Какой толщины класть утеплитель в парилку 50мм или 100мм ?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="shuninm1";p="15690773"]"Пенопласт не стал в парилку класть, он после 60 градусов разлагается. "
Вранье![/quote]
У пенополистирола кривая активности процесса окисления, то бишь термического разложения (с ядовитыми выделениями) находится в зоне низких температур.
Я при выборе утеплителя для сауны посмотрел СНиПы.
А дальше уж каждый сам решает где вранье
Вранье![/quote]
У пенополистирола кривая активности процесса окисления, то бишь термического разложения (с ядовитыми выделениями) находится в зоне низких температур.
Я при выборе утеплителя для сауны посмотрел СНиПы.
А дальше уж каждый сам решает где вранье

-
- Любитель
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Че? Еще один парщик нарисовался? Ваты продаешь?
Инет то смотри. И в какиф енто СНИПах нарисована температура размягчения 60? такая t является рабочей для полистирола. Берешь яндекс, или рамблер, или гугл или хххх, и задаешь вопрос- свойства полистирола. И усе!
Насчет температуры за обшивкой, а тем более еще и за фольгой. Проделайте. Не поленитесь. Натопите баню до 120, лучше 130, чтоб уши плавились на входе, и градусник спиртовый запихай за досточку.
Потом в инете парить сможешь.
УЖОС, наф!
Инет то смотри. И в какиф енто СНИПах нарисована температура размягчения 60? такая t является рабочей для полистирола. Берешь яндекс, или рамблер, или гугл или хххх, и задаешь вопрос- свойства полистирола. И усе!
Насчет температуры за обшивкой, а тем более еще и за фольгой. Проделайте. Не поленитесь. Натопите баню до 120, лучше 130, чтоб уши плавились на входе, и градусник спиртовый запихай за досточку.
Потом в инете парить сможешь.
УЖОС, наф!
[quote="shuninm";p="15690985"]
И в какиф енто СНИПах нарисована температура размягчения 60? такая t является рабочей для полистирола.
[/quote]
Логично преположить, что более 60 уже не рабочая.
[quote="shuninm";p="15690985"]
Берешь яндекс, или рамблер, или гугл или хххх, и задаешь вопрос- свойства полистирола. И усе!
[/quote]
листаешь первые три страницы с найденной рекламой и читаешь объективные показатели
[quote="shuninm";p="15690985"]
Насчет температуры за обшивкой, а тем более еще и за фольгой. Проделайте. Не поленитесь. Натопите баню до 120, лучше 130, чтоб уши плавились на входе, и градусник спиртовый запихай за досточку.
[/quote]
Не знаю, не пробовал и мог только предполагать. Тем более на этапе выбора утеплителя для будующей бани.
Вот вы умный человек, замерьте и обоснуйте свой выбор. Я с удовольствием приму вашу сторону (сэкономлю вдвое на утеплителе), если найду ваши доводы убедительными.
Но пока, я вижу, вас хватает только на пустое сотрясание воздуха ни к чему не обязывающими предположениями и раздачей советов, ну и традиционно-попутным оскорблением.
Если я принимаю решение, то отвечаю за него перед близкими мне людьми. Например, что не будут они дышать в парилке вредными испарениями.
А интернет использую в том числе для того, что бы поделиться своим опытом, ибо знаю как в нем (инете) не просто найти действительно полезное.
И в какиф енто СНИПах нарисована температура размягчения 60? такая t является рабочей для полистирола.
[/quote]
Логично преположить, что более 60 уже не рабочая.
[quote="shuninm";p="15690985"]
Берешь яндекс, или рамблер, или гугл или хххх, и задаешь вопрос- свойства полистирола. И усе!
[/quote]
листаешь первые три страницы с найденной рекламой и читаешь объективные показатели
[quote="shuninm";p="15690985"]
Насчет температуры за обшивкой, а тем более еще и за фольгой. Проделайте. Не поленитесь. Натопите баню до 120, лучше 130, чтоб уши плавились на входе, и градусник спиртовый запихай за досточку.
[/quote]
Не знаю, не пробовал и мог только предполагать. Тем более на этапе выбора утеплителя для будующей бани.
