наш любимый снип 31-01-2003

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

ОВшник1
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2007, 16:09
Репутация: 0

наш любимый снип 31-01-2003

Сообщение ОВшник1 »

пункт 9.7
Объединение вентиляцонных каналов из, уборных, ванным комнат (Душнвых), совмешенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помешений с газоиспользующим обороудованием и автостоянок не допускается.
Пред история экспертиза ссылаясь на это пункт не разрешает объединять вытежные устроиства с разных этажей в общий вертикальный сборный канал. Вопрос в том возможно ли это! :oops:

ОВшник1
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2007, 16:09
Репутация: 0

Сообщение ОВшник1 »

:lol: смешно, а главное по сути) в проекте написано правильно, просто вопрос заключался не в проверке орфографии!!! А в конкретной инженерной задаче: можно ли объединять вытяжку из кухонь с теплогенераторами в общий вертикальный сборный канал.


P.S. Люблю Word :lol:

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Вентблок или общий сборный канал?Понимаете разницу?
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

ОВшник1
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2007, 16:09
Репутация: 0

Сообщение ОВшник1 »

конкретизируем в нашем случае вентблоки! вопрос остается тот же! :?: