Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Что есть из радиаторов с нижней подводкой у нас.

Сообщение Kostas »

Кроме стальных. Что то по дизайну мне больше алюминий нравится.

Однако пока цена ни стали на люминия не радует совсем ни разу :-(

Вобщем спич к чему, нашел вот такое вот чудо. Есть ли еще варианты с нижним подключением???
http://www.rifar.ru/RifarNew.htm
Изображение
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Рифаровцы молодцы, креативно мыслят. Я бы до такого не додумался.
Боюсь что ни у кого еще таких моделей нет. Я по крайней мере не слышал. Обычно для нижней подводки к секционным радиаторам используется однотрубный вентиль.
Вот такой: Изображение
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

а я ещё видел российские правда на выставках и марку ужо не помню
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Kostas »

[quote="Прохожий";p="15685855"]Рифаровцы молодцы, креативно мыслят. Я бы до такого не додумался.
Боюсь что ни у кого еще таких моделей нет. Я по крайней мере не слышал. Обычно для нижней подводки к секционным радиаторам используется однотрубный вентиль.
Вот такой: Изображение[/quote]

Я правильно понимаю что длинная трубка идет к самому концу радиатора, и там забирает обратку. Как это скажется на мощности радиатора, не потеряет ли он с таким вентилем 15-25% мощности???

Может еще какие подводные камни есть???

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

[quote="Щастье";p="15685907"]а я ещё видел российские правда на выставках и марку ужо не помню[/quote]
Это и есть российские :-))

[quote="Пятницa";p="15685850"]
http://www.maxiterm.ru/image/ms-140/ms-140.jpg
[/quote]
И в каком месте оно подключается снизу???
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Kostas";p="15685947"]
Я правильно понимаю что длинная трубка идет к самому концу радиатора, и там забирает обратку. Как это скажется на мощности радиатора, не потеряет ли он с таким вентилем 15-25% мощности???

Может еще какие подводные камни есть???
[/quote]
Правильно понимаете. Мощность конечно несколько потеряет, но не так много - в пределах 10% не больше.
Подводные камни конечно есть, причем недокументированные нигде. В случае применения этих вентилей циркуляционный насос нужно ставить только на прямую.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

Все эти вещи только для металлопласта или меди.
PPR туда не лезет - межцентровое расстояние не позволяет :(

orteped
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2008, 09:44
Репутация: 0

Сообщение orteped »

[quote="Прохожий";p="15685950"][quote="Kostas";p="15685947"]
Я правильно понимаю что длинная трубка идет к самому концу радиатора, и там забирает обратку. Как это скажется на мощности радиатора, не потеряет ли он с таким вентилем 15-25% мощности???

Может еще какие подводные камни есть???
[/quote]
Правильно понимаете. Мощность конечно несколько потеряет, но не так много - в пределах 10% не больше.
Подводные камни конечно есть, причем недокументированные нигде. В случае применения этих вентилей циркуляционный насос нужно ставить только на прямую.[/quote]

Я конечно не спец, но у меня 25шт. таких дома стоит уже 6 лет - полёт нормальный.
Насос на обратке. В чём проблема?
Из трудностей, резьба 22 не везде есть под неё фурнитура.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="Прохожий";p="15685950"]
В случае применения этих вентилей циркуляционный насос нужно ставить только на прямую.[/quote]
пуркуа?

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

[/quote]

Я правильно понимаю что длинная трубка идет к самому концу радиатора, и там забирает обратку. Как это скажется на мощности радиатора, не потеряет ли он с таким вентилем 15-25% мощности???/quote]


Вообще эта трубка длинною сантиметров 25 не более, работает нормально, но с нижним подключением есть даже чугунина, а также трубчатые.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="orteped";p="15685959"] Я конечно не спец, но у меня 25шт. таких дома стоит уже 6 лет - полёт нормальный.
Насос на обратке. В чём проблема?
[/quote]
Хм... Весьма странно. :kos:
Мы на одном объекте прокололись на этом - поставили насос на обратку. Грелся у каждого радиатора только низ. Теплая вода вверх конечно шла, но очень вяло, а в основном сразу засасывалась в трубочку. Очевидно насосы были несколько переразмерены, но мы больше экспериментов после того случая не ставили.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Kostas";p="15685947"]

[quote="Пятницa";p="15685850"]
http://www.maxiterm.ru/image/ms-140/ms-140.jpg
[/quote]
И в каком месте оно подключается снизу???[/quote]
В том, где заглушка стоит... :D
А если его перевернуть кверху ногами, то и заглушку не надо откручивать и прикручивать уголок...
ну а если картинк повернуть на 90 гр, то и уголка не надо.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Kostas »

Уважаемый Пятница, я дико извиняюсь но я видимо туплю...

Что значит перевернуть, а главное что это изменит??? )))
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Kostas";p="15686222"]
Что значит перевернуть, а главное что это изменит??? )))[/quote]
Если повернуть чугунный радиатор на 90 гр, то подводка у него возможна снизу и сверху, так же и отвод от него снизу и сверху - куда хотите и как хотите.
только стоять он будет ребрами горизонтально.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Kostas »

Слабо себе представляю радиатор в пару килловат :-)) Заканчиватся он будет чуть выше окна видимо :-)

Главное в этом процессе эстетическая сторона вопроса :-) Про то что хорошо греть будут только первые несколько секций, это наверное уже не принципиально ))))

Но за совет спасибо, если припре съекономлю на полотенцесушителях )))) шутка.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Kostas";p="15686254"]
Про то что хорошо греть будут только первые несколько секций, это наверное уже не принципиально )))).[/quote]
Вот поэтому снизу ввод-вывод одновременно и не делают...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Kostas »

[quote="Пятницa";p="15686289"][quote="Kostas";p="15686254"]
Про то что хорошо греть будут только первые несколько секций, это наверное уже не принципиально )))).[/quote]
Вот поэтому снизу ввод-вывод одновременно и не делают...[/quote]

Да вот как раз делают. И вобщем то ничего сложного в том чтоб поднять воду по одной секции наверх нет. Ставится заглушка, или сразу предсматривается такой вариант конструкцией.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Kostas";p="15686291"]
Да вот как раз делают. .[/quote]
тут куча тем - "не греет верх радиатора"...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Kostas »

Ну почему, есть вон тема где не греет низ радиатора )))))

Ну если подключать в лоб, то конечно будет еще одна тема. Если подключать по уму то все должно греть равномерно. К тому же у стали вообще спец модели под нижнее подкл, а у алюминия нужно глушить одну секцию внизу.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Ну и итог: указанные Вами в начале радиаторы - самоделка, с вкрученными штуцерами...которые и работать толком не будут :D
Все гениальное - просто.