Заземлять два котла на один провод можно?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AleksandrG
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 11:00
Репутация: 0
Откуда: Сыктывкар

Заземлять два котла на один провод можно?

Сообщение AleksandrG »

Всем добрый день,

хочу спросить.
в помещении стоит газовый настенный котел, к которому подведен провод заземления и, соответственно, он с его помощью заземлен. в этом же помещении для резерва хочу поставить электрокотел, который также требует заземления. можно ли с помощью имеющегося провода заземления заземлить и электрокотел. хочу через разветвлить провод заземления скажем через клемму и соответственно двумя ответвлениями заземлить газовый и электрокотел. можно так сделать или нет или надо тянуться новый провод заземления отдельно для электрокотла.

заранее спасибо всем ответившим.
С уважением, Александр

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Без проблем, единственное условие - чтобы провод заземления не был тонким :)
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

не надо тянуть, от того болта на газе и на эл. котел, без клемм.
Все гениальное - просто.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Пятницa";p="15691725"] от того болта на газе и на эл. котел.[/quote]
Это те вредные советы, которые даже не смешны, да и безопасность - не место для шуток.
Последовательное заземление не допускается.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ну поскольку это не промышленный объект, то достаточно РЕ-проводника, находящегося в кабеле, которым подключается оборудование к сети.

Ответить