Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

vaillant turbo pro

Сообщение kotloff »

всем добрый вечер.
подскажите что можно сделать.
частный дом 110м2 котел vaillant turbo pro радиаторы алюм.12ШТ ПО 12СЕКЦИЙ система однотрубная радиаторы подключены через тройники.котел не отключается вообще,газа сгорает море.температура на подаче и обратке отличается примерно градусов на 20.
можно ли сделать так чтобы при установке температуры допустим 60 котел отключался бы при 40 на обратке?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну поставь термостат на обратку и размыкай им питание котла при достижении 40°С. Только я не понял - зачем? :shock: Если и так разница примерно 20 градусов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

котел горит безперерывно.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

может эксперемент провести, и определить, в чем всетаки проблема?
В котле или в системе!?

А мощи котлу хватает, чтобы удовлетворить потребности системы?

Может небо топите? :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

24КВт дом 110м2

Добавлено спустя 52 секунды:

радиаторы 144 секции .труба 25 ппр

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Вы опытным путем определяли, в чем причина в котле, или в системе?
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Проверьте Фильтр на обратке отопления(если таковой имеется)
Сколько котлу лет?
Как работал раньше?
Дом утеплен?(Что-то разница температуры подача обратка большая большая)
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

kotloff
Настраивать котел не пробовал? По всем признакам - некорректная настройка котла. Котел обязательно должен тактовать - иначе будет пережег газа. Если не знаешь как надо сделать - прошу в почту. Удачи !!!

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="Lavrishin";p="15693595"]kotloff
Котел обязательно должен тактовать -!!![/quote]

Я, конечно "дико извиняюсь"! но . с какого это перепуга он должен тактовать? Модуляцию газового клапана для чего придумали?,,
Мне всегда казалось, чтобы уменьшить количество старт--стопов.
Может я чего не понимаю; но если теплопотери дома около 15кв/час то котел и не будет выключаться, а будет работать на минимальной мощьности!
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

wasermen -абсолютно прав.Котел нагрелся и перешел в модуляционный режим - горит не на полной мощности.Это самый благоприятный режим.А расход газа зависит от КПД котла и от теплопотерь самого дома.И если ВЫ сожгете газа больше, то и нагреете помещение до более высокой температуры - закон сохранения энергии еще никто не отменял.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

ответ прост, залог успеха термоголовки или выносной температурный регулятор. :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

смонтировали систему и котел поставили 4 месяца назад какието шабашники.эстетически все аккуратно сделали только вот 144 секции на одну трубу посадили,от сюда и разница температур.систему переделывать поздно все в штробе.
теплопотери не расчитывал но дом пенобетон+кирпич,окна пластиковые,на верху монсарда неотапливаемая,подвал тоже неотапливаемый.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

ну а просто засечь время и снять показания счетчика не догадались?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

144 секции, для такого коттеджа - явный перебор! Если даже взять максимальную теплоотдачу одной секции, то получим нагрузку более чем 27!!! кВт. Да еще и система однотрубная, и скорее всего без возможности регулировок и т.д. Так как же ему остановиться-то!?! А если перепад в 20 градусов на подаче и обратке, то это означает, что теплосъем довольно внушительный. Вобщем смотреть надо, начать с регулировки, а уж потом выяснять все тонкости.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вы считаете общую мощность умножая мощность секции на их количество? А не думаете, что эта мощность секции дана при средней температуре теплоносителя в радиаторе 90°С, которая при однотрубке в данном случае в принципе невозможна?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="Прохожий";p="15693656"]
А не думаете, что эта мощность секции дана при средней температуре теплоносителя в радиаторе 90°С, [/quote]

Или при температуре радиатора 70С и температуре помещения 0С. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="Прохожий";p="15693656"]Вы считаете общую мощность умножая мощность секции на их количество? ....[/quote] Абсолютно верно. Я же написал про максимальную мощность, а у этих радиаторов она составляет как раз величину от 170 до 190 Вт \секц. при температуре СО 90\70.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Характеристики радиаторов - в студию

Это я к тому, что может быть засада. Хитрые производители (и продавцы) дают такую характеристику: "Номинальный тепловой поток при dt=70С"

Именно на эту тему и куражимся мы с Прохожим.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Дык а в помещениях то чё, тепло или холодно или жарко? Чё происходит подробно опишите.
Берегите воду- разбавляйте её!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="LEX";p="15693663"] Хитрые производители (и продавцы) дают такую характеристику: "Номинальный тепловой поток при dt=70С"
[/quote]
Чё хитрые то? :mrgreen:
По идее производители обязаны указывать такую характеристику отопительного прибора, как номинальный тепловой поток. Он определяется по специальной методике, вот определение термина из ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия":
3.5 номинальный тепловой поток Q_н.у: Тепловой поток, определяемый при нормальных (нормативных) условиях:
- температурном напоре Дельта Т=70°С;
- расходе теплоносителя через отопительный прибор М_пр= 0,1 кг/с (360 кг/ч);
- стандартном (нормальном) атмосферном давлении В = 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.);
- движении теплоносителя в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз".
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить