Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Оцените монтаж котельной
Запустии котел, пока не собрали ГВС. Какие будут замечания?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Группу безопасности котла следует устанавливать до запорной арматуры
Петельки трубные завоздушатся обязательно и в лучщем случае воздух не пропустит расчётный расход.
Где канализация? как бойлер-то на обслуживание сливать?

Петельки трубные завоздушатся обязательно и в лучщем случае воздух не пропустит расчётный расход.
Где канализация? как бойлер-то на обслуживание сливать?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
1. Группу сразу после котла надо перенести.
2. Фильтры в таких позах бесмысленны
3. ОК после насосиков желательны
4. Спускники на каждый контур не плохо бы
5. ну и по большому счету площадь сечения коллектора желательно иметь не меньше чем сумма площадей всех присоединенных контуров.
6. а так приятно смотреть...
2. Фильтры в таких позах бесмысленны
3. ОК после насосиков желательны
4. Спускники на каждый контур не плохо бы
5. ну и по большому счету площадь сечения коллектора желательно иметь не меньше чем сумма площадей всех присоединенных контуров.
6. а так приятно смотреть...
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Работать будет плохо, надо как минимум увеличить диаметр коллектора. Обратных клапанов нет. Насос на бойлер маленький, бойлер будет плохо нагреваться.
Расширительному имхо без разницы в каком положении стоять.
Не увидел смесителей на контурах отопления и ТП
Расширительному имхо без разницы в каком положении стоять.
Не увидел смесителей на контурах отопления и ТП
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Котельная реально работает, пока только отопление стояк 32 выходит и идет на 3 лучевых коллектора. Затопили без проблем- радиаторы мгновенно нагрелись. ГВС пока не собрали и теплый пол.
В постоянном режиме будут работать контура (говорю как пользователь котельной)
1 вариант - контур теплого пола 25 труба и 32 отопление. в этом варианте сечение исходящих контуров на 3% больше коллектора. Какой нужно было коллектор закладывать?
2 вариант - контур теплого пола 25 труба и 25 бойлер - тут понятно все нормально (мне так кажется).
На крайние левые заглушенные 25 трубы внимания не обращайте это перспективы на нагрев уличного бассейна, который не известно будет ли, и не планируется подогрев во время отопительного сезона.
Зачем нужны обратные клапана?
Что такое смесители на контурах отопления? на ТП стоит смеситель (пока не полностью) который будет подмешивать обратку.
На бойлер стоит насос ups 25-40. А какой нужен? По моим обывательским понятиям он рядом стоит, зачем более мощный? необходима скорость теплоносителя определенная?
В постоянном режиме будут работать контура (говорю как пользователь котельной)
1 вариант - контур теплого пола 25 труба и 32 отопление. в этом варианте сечение исходящих контуров на 3% больше коллектора. Какой нужно было коллектор закладывать?
2 вариант - контур теплого пола 25 труба и 25 бойлер - тут понятно все нормально (мне так кажется).
На крайние левые заглушенные 25 трубы внимания не обращайте это перспективы на нагрев уличного бассейна, который не известно будет ли, и не планируется подогрев во время отопительного сезона.
Зачем нужны обратные клапана?
Что такое смесители на контурах отопления? на ТП стоит смеситель (пока не полностью) который будет подмешивать обратку.
На бойлер стоит насос ups 25-40. А какой нужен? По моим обывательским понятиям он рядом стоит, зачем более мощный? необходима скорость теплоносителя определенная?
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
Сан-техник
Грязевики свою функцию выполняют, а вот как стоят, пусть останеться на совести монтажников!
Алекc
А вот скажите, а как можно регулировать температуру теплоносителя, для системы отопления, без смесительного узла?
Грязевики свою функцию выполняют, а вот как стоят, пусть останеться на совести монтажников!
Алекc
А вот скажите, а как можно регулировать температуру теплоносителя, для системы отопления, без смесительного узла?
Последний раз редактировалось sterroid 19 янв 2009, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Romik";p="15692640"]Какой нужно было коллектор закладывать?
[/quote] Ду65 минимум
[quote="Алекc";p="15692646"]Сам обвязал таким макаром не одну кательную.Прошёл не один год всё работает люди благодарны сам обслуживаю.Если такие профи скинте фото своих работ,касяков найду закачаетесь[/quote] http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=560
[/quote]
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
При работе насоса отопления циркуляции в контурах ГВС и ТП не будет, или будет очень слабая и точно не расчетная, если конечно там чета считалось
Насос на бойлер подбирается исходя из мощности теплообменника бойлера, 25-40 явно не достаточно (прочентов на 90 в этом уверен)
Мы ставим в основном АСV, там у 200 литрового бойлера 68 квт мощность ТО, те около 3,5 м3\ч , а у 25-40 1,5 м3\ч.
Все цифры по памяти, да еще и давней. Так что может наврал чутка.
[/quote] Ду65 минимум
[quote="Алекc";p="15692646"]Сам обвязал таким макаром не одну кательную.Прошёл не один год всё работает люди благодарны сам обслуживаю.Если такие профи скинте фото своих работ,касяков найду закачаетесь[/quote] http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=560
[/quote]
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
При работе насоса отопления циркуляции в контурах ГВС и ТП не будет, или будет очень слабая и точно не расчетная, если конечно там чета считалось

Насос на бойлер подбирается исходя из мощности теплообменника бойлера, 25-40 явно не достаточно (прочентов на 90 в этом уверен)
Мы ставим в основном АСV, там у 200 литрового бойлера 68 квт мощность ТО, те около 3,5 м3\ч , а у 25-40 1,5 м3\ч.
Все цифры по памяти, да еще и давней. Так что может наврал чутка.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Romik";p="15692794"]Посмотрел доку по болеру написано 3 куба теплоносителя в час. Производительность насоса на трех скоростях — 2-3-3,5 м3/час. Почему не хватит насоса?[/quote] Вы сопротивление контура посчитайте. 2, 3 и 3,5 - это максимальные значения при нулевом сопротивлении. А у Вас будет 1,5 ну 2 м3\ч максимум, а при паботающем насосе отопления - расхода вообще не будет
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Уважаемый Romik! Скажите для начала какая мощность котельной.Какой контур низкотемпературный ,а какой контур высокотемпературный +бойлер+бассейн.Какой мощности котелок Vitogass-овский.Ихватит ли мозгов котловых чтобы енто все обвязать?Так как я не вижу ни одного датчика ,ни одного ограничителя максимальной температуры для теплых полов,ни одного смесителя. иЕЩЕ КАКОЙ Vitotronic? А бассейн рано или поздно все равно придется обвязывать.Закладные уже нужны.
Добавлено спустя 2 минуты:
Яимел в виду мозгов котловых.
Добавлено спустя 2 минуты:
Яимел в виду мозгов котловых.
Будь проще и люди к тебе потянутся!