Вот вы умный человек, замерьте и обоснуйте свой выбор. Я с удовольствием приму вашу сторону (сэкономлю вдвое на утеплителе), если найду ваши доводы убедительными.
Но пока, я вижу, вас хватает только на пустое сотрясание воздуха ни к чему не обязывающими предположениями и раздачей советов, ну и традиционно-попутным оскорблением.
Если я принимаю решение, то отвечаю за него перед близкими мне людьми. Например, что не будут они дышать в парилке вредными испарениями.
А интернет использую в том числе для того, что бы поделиться своим опытом, ибо знаю как в нем (инете) не просто найти действительно полезное.
Я , при покупке провода к печи ,проверял его на открытом огне .
При выборе базальтовой ваты проверял её на промокаемость (топил в воде , затем сушил ) , проверял на горючесть тупо газовой горелкой жёг в закрытом помещении да-бы запашок уловить .
Вот пенопласт экструзированный не жёг и не топил , он нашёл применение , где и в промышленности-для защиты от низких температур -фундамент дома с наружи облицевал с заходом в землю на метр .
Предполагаю есть сорта пенопласта (вспененная пластическая масса) , что в огне не горят и воду не впитывают , ими например обрабатывают кабели в кабельных колодцах для защиты от пожара .
Но это совсем другая история .
С уважением .
PS Уважаемые прошу Вас не обвинять мя в пиаре ват.!!!
При выборе базальтовой ваты проверял её на промокаемость (топил в воде , затем сушил ) , проверял на горючесть тупо газовой горелкой жёг в закрытом помещении да-бы запашок уловить .
Вот пенопласт экструзированный не жёг и не топил , он нашёл применение , где и в промышленности-для защиты от низких температур -фундамент дома с наружи облицевал с заходом в землю на метр .
Предполагаю есть сорта пенопласта (вспененная пластическая масса) , что в огне не горят и воду не впитывают , ими например обрабатывают кабели в кабельных колодцах для защиты от пожара .
Но это совсем другая история .
С уважением .
PS Уважаемые прошу Вас не обвинять мя в пиаре ват.!!!
- ГАЛЛОПер
- Претендент
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Какой толщины класть утеплитель в парилку 50мм или 100мм ?
[quote="gals19";p="15682637"]Парилка в цокольном этаже .
воздушный зазор 2см -пергамин толстый -минеральная вата Л=0.037 .
[/quote]
1. Воздушный зазор 2 см должен быть вентиллируемым ! Иначе "заплачет" и никакая пароизоляция не спасёт.
2. Если в этом зазоре проходит труба с водой , и нет отопительной магистрали , то утеплитель наружний не спасёт - она замёрзнет ,т.к окажется закрытой 100мм минваты. (Из собственного опыта !)
3. Изоляции 100мм более чем достаточно ,т.к. теплопотери через стену в этом случае при эксплуатации бани составят не более 5% от всех теплопотерь - вентилляционных и открытых дверей.И конечно-же толщина утеплителя не повлияет на выбор печи. Это конечно в том случае ,если вы не собираетесь круглосуточно держать баню под парами , а париться раз в неделю.
воздушный зазор 2см -пергамин толстый -минеральная вата Л=0.037 .

1. Воздушный зазор 2 см должен быть вентиллируемым ! Иначе "заплачет" и никакая пароизоляция не спасёт.
2. Если в этом зазоре проходит труба с водой , и нет отопительной магистрали , то утеплитель наружний не спасёт - она замёрзнет ,т.к окажется закрытой 100мм минваты. (Из собственного опыта !)
3. Изоляции 100мм более чем достаточно ,т.к. теплопотери через стену в этом случае при эксплуатации бани составят не более 5% от всех теплопотерь - вентилляционных и открытых дверей.И конечно-же толщина утеплителя не повлияет на выбор печи. Это конечно в том случае ,если вы не собираетесь круглосуточно держать баню под парами , а париться раз в неделю.
Как этот зазор 2 см продувать ?
Вариант 1)-создавать избыточное давление в цокольном этаже -воздух пойдёт под пол и далее через зазор в отверстие в стенемежду утеплителем и стеной (через цоколь), с помощью вентилятора .
