Ув.Знатоки! Котел ПРОТЕРМ 50 PLO,новый,установлен 4 мес назад. Пока грел только бойлер, все было ОК,когда включили отопление,-начал отключаться котел и пилотная горелка. Установщик валит все на газ(падение давления ,какое-то "влияние газового счетчика" и пр.) Кстати, у соседа за забором точно такой же котел работает идеально 3 года,а он на газовой линии после нас. Замучились, раз в неделю происходит "вырубание". Помогите, кто чем может. Заранее спасибо
Добавляю инфу для двоих откликнувшихся:
Э.д.с термопары 0,18.
Остальное все в норме. Спасибо.
Отключается пилотная горелка ПРОТЕРМА
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Отключается пилотная горелка ПРОТЕРМА
Последний раз редактировалось Мотя 18 дек 2008, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
При отключениях пилотной горелки следует начать проверку с качества контактов на датчике тяги и датчике перегрева. Они включены последовательно и применены в цепи удержания электроклапана. При плохом контакте будет закрываться основной клапан в автоматике SIT 825. Также надо правильно отрегулировать пламя на запальной горелке.
Последний раз редактировалось Lavrishin 18 дек 2008, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Отключается пилотная горелка
[quote="Lavrishin";p="15690127"]При отключениях пилотной горелки следует начать проверку с качества контактов на датчике тяги и датчике перегрева. Они включены последовательно и применены в цепи удержания электроклапана. При плохом контакте будет закрываться основной клапан в автоматике SIT 825. Также надо правильно отрегулировать пламя на запальной горелке.[/quote]
Дорогой земляк!(я родом с Херсонской). Позвонила "знатоку,устанавливающему котел, продиктовала то,что Вы написали.Он сказал,что все это знает, проверял и что виноват во всем на 90 % г/счетчик или давление газа. Сегодня снова отрубилась горелка, его вызвали и когда он приехал,снова напомнила, ЧТО посоветовали форумчане.С недовольным видом он открыл переднюю панель.Стоило только прикоснуться к проводу, идущему к датчику перегрева, как горелка вырубилась. И так далее. Во вторник приедет менять датчик. Вот такие у нас в Подмосковье профессионалы.... Вам огромное спасибо от всей души. Кажется мучения закончатся. С наступающими Вас Новогодними праздниками, доброго Вам здоровья, счастья и спасибо еще раз.
Дорогой земляк!(я родом с Херсонской). Позвонила "знатоку,устанавливающему котел, продиктовала то,что Вы написали.Он сказал,что все это знает, проверял и что виноват во всем на 90 % г/счетчик или давление газа. Сегодня снова отрубилась горелка, его вызвали и когда он приехал,снова напомнила, ЧТО посоветовали форумчане.С недовольным видом он открыл переднюю панель.Стоило только прикоснуться к проводу, идущему к датчику перегрева, как горелка вырубилась. И так далее. Во вторник приедет менять датчик. Вот такие у нас в Подмосковье профессионалы.... Вам огромное спасибо от всей души. Кажется мучения закончатся. С наступающими Вас Новогодними праздниками, доброго Вам здоровья, счастья и спасибо еще раз.