07:45
Репутация: 0
Откуда: Украина

Сообщение Gen »

Слил с бачка воду, закачал насосом 0,1 МПа.
Вытаскивать бак не стал, проверил мыльным раствором, вроде все нормально.
Вопрос, а куда из бачка делся воздух за 4 года эксплуатации?

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Ушел!!! :mrgreen: Куда же еще ..... А если серьезно, то контролировать параметр давления в РБ мембранного типа нужно с периодичностью 1 раз в 6 месяцев, т.е. перед началом и по окончении сезонов отопления. Удачи.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="Gen";p="15680733"]Слил с бачка воду, закачал насосом 0,1 МПа.
Вытаскивать бак не стал, проверил мыльным раствором, вроде все нормально.
Вопрос, а куда из бачка делся воздух за 4 года эксплуатации?[/quote]

Все остальное проверил? Как теперь себя ведет давление?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="Gen";p="15680733"]Слил с бачка воду, закачал насосом 0,1 МПа.
Вытаскивать бак не стал, проверил мыльным раствором, вроде все нормально.
Вопрос, а куда из бачка делся воздух за 4 года эксплуатации?[/quote]
диффузия через поры в резиновой мембране-вот куда. Можно ниппель заварить-все равно через пару лет воздуха там не будет :cool:
отсутствие результата-тоже результат

Ответить