Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Помогите найти "дятла" в системе отопления многоэтажки

Сообщение hydroflow »

Всем привет!

В доме на крыше имеется автономная газовая котельная. Недавно в одном из стояков появился "дятел" - постукивания с частотой от 1 раза в 3 сек. до 1 раз в секунду. Между сериями постукиваний пауза примерно 10-20 минут. Этот стояк проходит у меня в спальной, поэтому лежу перед сном и считаю... :cry:
Рукой трогаешь стояк, постукивания отчетливо ощущаются. Не раз уже жаловался в ТСЖ, говорят:
- у вас сухо и тепло?
- да.
- вот и хорошо.
- так стук достает.
- мы ничего не делали, если что-то сломается - починим.

Что это может быть? Может так стучать терморегулятор на радиаторе? Насос? Какой-то элемент автоматики? Дух гасторбайтера? :mrgreen:

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Может быть, в котлах установлены одноступенчатые горелки?
Скачки теплопроизводительности 0-100% приводят к соответствующим скачкам температур и тепловых расширений, перемещений... :)
Изображение

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hydroflow »

раз в секунду расширения? - вряд ли. К тому же рукой чувствуется, что что-то по чему-то стучит.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Насос-дозатор ? :)
Изображение

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hydroflow »

Вот фотки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

теоретически бывает стук клапана, в случае если перепутаны подача с обраткой

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Помогите найти "дятла" в системе отопления многоэтажки

Сообщение Прохожий »

[quote="hydroflow";p="15687630"] Может так стучать терморегулятор на радиаторе? [/quote]
Скорее всего. Овобенно если какой нибудь деятель поставил терморегулятор не по стрелке.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Помогите найти "дятла" в системе отопления многоэтажки

Сообщение hydroflow »

[quote="Прохожий";p="15687639"]
Скорее всего. Особенно если какой нибудь деятель поставил терморегулятор не по стрелке.[/quote]
Что делать то? Идти по квартирам выше/ниже и слушать?

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hydroflow »

Взял у знакомого мультиметр с 2-я термопарами. Присоединил к стоякам.
обр./прям.
днем:
38-39/41 тишина
вечер (с интервалами в 5-10 мин.):
41-42/50-51 начало постукивать
51-52/60-61 сильнее
52/55 тишина
50/46 <- а что это было?!
50/50 тишина
48/50 тишина
49/54 начало постукивать

продолжаю наблюдать
Последний раз редактировалось hydroflow 27 ноя 2008, 20:34, всего редактировалось 1 раз.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="hydroflow";p="15688029"]
50/46 <- а что это было?!
продолжаю наблюдать
[/quote]
Собственно, уже ответили:
[quote="tiptop";p="15687631"]Скачки теплопроизводительности 0-100% приводят к соответствующим скачкам температур и тепловых расширений, перемещений... :)[/quote]

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

а может где гильзу забыли поставить???
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hydroflow »

[quote="Щастье";p="15688037"]а может где гильзу забыли поставить???[/quote]
да, но только надо сначала найти это "где"

Интересно, почему же вечером/ночью температура не такая стабильная, как днем? - днем стоит как вкопанная! "Ночной" режим? У мозга котельной "прошивка" старая? :roll:

Действительно ли возможно, чтобы прямая температура была ниже обратной? Или это я умудрился неправильно измерить (термопары примотаны скотчем к трубам)?
Тогда как же это возможно? В систему добавилась холодная вода? А куда же делась порция горячей воды?

--------

Все, в течение последних ~20 мин. перешло в "дневной" режим 42-41/39-38

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Посмотрите, есть ли естественные температурные компенсаторы на стояке. Судя по тому, что есть и прямая и обратка, то система двухтрубная. Вполне возможно, что стояк прямой от первого до последнего этажа и естественно его "гнет" при температурных расширениях. Отсюда и стук.
По поводу температуры обратки выше, чем в прямой, тут сказать сложно. Смотря как организована регулировка трехходовым краном. Также вполне возможно, что неправильно настроен контроллер, его управляющий. При правильной настройке этого быть не должно, так как полностью на байпас такой кран никогда не закроется, будет постоянное добавление горячей воды из котла. Вариант постоянной подпитки холодной воды я не рассматриваю, потому что это ахтунг полный, тем более, что подпитку обычно в обратку котла врезают.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hydroflow »

[quote="Прохожий";p="15688068"]Посмотрите, есть ли естественные температурные компенсаторы на стояке.[/quote]
Да, есть, причем он как раз в моей квартире.

Про трехходовой кран. Попробую просочиться в котельную вечером, полазить и послушать. Спасибо!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Т подачи меньше Т обратки? Легко! Например в момент перехода с дневной температуры на ночную или просто когда горелка не работает.
Есть притензии по внутреней температуре?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
hydroflow
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 09:49
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hydroflow »

[quote="гpязнуля";p="15688124"]Есть притензии по внутреней температуре?[/quote]
Нет. Но в ТСЖ говорят, что "на каком-то этаже кто-то один мерзнет"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Эт нормально, мерзляк вседа будет!
А мож и ненависник "дятлов"?
Встретил дизайнера - убей сразу!

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

ну гуры и загнули, если стук отчетливо металический и чуствуется (тактильно) по трубе, и беспокоит только вас... идите по стояку вверх и вниз, но скорее всего это запорная или регулирующая арматура вашего конкретного стояка))

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

У меня в квартире регулярно долбит дятел в стояк ГВС. Обычно это бывает когда утром включаю воду в ванной (видимо раньше всех по стояку встаю, поскольку вода очень долго идет холодной) . По мере появления теплой воды в кране вылезает этот самый дятел и начинает долбить по стояку. ИМХО стояк удлинняется от нагрева и начинает скользить по перекрытию. Стояки кстати меняли год назад и судя по тому как они выколачивали обрезки старых стояков из перекрытий - гильзами там и не пахнет никакими.

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

А у меня тоже стучит :smash:
Правда очень тихо, и стояков никаких нет.
У нас однозтажные коттеджи с центральным отоплением.
Буквально три недели назад перенес на другую стенку батарею и поменял на алюминиевую. Труба - пропилен, метра полтора.
Ночью встал - слышу : тикает. Сначала думал вода где то капает.
В результате, приложив ухо к батарее, услышал постукивание( потрескивание?) - раз в 2-4 секунды. Похоже на то, какое бывает при первоначальном нагреве радиатора.
Сейчас послушал - то же самое :roll: