Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="a-x-e-l-1";p="15692078"]Поправил схему подключения ТП. Так правильнее, на мой взгляд.
[/quote]

Я ориентировался на классическую схему ТП

Изображение

У Вас какая-то другая?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to kazimir
Возможны 4 варианта :) :
s_tyoplim_polom_var.gif
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="tiptop";p="15692285"] 4 варианта
[/quote]
На самом деле самый "классический" вариант определяется при монтаже. Как удобнее, так и правильнее.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

ну мне както интуитивно понятнее то что нарисовал раньше..

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Code";p="15692289"]вариант определяется при монтаже. Как удобнее, так и правильнее.[/quote]
Да, можно и так. При невысоких температурах и перепадах давления. :)
Хотя, у трёхходового клапана разный Kvs при смешении и разделении.
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Если не требуется стрелка в качестве дополнительного грязевика, то вместо неё можно просто поставить перемычку. Так как максимальный расход воды через гидравлическую стрелку – это переток практически где-то 90% подачи одного из котлов в его же обратку, то диаметр перемычки можно принять тот же, что и у труб котла "подача/обратка". Получится "коллектор обычного перепада давления".
Бред какой то. Про подбор насосов ,по производительности, они, что не слышали?
Да и вообще много спорных советов дается.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

[quote="kazimir";p="15692292"] то что нарисовал раньше..[/quote]
Мы одно и то же, в принципе, нарисовали. Только я, на мой взгляд, более удобоваримо нарисовал. В твоем рисунке я, поначалу, вообще не разобрался, голова сильно болела. Все там номально.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="a-x-e-l-1";p="15692423"]Бред какой то.[/quote]
Спасибо за отзыв! :)
Действительно, "максимальный расход воды через гидравлическую стрелку – это переток практически где-то 90% подачи одного из котлов в его же обратку" – моя некорректная фраза.
Пусть правило каскадного управления будет – “минимизация числа работающих котлов” (другое, которое я знаю – "минимизация частоты пусков/остановок" :) ).
Тогда, если говорить о максимальном расходе воды через гидравлическую стрелку, то при температуре уличного воздуха больше-или-равной заданной комнатной температуре, этот расход будет – переток всей подачи одного из котлов (100%) в его же обратку.
Изображение

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

[quote="tiptop";p="15692430"] то при температуре уличного воздуха больше-или-равной заданной комнатной температуре[/quote]

а зачем тогда греть, если на улице +20 ?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="kazimir";p="15692439"]а зачем тогда греть, если на улице +20 ?[/quote]
Это гипотетическая :) ситуация...
При понижении tул расход воды через стрелку будет уже не 100% котловой подачи, а меньше.
Последний раз редактировалось tiptop 18 янв 2009, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

так все-таки - стрелка али кольцо?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="kazimir";p="15692444"]так все-таки ...[/quote]
"Так все таки" Вы кто?!
Если Вы позиционируете себя как проектировщика, Вы просто обязаны взять эту ответственность выбора на себя.
Все остальные многократно рассматривали вопрос с разных точек зрения. Что, опять по кругу?

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

я лично хозян-барин :) поэтому ошибиться и запороть котел не хочется..

проще сделать кольцо.. но както страшно соединить выход котла с обраткой куском трубы в 1м.. может у кольца должны быть какие параметры? стрелку понятно как считать.. а кольцо как?