[quote="Типа гость";p="15685302"]
Куда насос не устанавливай схема не рабочая.Ибо в одной ветке приборы с характеристиками на порядок разными по сопротивлению.Установка узлов регулирования на калориферах -будет сильно менять гидравлический режим для работы радиаторов.
И потом- а что за зал с потерями в 50 кВт,да еще и состредоточенную подачу даете одним воздушно-отопительным агрегатом?Градиент температур в помещении соблюсти сможете?
Агрегаты уменьшить и увеличить их кол-во.Своя ветвь с своим насосом.
Радиаторы на отдельную ветвь с своим насосом.
А на подачу или обратку- постойте эпюру давлений и выявите режимы для каждой ветки.
Если б это был курсовой- ваш консультант- преподаватель обрызгал бы вас слюной пытаясь материться молча.
Извините за прямоту.

[/quote]
Температура радиаторов в подсобных помещениях большой роли для нас не имеют. Зал размером 280 м2 каждый. воздушно-отопительный агрегат стоит на чердаке зала и дельше тепло идет по воздушным каналам равномерно по всей площади. От трех ходовых клапанов решили отказатся, а установить на каждый оздушно-отопительный агрегат свой насос и отключением насоса можно отключить обогрев зала который не нужно отапливать какоето время.
А на подачу или обратку определится не могу.