Отопление в загородном доме. Непонятки.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Проблемы скорее всего в недостаточной циркуляции
. А что Вам помешало на отдельностоящее здание, поставить свой насос и балансировочный вентиль? Ну попробуйте "отключить это здание от системы и понаблюдайте ....... если параметры выровнятся, здачит в этом контуре и надо "копать". Но правильно сказали, что без схем, диаметров и т.д. решить такую задачку будет непросто. 


-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
- Репутация: 0
- Откуда: сподПитеру
[quote="adstern";p="15686535"]насосик 25-80 не больше по подаче чем 25-60, а больше по напору
[/quote]
*** ошибаетесь, в 2 раза больше !
UPS 25-60 3-5-6 метров 2,5-3,5-4,5 м3/час 220 Вольт 45-65-90 Вт от +2 до +110 С 5004 руб.
UPS 25-80 5,5-7,8-8,5 метров 4-6-9 м3/час 220 Вольт 140-210-245 Вт от +2 до +110 С 9972 руб.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
[quote="Alekz";p="15686540"]Проблемы скорее всего в недостаточной циркуляции
. А что Вам помешало на отдельностоящее здание, поставить свой насос и балансировочный вентиль? Ну попробуйте "отключить это здание от системы и понаблюдайте ....... если параметры выровнятся, здачит в этом контуре и надо "копать". Но правильно сказали, что без схем, диаметров и т.д. решить такую задачку будет непросто.
[/quote]
*** подумалось что хватит циркуляционного насоса, похоже что не хватает. Потому я выше и спрашивал, какой насос поставить и главное как им управлять то ? стоящий сейчас насос управляется автоматикой котла, а этим маленьким то кто упралять будет ? или их подключить паралельно чтоли ?

*** ошибаетесь, в 2 раза больше !
UPS 25-60 3-5-6 метров 2,5-3,5-4,5 м3/час 220 Вольт 45-65-90 Вт от +2 до +110 С 5004 руб.
UPS 25-80 5,5-7,8-8,5 метров 4-6-9 м3/час 220 Вольт 140-210-245 Вт от +2 до +110 С 9972 руб.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
[quote="Alekz";p="15686540"]Проблемы скорее всего в недостаточной циркуляции


*** подумалось что хватит циркуляционного насоса, похоже что не хватает. Потому я выше и спрашивал, какой насос поставить и главное как им управлять то ? стоящий сейчас насос управляется автоматикой котла, а этим маленьким то кто упралять будет ? или их подключить паралельно чтоли ?
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
- Репутация: 0
- Откуда: сподПитеру
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
- Репутация: 0
- Откуда: сподПитеру
[quote="Alekz";p="15686565"]Или не "забивайте голову", или, - К ПРОЕКТИРОВЩИКАМ!
С таймерами, - не лучший выход. Еще как вариант, - насосы с частотным регулированием, они сами, в зависимости от сопротивления системы изменяют параметры работы совершенно без Вашего вмешательства
.[/quote]
*** понял. посмотрю что за насосы. А какой насос подобрать если емкость конутра в домик меньше 30 литров, нужен видимо совсем маленький какойто.
PS к проектировщикам увы не получиться, сделано все было довольно давно, их уже нет. Пробовал общаться с одной компанией по этому вопросу, сложилось полное впечатление что кроме втюхать своих железок все остальное их неинтерисует. Пробовал разговаривать с теми кто обслуживает котел, они только котлами занимаются, а по котельным их уровень знаний явно слабоват. Ну и где искать специалистов то ?


*** понял. посмотрю что за насосы. А какой насос подобрать если емкость конутра в домик меньше 30 литров, нужен видимо совсем маленький какойто.
PS к проектировщикам увы не получиться, сделано все было довольно давно, их уже нет. Пробовал общаться с одной компанией по этому вопросу, сложилось полное впечатление что кроме втюхать своих железок все остальное их неинтерисует. Пробовал разговаривать с теми кто обслуживает котел, они только котлами занимаются, а по котельным их уровень знаний явно слабоват. Ну и где искать специалистов то ?
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
- Репутация: 0
- Откуда: сподПитеру
-
- Профи
- Сообщения: 518
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
- Репутация: 8
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
может вы с менеджерами общались
какая автоматика (может погодозависимая)
чем управляются теплые полы.
на 57 кВт 26-60 однозначно мало.
поставьте на дом 25-80, а этот переставьте в маленький домик и пусть он вечно циркулирует на первой скорости.
без схемы СО трудно что то советовать.

какая автоматика (может погодозависимая)
чем управляются теплые полы.
на 57 кВт 26-60 однозначно мало.
поставьте на дом 25-80, а этот переставьте в маленький домик и пусть он вечно циркулирует на первой скорости.
без схемы СО трудно что то советовать.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
- Репутация: 0
- Откуда: сподПитеру
[quote="Котелок";p="15686582"]может вы с менеджерами общались
какая автоматика (может погодозависимая)
чем управляются теплые полы.
на 57 кВт 26-60 однозначно мало.
поставьте на дом 25-80, а этот переставьте в маленький домик и пусть он вечно циркулирует на первой скорости.
без схемы СО трудно что то советовать.[/quote]
*** автоматика погодозависимая (wolf R16, с датчиком снаружы, датчиком внутри, пультом управления внутри дома и в котельной еще.
теплые полы управляютcя как отдельный контур котловой автоматикой через смесительный контур и соотвественно там стоит свой циркуляционный насос на теплые полы.
25-60 грюндфос стоит даже с логотипом самого wolf типа это часть поставки всей системы от wolf (котел, автоматика, сместиельные контура, группы безопасности, накопительный бойлер, ит.д.)
а куда лучше поставить насос ? в самом домике внизу на обратку ? или в котельной прямо на обратку из домика ?

какая автоматика (может погодозависимая)
чем управляются теплые полы.
на 57 кВт 26-60 однозначно мало.
поставьте на дом 25-80, а этот переставьте в маленький домик и пусть он вечно циркулирует на первой скорости.
без схемы СО трудно что то советовать.[/quote]
*** автоматика погодозависимая (wolf R16, с датчиком снаружы, датчиком внутри, пультом управления внутри дома и в котельной еще.
теплые полы управляютcя как отдельный контур котловой автоматикой через смесительный контур и соотвественно там стоит свой циркуляционный насос на теплые полы.
25-60 грюндфос стоит даже с логотипом самого wolf типа это часть поставки всей системы от wolf (котел, автоматика, сместиельные контура, группы безопасности, накопительный бойлер, ит.д.)
а куда лучше поставить насос ? в самом домике внизу на обратку ? или в котельной прямо на обратку из домика ?
-
- Профи
- Сообщения: 518
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
- Репутация: 8
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
25-60 грюндфос стоит даже с логотипом самого wolf типа это часть поставки всей системы от wolf (котел, автоматика, сместиельные контура, группы безопасности, накопительный бойлер, ит.д.)
значит на радиаторную систему нужно было две насосные группы.
насос поставьте в котельной на обратке из домика (проще подключать и управлять)
значит на радиаторную систему нужно было две насосные группы.
насос поставьте в котельной на обратке из домика (проще подключать и управлять)
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
- Репутация: 0
- Откуда: сподПитеру
[quote="Котелок";p="15686640"]25-60 грюндфос стоит даже с логотипом самого wolf типа это часть поставки всей системы от wolf (котел, автоматика, сместиельные контура, группы безопасности, накопительный бойлер, ит.д.)
значит на радиаторную систему нужно было две насосные группы.
насос поставьте в котельной на обратке из домика (проще подключать и управлять)[/quote]
*** а какой насосик самый маленький существует который можно подключить на 26 трубу ? чтото на сайте грюндфоса ничерта ненайти, сплошные мультики, сказочки и картинки, а просто таблицы параметров насосов нету. (идиотский какойто сайт)
значит на радиаторную систему нужно было две насосные группы.
насос поставьте в котельной на обратке из домика (проще подключать и управлять)[/quote]
*** а какой насосик самый маленький существует который можно подключить на 26 трубу ? чтото на сайте грюндфоса ничерта ненайти, сплошные мультики, сказочки и картинки, а просто таблицы параметров насосов нету. (идиотский какойто сайт)