Ребята, скажите мне, плиз, какое кси, ну к-т кси (местные гидр. сопр.) для конфузоров и диффузоров стальных под сварку.
Просьба к ув. Идельчику не отправлять.
Горит!!!
Кси плавного перехода (конфузор/диффузор)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Скачиваешь вот эту книжку:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... ile_id=486
Расчет местного сопротивление конфузора - на стр. 174
Расчет местного сопротивление диффузора - на стр. 196
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... ile_id=486
Расчет местного сопротивление конфузора - на стр. 174
Расчет местного сопротивление диффузора - на стр. 196
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
Уважаемый Конст, там для вентиляции (аэродинамика) а для теплоснабжения (гидравлики) 

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Расчет конфузоров (переходов с сужением) есть вот в этой книге:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... ile_id=157
Но там расчет очень мутный - через эквивалентные длины.
Эквивалентная длина переходов - на стр. 146-147
Как перевести эквивалентную длину в коэффициент местного сопротивления - на стр. 107
Мой совет - не мучайся, возьми коэффициент как для внезапного расширения (сужения) - будет немного с запасом.
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... ile_id=157
Но там расчет очень мутный - через эквивалентные длины.
Эквивалентная длина переходов - на стр. 146-147
Как перевести эквивалентную длину в коэффициент местного сопротивления - на стр. 107
Мой совет - не мучайся, возьми коэффициент как для внезапного расширения (сужения) - будет немного с запасом.