Авария на Ferolli Domina 28 E

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Авария на Ferolli Domina 28 E

Сообщение ГАЛЛОПер »

Котёл пять лет торобанил без обслуживания. Прошлой весной стал отключаться. Разобрался быстро - кирпичная труба разваливаться стала и кирпичи посыпались в дымоход.
Летом восстановил трубу ,в холодной части вставил чехол из нержавейки. На котле снял крышки и всё продул от пыли.

Теперь с регулярностью раз или два в неделю происходит отключение котла из режима отопления и горит авария. Тяга есть ,труба чистая. В какой момент глохнет не удаётся выловить , перезапускаю и опять та же история. Бывает и неделю не вырубается.
Где и как считать код ошибки ? Чего ему не ндравится ?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Стукни в личку, скину инструкцию!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение ГАЛЛОПер »

Спасибо за инструкцию .
Я не нашёл в инструкции как определить по какой ошибке котёл блокируется. Сидеть рядом с котлом и ждать блокировки некому. :)

И ещё наблюдение за котлом выявило такую непонятку. Отопление на максимум , насос в положении 3 (макс) , батареи слегка тёплые (дом 480 кв.м) , котёл "не тянет" ,но периодически тушит горелку на 3-5 минут . И так каждые 20-30 минут. Приходится запускать второй котёл при температуре за бортом -22 и ниже.
Сиситема гравитационная ,котлы параллельно ,при отключении резервного я закрываю его по обратке ,чтоб через него не "байпасило".

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="ГАЛЛОПер";p="15693130"]И ещё наблюдение за котлом выявило такую непонятку. Отопление на максимум , насос в положении 3 (макс) , батареи слегка тёплые (дом 480 кв.м) , котёл "не тянет" ,но периодически тушит горелку на 3-5 минут . И так каждые 20-30 минут. Приходится запускать второй котёл при температуре за бортом -22 и ниже.
Сиситема гравитационная ,котлы параллельно ,при отключении резервного я закрываю его по обратке ,чтоб через него не "байпасило".[/quote]

Здесь результат пятилетней эксплуатации без тех.обслуживания. Мыть и чистить его надо, фильтры смотреть, работу насоса проверять.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

точно сервис и промывка котла

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

[quote="ГАЛЛОПер";p="15693130"]
Сиситема гравитационная ,котлы параллельно ,при отключении резервного я закрываю его по обратке ,чтоб через него не "байпасило".[/quote]

Обратные клапана нужно ставить, что-б не "байпасило"
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Если честно, ни че не понял. Как так система гравитационная? При настенном то котелке? Рисуй схему СО.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение ГАЛЛОПер »

Поясняю. Гравитационная (3 этажа) с верхней разводкой по стоякам.
Резервный котёл стальной отечественный с атмосферной горелкой(типа Дон). Поэтому никаких обратных клапанов. Параллельно к нему настенник. Работают при такой этажности без проблем.

В выходные выловил как отрубается !!!!

Делает поджог ,но тут же гаснет , ещё одну попытку с более длительной искрой и опять гасит пламя. Вырубается совсем с сигналом аварии.
Как будто "не видит" пламя.
Почистил электрод от окислов ножичком и вторые сутки полёт нормальный. Может быть причина в окислении электрода ?