Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
VDM
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2008, 08:43
Репутация: 0

протекает «тёплый пол»

Сообщение VDM »

Господа , товарищи. Проблема в том , что протекает «тёплый пол».Вопрос первый : возможно ли найти проблемное место не вскрывая бетон? Вопрос второй : можно ли залить в систему отопления жидкость которая заливается в систему охлаждения автомобиля(которая заливается если прохудится радиатор или трубка печки), не повредит ли это котлу(Termona)

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

просто так труба продырявится не могла. либо замурован фитинг (монтажника за нижние полушария привлечь) либо проткнули при изготовлении домашних поделок -надо вспомнить. бяку заливать не советую - дырку искать надо -вскрытие поможет

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Сколько лет системе отопления, если сравнительно недавно собранна, то скорее всего повреждение при отделочных работах, если спецов не трудно отыскать, то придется им и найти место утечки, и переделать.
У меня Юнкерс один жил недолго из-за подения воды, поменял на зайца, так тот без воды не работает вообще, пришлось (через три года) вскрывать и вытаскивать гвоздь из трубы, в прошлом для удержания "маяков" служил. Вот так...
Найти место можно по повышенной влажности(пятна) между плитками или плинтусами или... вообщем там где идет утечка должно быть видно пятно.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, долбать одназначно!
А что там за труба? Такое бывает при использовании "китайской" хен-ко... Труба та нормальная?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

У нас черти одни тепловизором светят, берут 9 тыщ
отсутствие результата-тоже результат

Frisquet
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 сен 2008, 11:00
Репутация: 0

Сообщение Frisquet »

Да это шо. Унас мужичек один есть, так он с лозАми ходит и находит! Чудеса прямо какие-то. Если бы сам не видел, не в жисть бы не поверил. Может и не удивительно, что человек сей страшно любит выпить.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Так можно теплый пол спиртом заполнить, а алтыри по запаху в момент утечку найдут :D
отсутствие результата-тоже результат

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Спирт, это для гурманов-самогон-лучший продукт для заполнеия СО. :D

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

:mrgreen:
хорош флудить...у человека проблема
мой совет отсечь котёл и дать в систему атмосфер 5-6 слабые места сразу покажут себя, гадости лить не надо это правильно



котёл отсечь розгами :nun:

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

goga, прям , как из СНиПа цитата :D [quote="goga777";p="15681269"]
:mrgreen:
...дать в систему атмосфер 5-6 слабые места сразу покажут себя, гадости лить не надо это правильно



котёл отсечь розгами :nun:
[/quote]

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

воздухом дуть и слушать
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="Кузнецов Д А";p="15681276"]воздухом дуть и слушать[/quote]
а в дырочку предварительно свисток вставить :D
в трубу - воду с валерьянкой -кошака -в нюхачи

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

[quote="Кузнецов Д А";p="15681276"]воздухом дуть и слушать[/quote]
или пропаном заполнить эту часть, а потом с помощью зажигалки определить примерно место-долбить все равно много придется
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Штейн";p="15681300"]
или пропаном заполнить эту часть, а потом с помощью зажигалки определить примерно место-долбить все равно много придется[/quote]

Лучше уж сразу тринитротолуол под углы дома килограмчиков по 10 под каждый. По крайней мере долбить много не придется, и сразу можно начинать строить заново уже по всем правилам.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

можна вторую дырку проткнуть и замерить перепад давлений. зная расход -определяем расстояние до искомой дырки (техническими тонкостями пренебрежем -стратегию главно выработать).

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

У меня попутно вопрос возник: А если при заливке в стяжку добавлять жидкую гидроизоляцию (жидкое стекло например) поможет ли это в дальнейшем избежать протечек теплоносителя в теплом полу если вдруг труба в стяжке прохудится?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

если серьезно, то такое ищется тепловизором. я использую testo 880, о котором узнал благодаря журналу С-О-К
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="Штейн";p="15681318"]если серьезно, то такое ищется тепловизором. я использую testo 880, о котором узнал благодаря журналу С-О-К[/quote] а пример термограммы выложте, плз, если не сложно.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

ну или не термограмму,а хотя бы методу определения утечки тепловизором.В общих чертах я это представляю,но вот как в реале :?
чисть канализацию и никого не бойся

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Я понимаю, если труба потекла в период эксплуотации СО, а если это произошло сразу после заливки стяжки при повторной опрессовке. Тепловизор здесь не поможет. Прав К.Д.А.. Я тож качаю воздух. Особенно ночью его (пробой или утечку) слышно. :cool: