Вопросы по системе с закрытым расширительным бочком

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

зарегистрируйтесь

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

1. Какой котёл? От типа котла зависят все ответы на ваши вопросы, вплоть до того будет ли ваша система отопления "закрытой" или "открытой".
2. По манометру.
3. Без центрального водоснабжения обойтись можно, но будет ряд трудностей.
4. Со стороны заполнения бачка водой воздух стравливать не нужно, ставиться бачок в любом месте системы в любом положении, но лучше перед насосом на обратке.
5.[quote="OCA";p="15684881"]
зарегистрируйтесь
[/quote]
выложите фотки или схему, мало данных.
6. Спецов в вашей местности нету? Чтоб не изобретать велосипед?

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Их много, подводных камней.

Аватара пользователя
burjui6
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 мар 2008, 11:49
Репутация: 1
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение burjui6 »

Если котел отечественный наверно АОГВ Ростовский или Жуковский максимальное рабочее давление 1кг надо постаратся найти такой предохранительный клапан

VanKo_
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 окт 2008, 06:32
Репутация: 0

Сообщение VanKo_ »

Ну вот я наконец то получил подтверждение регистрации!!!

Катёл действительно АОВГ Ростовского производства. Меня уже убедили (спасибо Noj) отказаться от идеи закрытой системы. Буду ставить открытый бак.

В связи с этим ряд вопросов:
1. Можно ли поставить расширительный бочок в "обратку". Для спуска воздуха мошно поставить "воздушник" в самый верх подающей трубы.
2. Насколько критичен режим циркуляционного насоса, при включении его в подающую трубу. (Читал утверждение что при использовании циркуляционного насоса температура в подаче и обратке мало отличается и насос будет греться везде постоянно).

Аватара пользователя
burjui6
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 мар 2008, 11:49
Репутация: 1
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение burjui6 »

1. Можно
2. Не критичен

Ответить