Ситуация следующая: Необходимо газифицировать строящийся дом. На участке газифицирован старый дом (по окончании строительства - под снос). Наша уличная магистраль (ф57)., питается от общей(ф100),мой дом второй от начала. Мой участок угловой, магистраль проходит по нему буквой “Г” по всему участку. Хочу переложить магистраль за новым домом, газовики не против и мне подключаться удобнее. В новом доме будет Viessmann Vitogas 100 (35 кВт) и газ плита (типа ПГ-4). Давление газа зимой у всей улицы подает, видно даже на глаз (к сожалению, промерить не могу, нечем)
По техусловию выданному газовиками: « ….предусмотреть выполнение гидравлического расчета на распределительные газопроводы с учетом расхода газа подключаемого объекта, с целью увеличения пропускной способности, от точки врезки проложить к жилому дому не менее ф40»
По проекту (готовила контора с лицензией) магистраль ф57 на моем участке меняется на ф76(длинна около 70м). Ввод в дом ф20(длинна 7метров), счетчик газа G6 Actaris, СИКЗ-20, котел подвод газа ф20,плита подвод ф15.
-оправдано ли увеличение диаметра с 57 до 76 только на моем участке?
-говорят ф40 на врезке не нужен, на счетчике и СИКЗ все равно ф20, даст что-то увеличение врезки до 40?
-какие мероприятия можно предпринять в проекте, при монтаже связи низким давлением газа? (кроме судилищ с газовиками)
Увеличение диаметра трубы оправдано?
Re: Увеличение диаметра трубы оправдано?
[quote="toyota333";p="15687651"]
-какие мероприятия можно предпринять в проекте, при монтаже связи низким давлением газа? (кроме судилищ с газовиками)[/quote]
Увеличить по максимуму диаметр газопровода до врезки на Ваш дом.От врезки до опуска, (а лучше до счетчика) провести газопровод трубой с диаметром, превышающим общий диаметр потребителей.
Если хотите быть с газом: до врезки Ф 76 или 89
от врезки до опуска Ф 40 или минимум 32
-какие мероприятия можно предпринять в проекте, при монтаже связи низким давлением газа? (кроме судилищ с газовиками)[/quote]
Увеличить по максимуму диаметр газопровода до врезки на Ваш дом.От врезки до опуска, (а лучше до счетчика) провести газопровод трубой с диаметром, превышающим общий диаметр потребителей.
Если хотите быть с газом: до врезки Ф 76 или 89
от врезки до опуска Ф 40 или минимум 32
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
все правильно надо увеличить диаметр газопровода
только есть вероятность что будет так
вы переделываете газопровод увеличиваете диаметры
после этого сдаете все газовой службе на баланс и как только газовая служба становиться владельцем газопровода то подключает еще несколько потребителей к данному газопроводу
что очень часто происходит у нас в области
только есть вероятность что будет так
вы переделываете газопровод увеличиваете диаметры
после этого сдаете все газовой службе на баланс и как только газовая служба становиться владельцем газопровода то подключает еще несколько потребителей к данному газопроводу
что очень часто происходит у нас в области
извините я немножко пошутил про закольцовку
но если вам интересно то при недостаточном давлении в газопроводе можно два газопровода из разных грп закольцевать и при этом подача газа идёт с двух сторон и давление нормализуется
но за счёт заказчика такое редко делается обычно горгаз это начинает делать когда катастрафически не хватает давления газа и заказчики донимают аварийную службу
но если вам интересно то при недостаточном давлении в газопроводе можно два газопровода из разных грп закольцевать и при этом подача газа идёт с двух сторон и давление нормализуется
но за счёт заказчика такое редко делается обычно горгаз это начинает делать когда катастрафически не хватает давления газа и заказчики донимают аварийную службу
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
Re: Увеличение диаметра трубы оправдано?
[quote="toyota333";p="15687651"]
По проекту (готовила контора с лицензией) [/quote]
Вообще то газовщики при низком давлении требуют предоставления гидравлического расчета газопровода. Вы, как Заказчик, тоже имеете на это право. Пусть посчитают, а расчеты уже сюда и выкладывайте, без этого смысл разговора равен нулю.
По проекту (готовила контора с лицензией) [/quote]
Вообще то газовщики при низком давлении требуют предоставления гидравлического расчета газопровода. Вы, как Заказчик, тоже имеете на это право. Пусть посчитают, а расчеты уже сюда и выкладывайте, без этого смысл разговора равен нулю.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...