Завоздушивается система подачи дизеля

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Re: Завоздушивается система подачи дизеля

Сообщение wasermen »

[quote="Черепанов";p="15686916"]Вроде все уплотнения проверил.[/quote]

Ключевое слово --ВРОДЕ
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Обратка есть в топливопроводе?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Черепанов
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 17:07
Репутация: 0

Сообщение Черепанов »

система без обратки, шланг обратки от горелки подключен к фильтру с деаэратором (там есть спец.штуцер для таких случаев).

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ищи место поступления воздуха
или сопротивление топливопровода большое

неизвестные:
какие горелки т.е. топливные насосы
диаметр топливопровода
расположение баков по отношению к горелке (по уровню)
конфигурация топливопровода

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Читай внимательно инструкцию на фильтр-воздухоудалитель. Давно с ними не имел дела, но помню какая то хитрость там есть. Если есть инструкция на него скинь суда, может вспомню.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить