Доброго времени суток.
Ситуация такова:
1. девяти этажный дом с индивидуалкой,дымоудаление коаксиальное, воздухозабор обрезаный с улицы. Верхние этажи имеют индивидуальные дымоходы... Вопрос:
Можно ли их (верхние этажи) подключить к коллективному дымоходу? Если возможно подскажите СНиП.
2. Золоуловители по проекту выведены под балконы... Вопрос:
Можно ли их переместить на балконы? Если возможно со ссылкой на документацию.
Заранее благодарен.
[quote="Правильный ветер";p="15695081"]Здравствуйте! Индивидуалка - это индивидуальная котельная в доме? [/quote]
Рискну предположить, что речь идет о поквартирке с индивидуальными настенными котлами.
Котлы, как я понимаю, с закрытой камерой сгорания и дымососами.
А к коллективному дымоходу отчего бы такие и не подключть.
Нормативки по сути нет. Как и широкодоступных отечественных методик расчета коллективных дымоходов такого рода. Зато есть куча подводных камней. Обращайтесь к производителям Ваших котлов.
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами
непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из
помещений, в которых установлены теплогенераторы.
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.
Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного
типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным
дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на
30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей
теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8
теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
поищите еще по снипам вроде сейчас при высотной застройке выход дымовых газов только в коллективный дымоход и
котлы с закрытой камерой сгорания
забор воздуха с улицы