Щит управления бензиновым генератором

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Было дело, грешен...
Лет десять назад взял бабок с клиента, нарисовал схему автозапуска (на бумаге красиво и надежно...) собрал, начал запускать..... запустилось, но то работает, то не работает, то искры снопами летят, а вот как с "подсосом" на движке разобраться....
В итоге залез в кубышку взял денег, и отдал хозяину... он забирать оказался, дал еще денег купил я ему заводскую приблуду и все путем стало.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Denik
Претендент
Претендент
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 18:54
Репутация: 1
Откуда: СпБ. Пушкин.
Контактная информация:

Сообщение Denik »

Действительно. Нпдо начять с того какой генератор. Что с органами управлени, подсос конечно механический. Но если генератор в тепле стоит, то вероятно можно его игнирировать.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Никита.86";p="15682581"]Или на худой конец ссылку на самый дешевый магазин, который торгует щитами автоматики.[/quote]
Магазинов дешевых куча, только щиты в них дорогие. :mrgreen:
Алгоритм примерно следующий:
Отключение электросети - пауза t1, включение стартера длительностью t2, выдержа t3, контроль наличия напряжения с генератора, далее при его отсуствии - все повторяется с t2 n раз, при наличии - переключение потребителей на генератор. При появлении напряжения в сети - переключение потребителей на сеть, останов генератора.

Ответить