Помогите советом по отоплению

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
lemmy
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 14:42
Репутация: 0

Помогите советом по отоплению

Сообщение lemmy »

Смонтировали мне систему отопления с ТТ котлом и настенным котлом, трубы медные, но проблема вот в чем.
Сейчас пользуюсь ТТ котлом, клапан на обратке настенного котла закрыт, чтоб через него вода не гонялась. При срабатывании термоголовок на верхних радиаторах (они закрываются) перестает греться нижняя батарея (По схеме видно что прекращается проток через нее). Открытие клапана на обратке настенника наверно спасет, но я не хочу чтобы не очень чистая (от ТТ котла) вода циркулировала через Настенник. И если посмотреть схему, то при пользовании Настенным котлом и отсечении ТТ котла обратка с нижней батареи проходит через насос (причем против рабочего движения жидкости в нем).
Чтобы устранить эти два недостатка, я хочу переделать систему, так как показано на втором рисунке.
Будет ли после этого все нормально работать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Проще: Вреж насос прямо на подачу ТТ котла, верхние радиаторы пусть так и останутся, а нижний перевреж по нормальному. Подачу в подачу котла (после насоса), а обратку в обратку. А расширитель где? В настеннике? Не забывай про это.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

На ТТ котел насос на прямую ставить не рекомендуется. На втором рисунке все правильно, кроме одного. Прямая должна приходить на верх радиатора, а обратка уходить снизу.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Прохожий, вот и я слышал подобные рекомендации (про установку насоса), а вот почему? Расскажи если не трудно.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Не трудно. В ТТ котле бОльшая вероятность закипания теплоносителя. Как только пошли пузыри пара и попали в насос - все трындец, возникает цепная реакция. Насос или не качает вовсе или резко уменьшает производительность, топка не охлаждается, кипение усиливается. Называется по научнму - система с положительной обратной связью :smart:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Убедил. Но такая связь существует вне зависимости от типа котла, только ТТ котелок хуже всего управляется.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Совершенно верно. В принципе вопрос с аварийным охлаждением ТТ котлов тоже решаем, где то на форуме мы уже обсуждали специальный девайс для этого. Но в данном случае думаю, что клиент до этого еще не "дозрел" Изображение
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

обе схемы гидравлически некорректны. предлагаю так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

[quote="грязнуля";p="15682369"]Прохожий, вот и я слышал подобные рекомендации (про установку насоса), а вот почему? [/quote]Разрежение на всасе насоса обеспечивает температуру закипания в котле ниже 100 градусов.А должно быть наоборот,как вы понимаете.Но это ещё не всё-насос начинает работать в режиме кавитации.Что приводит к его разрушению,особенно рабочего колеса и нарушению циркуляции в системе отопления в целом потому что производительность падает.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

[quote="БЭТМЭН";p="15682404"][quote="грязнуля";p="15682369"]Но это ещё не всё-насос начинает работать в режиме кавитации.Что приводит к его разрушению,особенно рабочего колеса и нарушению циркуляции в системе отопления в целом потому что производительность падает.[/quote][/quote]
А расскажи про кавитационные процессы в замкнутой системе с избыточным давлением. Только без супер насосов, и андройдного калайдера средней мощности.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Я конечно не такой уж дока, но насчёт кавитации с Бетменом согласен полностью, она думаю незначительно возникает просто при работе насоса и без пузырьков газов, а если с ними так точно будет, причём немалая.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот посмотрел табличку написсано что температура кипения воды при 1кг/см = 132 градуса, а при такой температуре надо не о насосе, а о трубах (пластиковых) думать.
Встретил дизайнера - убей сразу!

lemmy
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 14:42
Репутация: 0

Сообщение lemmy »

Спасибо за советы,
Да по хорошему конечно еще надо после подсоединения трубы перед насосом, поменять местами подачу и обратку на нижнем радиаторе, но если их не менять на сколько упадет мощность радиатора?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Дело не только в том, что упадет мощность, но и в сложности наладки этого радиатора. У Вас будет двухтрубная система, три радиатора будут подсоединены по нормальной схеме, а один - с обратным током теплоносителя. В принципе можно конечно поджать регулирующую арматуру, но настройка будет работать только при данной температуре теплоносителя. При изменениии температуры настройка сбиваетсяи радиатор "встает". Короче делайте все сразу правильно, эксперименты ставьте на кошках. И то кошаков жалко.
Про кавитацию написано в теории правильно, однако к данному случаю никакого отношения этот процесс не имеет. Слишком слабенький насос стоит. и как я писал выше процесс нарастает лавинообразно, насос просто не успеет разрушиться от кавитации, потому как еще раньше разрушится от перегрева.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

грязнуля 132 град это кипение при 3 кгс/см. кв (абс) или 2 ати. и где, простите, про пластик было написано?
господа профи а замыкающий участок при твердотопливнике не канает?
lemmy делайте как вам грязнуля сказал в самом начале. а подводку можете оставить как есть. это снизит теплооодачу естественно. но если запас достаточный то возможно что сильных неудобств это не доставит.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну да, про пластик загнул, извиняюсь.

Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:

78,45 0,8 92,99
88,26 0,9 96,18
98,07 1,0 99,09
101,3 1,033 100,00
147,1 1,5 110,79
196,1 2,0 119,62
245,2 2,5 126,62
294,2 3,0 132,88
392,3 4,0 142,92
Да старею, на коло ошибся, привычка... ну я же денег не брал.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="грязнуля";p="15682467"]
78,45 0,8 92,99
88,26 0,9 96,18
98,07 1,0 99,09
101,3 1,033 100,00
147,1 1,5 110,79
196,1 2,0 119,62
245,2 2,5 126,62
294,2 3,0 132,88
392,3 4,0 142,92
[/quote]
славянский шкаф продан, "Ха-Ха" сказала графиня, думая обратное :D

lemmy
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 14:42
Репутация: 0

Сообщение lemmy »

[quote="Babar";p="15682466"]
lemmy делайте как вам грязнуля сказал в самом начале. а подводку можете оставить как есть. это снизит теплооодачу естественно. но если запас достаточный то возможно что сильных неудобств это не доставит.[/quote]
Поставить насос на подачу ТТ котла? Мне кажется проще перепаять одну трубку (в принципе это одно и тоже), да и насос будет работать в щадящиж условиях (на обратке температура воды пониже). Если переносить насос на подачу то он окажется под группой безопасности, наверно это не очень хорошо.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Ой сорри три раза! Насос на обратке. В общем то ваша вторая схема имеет место быть. Но отдельный радиатор конкретно поджатый д.б.

lemmy
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 14:42
Репутация: 0

Сообщение lemmy »

[quote="Babar";p="15682481"]Ой сорри три раза! Насос на обратке. В общем то ваша вторая схема имеет место быть. Но отдельный радиатор конкретно поджатый д.б.[/quote]
Там от котла магистральная труба 22, а отвод на радиатор 15 мм.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»