В связи с наличием газа и отсутствием света (такое тоже бывает) думаю над бюджетной системой электрообеспечения работы котла. Поиском по форуму искал, но ответов на свои вопросы к сожалению не нашел.
Имею: wiessman vitopend 100, насос циркуляционный vortex - 2шт. Присматриваюсь к автомобильным инверторам как недорогим и удобным в использовании. Одно "но" - практически все не выдают синусоиду. В связи с чем вопросы:
1. Безразлична ли в принципе форма выходного сигнала для циркуляционного насоса?
2. Запустится ли котел и будет нормально работать? Помимо формы сигнала еще ведь нету фазы, земли...? Спасибо
Автомобильный инвертор
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
to dsb: рекламой не морочайте, с прицелом на самый бюджетный вариант своими 3кВт энергии Вы меня врядли заинтересуете
to goga777: у нас в Киеве из недорогого есть инверторы Леотон, на 250 Вт порядка 45у.е. Местное производство, вроде хвалятся хорошей синусоидой на выходе. Т.е. проблему работы насосов вроде как закрыть можно. А что всетаки из народных методов можете посоветовать для котла? Или все так печально, что даже заморачиваться не рекомендуете?
to goga777: у нас в Киеве из недорогого есть инверторы Леотон, на 250 Вт порядка 45у.е. Местное производство, вроде хвалятся хорошей синусоидой на выходе. Т.е. проблему работы насосов вроде как закрыть можно. А что всетаки из народных методов можете посоветовать для котла? Или все так печально, что даже заморачиваться не рекомендуете?
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
витопендщики учтите при любом удобном для них случае, скажуть, что так мол и так, сертификата на ИБП нет поэтому и гарантии тоже нет, в первую очередьсоветую связаться с гарантийщиками и узнать какой ИБП они больше предпочитают, а если без этого, то у производителя ИБП должны быть доки подтверждающие выходные характеристики, помоему гладкость синусоиды это коэффициент гармоник, и чем он ниже тем лучше.
Вот,как вариант,себе бы купил такое,если бы был в подобной ситуёвине
http://wind-gen.ae.net.ua/index.php/main/index/0/284
ЗЫ:и как раз у вас в киеве
http://wind-gen.ae.net.ua/index.php/main/index/0/284
ЗЫ:и как раз у вас в киеве

Ну вот так, клиент на Витопенде 100 НУЛЕК уже четыре года сидит на самом дешевом инвенторе. Конечно условие ручного переключения и снятие гарантий. Фаза-нейтраль для НУЛЕКА особо роли не имеет (кок зачастую с единичкой, но тут совсем другой разговор......).
Сами оцените что важнее тепло в данный момент и возможная снятие гарантии. Что дороже стоит мерзнуть или насос поменять ......
Сами оцените что важнее тепло в данный момент и возможная снятие гарантии. Что дороже стоит мерзнуть или насос поменять ......
Встретил дизайнера - убей сразу!