Вариант 2 -отдельно уличным воздухом прокачивать этот зазор , с выходом на улицу ..
Зазор не везде 2 см , в основном он сходит на нет между реек , ибо мин вата между реек выгибается и продавливает пергамин до стены .
С уважением .
Вариант 1)-создавать избыточное давление в цокольном этаже -воздух пойдёт под пол и далее через зазор в отверстие в стенемежду утеплителем и стеной (через цоколь), с помощью вентилятора .
Вариант 2 -отдельно уличным воздухом прокачивать этот зазор , с выходом на улицу ..
Зазор не везде 2 см , в основном он сходит на нет между реек , ибо мин вата между реек выгибается и продавливает пергамин до стены .
С уважением .
- ГАЛЛОПер
- Претендент
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Ну что -ж на Ваш век хватит ,не каждый же день будете парится.
Дети ,внуки переделают при замене обшивки парилки.
Главное труб с водой за стенкой нет. У меня в доме парилка на втором этаже ,за ней прожодила труба на стиралку.......
Её (медная была) дуло-дуло ,дуло-дуло и в один прекрасный день развернуло в полное сечение.
Дети ,внуки переделают при замене обшивки парилки.
Главное труб с водой за стенкой нет. У меня в доме парилка на втором этаже ,за ней прожодила труба на стиралку.......
Её (медная была) дуло-дуло ,дуло-дуло и в один прекрасный день развернуло в полное сечение.

- ГАЛЛОПер
- Претендент
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Поскольку была медь , вылержала многократное замораживание ,при этом раза в полтора увеличилась в диаметре . И после очередной заморозки образовалась не трещинка ,а как пионерский горн развернулась! Цокольный этаж стал бассейном ,а переезд в дом отложился на два года. Поэтому как кто парилку в доме делает ,первым делом спрвшиваю о наличии водянной магистрали за стенкой парилки!!"
[quote="gals19";p="15690388"]При обшивке вагонкой создать воздушный зазор (для вентиляции ) , было не очень просто .
Потом ещё эти вентиляционные щели под потолком и вдоль пола ..(для вентиляции вагонки)((
[/quote]
Зазор делается вовсе не для вентиляции, а для того чтобы фольга (помимо пароизоляции) еще на отражение теплового излучения работала. Не знаю есть ли в этом разумная экономия, обычно вагонку прямо на фольгу прибивают.
Прекрасный экоТеплоизолятор – Перлитовый песок, я у себя в обычной рубленой бане им потолок и пол утеплял. Легкий (~5кг\мешок), не горит, без химии, не любят грызуны (он им в насопырки забивается) и естественно оч\теплый. Если как нить изгольнутся и в стены его запавидлить))
Потом ещё эти вентиляционные щели под потолком и вдоль пола ..(для вентиляции вагонки)((

Зазор делается вовсе не для вентиляции, а для того чтобы фольга (помимо пароизоляции) еще на отражение теплового излучения работала. Не знаю есть ли в этом разумная экономия, обычно вагонку прямо на фольгу прибивают.
Прекрасный экоТеплоизолятор – Перлитовый песок, я у себя в обычной рубленой бане им потолок и пол утеплял. Легкий (~5кг\мешок), не горит, без химии, не любят грызуны (он им в насопырки забивается) и естественно оч\теплый. Если как нить изгольнутся и в стены его запавидлить))
- ГАЛЛОПер
- Претендент
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Вагонку вентиллировать не нужно и можно колотить её прямо на фольгу.
Последняя является в первую очередь пароизоляцией нежели экраном от излучения ( доля лучистого тепла при температуре 100 С
составит не более 5-7 % от всего теплового потока через стену парилки)
Желательно иметь вентзазор между утеплителем парилки и стеной дома ,т .к утеплитель парилки сместит точку росы как раз в этот промежуток.
Последняя является в первую очередь пароизоляцией нежели экраном от излучения ( доля лучистого тепла при температуре 100 С
составит не более 5-7 % от всего теплового потока через стену парилки)
Желательно иметь вентзазор между утеплителем парилки и стеной дома ,т .к утеплитель парилки сместит точку росы как раз в этот промежуток.