Шибер ,он для чего?

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

zilbergilzen = die silbernen Hülsen ? :)
Изображение

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="tiptop";p="15684999"]zilbergilzen = die silbernen Hülsen ? :)[/quote]
никс фэрштэйт.

Amator
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2008, 02:19
Репутация: 0

Сообщение Amator »

zilbergilzen
При непонимании сути процесса лезть к "шиберу" - конечно,опасно для жизни.Но - в инструкции к моему котлу такая возможность описана,именно для регулирования тяги,т.е. в случае,когда пламя явно отрывает от горелки,оно шумит,плохо происходит розжиг...
Про влияние на КПД затрудняюсь ответить :?: Скажу только,что в той же инструкции описана модификация с "повышенным КПД" - в топке установлены простейшие завихрители-лабиринты пламени,удлиняющие путь -увеличивающие время взаимодействия продуктов горения с рубашкой котла.Не думаю,что они повышают его больше,чем на 10%(в лучшем случае!)
Да,в самом шибере предусмотрены сквозные отверстия площадью,по-моему,не меньше 30% - "защита от дурака" :D
У меня тяга хорошая - я прикрываю регулярно(уже 3-ий год :roll: )Но - на свой страх и риск

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

А у меня в мануале ни слова про шибер и он сплошной .Но перекрывает неплотно.Жду пока.

Amator
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2008, 02:19
Репутация: 0

Сообщение Amator »

[quote="zilbergilzen";p="15685063"]Жду пока.[/quote]
Ждете чего? :?:

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Жду четкого ответа. Можно ли перекрывать шибером дымоход.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я уже в 5-ом посте настоящего топика дал Вам предельно четкий ответ. Остальные участники дискуссии дали более развернутый ответ почему шибер закрывать не надо. Очевидно Вы ждете ответ какого то гипотетического дяди Васи, который на основании своих манипуляций с печной заслонкой расскажет Вам, как происходит регулирование кпд с ее помощью.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

То ли я дурак,то ли не понимаю буков.

Перекрывать шибером нельзя никогда, но иногда согласно инструкции можно. Оруэл в гробу крутится как шибер.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Я тот самый "дядя Вася". Не знаю как там в котлах, но свою каминную топку регулярно топлю с закрытым шибером (в закрытом положении перекрыто порядка 70-80% сечения дымохода). При открытом шибере полную загрузку топки выдувает в трубу за полчаса-час при этом сама топка и дымоход раскаляются до красна. Топя в таком режиме дом быстро прогревается, если он был холодным, но дрова нужно эшелонами подвозить, а при закрытом шибере полной загрузки хватает на 2-4 часа горения, чего вполне хватает для поддержания комфортной температуры в уже прогретом доме.

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Не,ты "дядя Вася" с дровяной улицы , а надо "дядю Васю" газовика.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вот и чудненько. Вы созданы друг для друга :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Мож я тоже попробую пояснить свой ответ - электропривод и автоматическое управление (закрывать при выключенной горелке) - лучшее, что можно придумать. Уменьшает потери, меньше охлаждает топку. Реализовано в Будерусе.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Шибер с приводом более-менее понятно. Газ отключен-шибер закрыт.
Я сразу заказывал котел Олимпия 170, и мне его даже привезли.Но пришлось отказаться и купить конорд. Так у олимпии дымоход 75 мм ,а у конорда 150мм. по сечению в 4 раза больше. И у Олимпии никакого шибера не видно было.
И я до сих пор думаю ,что уж на 3\4 перекрыть можно.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

zilbergilzen, а Вы что то, с чем то не путаете??
Конорд судя по вашим словам с атмосферной горелкой, а Олимпия с дутьевой горелкой. Это немного не одинаковые разницы. Если труба прям так раскаляется появляется вопрос : есть ли у вас в дымоходе "прерыватель обратной тяги" или как он там правильно называется.
Да перекрой ты его хоть весь, автоматика (датчик тяги) остановит горелку. Скорей всего сам котел не правильно настроен или подобран, вот и кирачит на предельную мощность, да еще если газа лишку навернуто. Не хватает мощности теплообменника. Теплообменник не успевает снять все тепло с горелки.
Но это так, мое диллетантское мнение.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="гpязнуля";p="15685122"][/quote]
есть ли у вас в дымоходе "прерыватель обратной тяги" или как он там правильно называется.
Нет.
автоматика (датчик тяги) остановит горелку.
Откуда в конорде датчик тяги.
Скорей всего сам котел не правильно настроен
Он вообще не был настроен. Я его сам настраиваю. Автоматика МИМАС меня держит.Жду ответов от знатоков.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Мощность котла (теплообменика)?
Мощность горелки?
Мощность радиаторов (регистров, конвекторов, или что там в комнатах горячее)?
Теплопотери дома?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="гpязнуля";p="15685130"]Мощность котла (теплообменика)?
Мощность горелки?
Мощность радиаторов (регистров, конвекторов, или что там в комнатах горячее)?
Теплопотери дома?[/quote]
Да нет,все функционирует. Автоматика отключается при 95,А включается при 45.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

[/quote]
Да нет,все функционирует. Автоматика отключается при 95,А включается при 45.[/quote]
Значит всё в порядке!
Тема закрыта?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

писец гистерезис :shock:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Автоматика отключается при 95,А включается при 45.

Она включается - но нагреть дом не может.А если добавить газу то при 95 она не отключится.
А у меня без насоса нет циркуляции вообще.Если я сделаю подачу газа больше ,то ночью если отключат электричество котел нагреется до 95 за 10 минут и не отключится....
Пока тепло ,а что будет при -40? Надо МИМАКС настраивать.

Ответить

Вернуться в «Газоснабжение»