Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

ПОКВАРТИРКА. Раздельные забор/дымоход

Сообщение Боб Марли »

Поквартирка на севере, воздух за бортом до -50. Проектируется поквартирка на котлах BUDERUS U052-24T. Принято решение забор делать с улицы (труба около метра), выброс в общий дымоход.
Есть два момента:
На сколько опасен ледяной воздух с улицы?
Как лучше бороться с конденсатом на патрубке воздухозабора?

Спасибо.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Поквартирка в -50 :hang:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Боб Марли »

[quote="Кузнецов Д А";p="15684990"]Поквартирка в -50 :hang:[/quote] Ну если ЗАК очень хочет, и если проектная орг уже проект делает. Рогом уперся, хочу так и усе......
Есть печальный опыт?

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

По моментам
1.Х.воздух может вызывать конденсат в трубках реле как результат блокировка котла.(эту модель котлов не знаю некоторые болеют этой проблемой решается переносом реле в сторону от потока воздуха)
2.Утеплением трубы.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

........ или элементарный забор воздуха ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ! Некоторые клиенты так и поступают, - сдают надзирающим органам как положено, а потом ..... см.выше. Это так ... один из вариантов Вам в помощь :D

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Нужен подогрев приточного воздуха.
Есть одно решение здесь посмотрите
Если кто нибудь ставил подобное, поделитесь инфой, эффект есть?

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Ради интереса, на этом же сайте кликните на раздел "ЦЕНЫ" :shock: У многих сразу отшибает желание воспользоваться продукцией этой фирмы :roll: . Хотя ...... по поводу качества и эксплуатационных параметров такие дымоходы кроме уважения никаких эмоций НЕ вызывают.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Поставьте в разрыв приточного канала теплообменник от жигулевской "печки". Но в системе обязательно должен быть антифриз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Боб Марли »

[quote="OCA";p="15685003"]Нужен подогрев приточного воздуха.

Догадываюсь. Греющий кабель?

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

[quote="aseskip";p="15684996"]По моментам
1.Х.воздух может вызывать конденсат в трубках реле как результат блокировка котла...
Представитель Будеруса сказал, все заипок, все продумано...

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

[quote="Прохожий";p="15685005"]Поставьте в разрыв приточного канала теплообменник от жигулевской "печки". Но в системе обязательно должен быть антифриз.[/quote][/quote][/quote]
Где их взять 36 штук...Особо извращаццо не хотелось бы....

Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:

Есть мнение, что когда котел остановится (к примеру по комнатному термостату), тяга из общего дымового стояка все равно будет, есть опасность заморозить теплообменник.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Боб Марли";p="15685006"]... есть опасность заморозить теплообменник.[/quote]
В этом случае сработает система антизаморозки.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Боб Марли";p="15685006"] ... есть опасность заморозить теплообменник.[/quote]
а я для чего по-вашему написал? [quote="Прохожий";p="15685005"]
в системе обязательно должен быть антифриз.
[/quote]
Извращаться понятное дело не хочется, но придется :lol:
Как вариант, эту доработку уже делать в случае возникновения проблем. Решать так сказать проблемы по мере их появления.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Боб Марли »

[quote="taran";p="15685016"][quote="Боб Марли";p="15685006"]... система антизаморозки.[/quote][/quote]

Тоже про нее думал.

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Антифриз производители вроде как не рекомендуют, да и качества они часто поганого, левака много.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Ребята вы в -50, были когда-нибудь? Какая поквартирка? Шлите этого зака подальше.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

есть специальный тройник для отвода конденсата.

Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Боб Марли »

[quote="Кузнецов Д А";p="15685031"] Шлите этого зака подальше...[/quote]
Монтировать и обслуживать будем не мы. За проект уже уплачено и одна контора занимается им.
Но беспокойство все равно есть и есть интерес - какие конкретно могут быть проблемы, и есть ли возможность их решить.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

У нас в стояке воды не было холодной 4 месяца, потому что в квартире на 13 этаже была течь, а хозяев не было. И никто не мог вскрыть эту квартиру. Представьте если это отопление.
Пока я на своем 15 этаже не протянул трубу от стояка на кухне и тупо открыл кран, всех стало заливать поднялся конкретный шухер, только тогда вскрыли.
Те чисто бытовой момент, нельзя в таких условиях (-50) доверять отопление квартирантам.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Боб Марли »

[quote="Кузнецов Д А";p="15685056"]...чисто бытовой момент...[/quote]
Это ж не значит, что жильцам ниче нельзя доверять. Они и мусор всякий в канализацию спускают, и в мусоропровод умудряются впихнуть то, что туда не лезет, и перегородки несущие сносят.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Была уже такая тема: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15655942#15655942
А чем там дело в Сургуте закончилось?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Боб Марли
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 08:48
Репутация: 0

Сообщение Боб Марли »

[quote="Прохожий";p="15685062"]
...чем там дело в Сургуте закончилось?[/quote]
Да ничем конструктивным не закончилось, обосрали поквартирку и все.

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

Вроде проект переделали, приток из общего канала внутри здания предусмотрели - немного полегче уже...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну обосрать поквартирку - это уже конструктив :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...