Как контролировать уровень заполнения системы водой?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

по манометру
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Makar_one
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 01:40
Репутация: 1

Сообщение Makar_one »

[quote="Черепанов";p="15681397"]А какое давление обычно должно быть?[/quote]
равное высоте водяного столба системы..

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Предохранительный клапан на какое давление установлен?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну и ставьте на 2 бара систему. Четких рекомендаций нет, но есть правило опрессовки системы на 1,5 от рабочего давления (пластиковые трубы на 1,25).
Но это в том случае, если у Вас правильно стоит предохранительный клапан. А то некоторые деятели на АОГВ тоже трехбарный клапан ставили.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

1,5-2 бар должно быть давление
Похоже наше дело труба..

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Заполняете систему по манометру 1,2bar, дальше мощность насоса прибавит 0,4-0,6bar и уже температура теплоносителя будет прибавлять. Много зависит от литражности системы и работоспособности расширителя(лей).

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

поставь клапанок автоматический на заполнение и забудь- сам заполнит, ток редуктором давление выставь!

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

клапанок автоматический лучше не ставь
Будет день будет пища