Здравствуйте, может кто сталкивался.
Baxi Slim вдруг выдал ошибку "индикатор блокировки газа", больше никаких индикаторов дополнительно не загоралось.
Были проверены все датчики, все исправно. В итоге благополучно была заменена плата и котел заработал. Часов через 12 отключился с такими же симптомами...
Фаза подлючена правильно, стабилизатор присутствует, газ в трубе тоже. Котел отключался от сети на 15 минут, повторного удачного включения не произошло.
В какую сторону копать?
Baxi Slim, 2 платы управления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Lavrishin";p="15690327"]Eugene
Выключением из сети эта авария не лечится.[/quote]
я уже это читал. 15 минут - попытки мастеров по ремонту оживить девайс. Но диагноз - платы сгорели, мигание ошибки - побочный эффект
Вообще такое ощущение, что слимы на ресет не особо-то и реагируют, по словам сервисменов...
в понедельник плату поменяют еще раз.
земля в порядке, сам троншею копал
С напряжением в сети более-менее стабильно, хоть зимой и просело с 230В до 200В, на выходе стабилизатора 215-220В
пока на повестке дня проверка сети каким-то прибором, ведущим статистику, вечером замена платы управления и платы розжига...
О результатах отпишусь, все предположения и советы приветствуются
Выключением из сети эта авария не лечится.[/quote]
я уже это читал. 15 минут - попытки мастеров по ремонту оживить девайс. Но диагноз - платы сгорели, мигание ошибки - побочный эффект
Вообще такое ощущение, что слимы на ресет не особо-то и реагируют, по словам сервисменов...
в понедельник плату поменяют еще раз.
земля в порядке, сам троншею копал

С напряжением в сети более-менее стабильно, хоть зимой и просело с 230В до 200В, на выходе стабилизатора 215-220В
пока на повестке дня проверка сети каким-то прибором, ведущим статистику, вечером замена платы управления и платы розжига...
О результатах отпишусь, все предположения и советы приветствуются