Расчет поверхности нагрева регистров в хранилище для битума

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Denver
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2008, 12:32
Репутация: 0

Расчет поверхности нагрева регистров в хранилище для битума

Сообщение Denver »

Добрый день всем! такая проблема... начну с конца: необходимо определить какая длина труб(площадь) нужна для обогрева хранилища(около 500 тонн) битума! Есть тепловая нагрузка. Теплоноситель пар. Для определения площади нужно использовать всем знакомую формулу Q=kFdTrИскуемая величина F(Площадь) , НО где взять К-коеффициент теплопередачи. Известно что К=1/(1/альфа1+(сопротивл теплопроводности стали/толщина стенки)+1/альфа2). Альфа1 - первичный коэффициент теплообмена( от пара к стенке трубы) Альфа2- вторичный(от стенки трубы к бытуму). Для определения альфа для теплообменников вода вода есть эмпирические ф-лы, есть для пар-вода! А ГДЕ ЖЕ мне взять коэффициэнты теплообмена для ПАР-БИТУМ????? Может кто подскажет как виходить из ситуации!!!!
Р.S Для простоты понимания всего выше написанного.... коэффициенты теплообмена используюиться также при расчете теплопотерь через стени и всем известны из нутри помещения альфа =8,7 снаружи 23! ) Скажите я в тот раздел написал или есть более узко направленный?

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Для интереса набрал в поисковике "битумохранилище"-море информации. :shock:

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

имхо,тупо ломать Нуссельта и Грасгофа

Denver
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2008, 12:32
Репутация: 0

Сообщение Denver »

[quote="транзит";p="15690926"]Для интереса набрал в поисковике "битумохранилище"-море информации. :shock:[/quote]
Ничего конкретного нету, и как считать явно нигде ненапишут!

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

[quote="labuh";p="15690938"]имхо,тупо ломать Нуссельта и Грасгофа[/quote]
гг, и Рейнолдса тоже!!!! токо с одной стороны скорость движения битума ??? и надо не забывать что с другой стороны пароводяная смесь!, и как она себя ведет!

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Re: Расчет поверхности нагрева регистров в хранилище для битума

Сообщение Sovetnik »

[quote="Denver";p="15690925"] необходимо определить какая длина труб(площадь) нужна для обогрева хранилища(около 500 тонн) битума! Есть тепловая нагрузка. Теплоноситель пар. [/quote]
Ну, а если просто прикинуть по теплоте конденсации водяного пара.
С 1 кг пара выделится столько-то тепла, которое пойдет на нагрев битума.

Если обязательно нужен коэфф. теплопередачи, то для прикидочного расчета задайтесь величиной порядка 100 Вт/м кв*град, это близко к реальности.

Denver
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2008, 12:32
Репутация: 0

Re: Расчет поверхности нагрева регистров в хранилище для битума

Сообщение Denver »

[quote="Sovetnik";p="15690943"][quote="Denver";p="15690925"] необходимо определить какая длина труб(площадь) нужна для обогрева хранилища(около 500 тонн) битума! Есть тепловая нагрузка. Теплоноситель пар. [/quote]
Ну, а если просто прикинуть по теплоте конденсации водяного пара.
С 1 кг пара выделится столько-то тепла, которое пойдет на нагрев битума.

Если обязательно нужен коэфф. теплопередачи, то для прикидочного расчета задайтесь величиной порядка 100 Вт/м кв*град, это близко к реальности.[/quote]
Так используя скрытую теплоту парообразования("теплоту конденсации водяного пара")и был найден необходимый расход пара, а вот какая площадь поверхности нужна для его полной конденсации...!? А почему именно 100 Вт/м2*град ...? от куда это число? Например для емкосного теплообменника стального пар-вода 700 Вт/м2*град, вода-вода 300 Вт/м2*град. Для меди и латуни пар-вода 840 Вт/м2*град, вода-вода 350 Вт/м2*град!!!

Ответить