обычно так называют выравнивающий бачок перед дифманометром (чтобы плотности прямой о обратки уравнять) в высокотемпературных системах http://www.vitalminerals.ru/docx_313_8_man.html
но могут так и гидравлическую стрелку назвать
Обвязка топочной
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Здесь судя по всему это гидравлическая стрелка (так как указан расход теплоносителя). Ее иногда называют гидровыравнивателем.
Слово-то какое "топочная"...
Еще бы "кочегаркой" обозвали...
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Как раз подключение - 50мм (2") и расход теплоносителя около 8 м3/ч будет у стрелки при мощности котельной 180 кВт.
В общем - я за "стрелку".
Можно купить, но дешевле сварить самим при монтаже.
Слово-то какое "топочная"...

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Как раз подключение - 50мм (2") и расход теплоносителя около 8 м3/ч будет у стрелки при мощности котельной 180 кВт.
В общем - я за "стрелку".

Можно купить, но дешевле сварить самим при монтаже.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="LEX";p="15682033"]
Слово-то какое "топочная"...
Еще бы "кочегаркой" обозвали...[/quote] Нормальное название, на котельную распространяются ПБ, а на топочные и помещения для установки теплогенераторов нет... казуистика, чтоб ее...
Слово-то какое "топочная"...

С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Обычная "синус"овская стрелка(гидравлический разделитель) именно так и обозначается. 120/80 - габариты прямоугольной трубы из которой стрелка сделана, остальное уже понятно. Похожее обозначение есть у "Магра" и всё это добро озвучено в каталоге Будеруса. Аналогов дофига - ищите по термину "гидравлический разделитель"
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.