Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="гpязнуля";p="15697389"]Не, александр бредит, про головки. После этого я бы его не слушал.[/quote]
+1

Ужас, гидравлика, температура обратки и в тоже время регулировка теплоносителя в системе.................... :!: :mrgreen:
Термоголовки стали всемогущими!!! :lol:

Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

Борщёв
Выдержит, только недолго, до первого сильного нагрева системы!
Это бомба.......... :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Т/с вентиля (радиаторные) регулируют температуру воздуха в помещении. И работают от т омывающего их воздуха.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Dmitro
А на коллекторе, вы сможите отрегулировать максимальныи рассчетныи расход, на каждыи прибор
В заданном расходном диапазоне и будет работать/регулировать ваша термоголовка(мин./мах.), в зависимости от нагрева воздуха помещения в котором она стоит. :mrgreen:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Insomnia
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 янв 2009, 14:49
Репутация: 0

Сообщение Insomnia »

Господа не подскажите как коллектор для теплых полов выбирать? должна же быть его производительность(мощность) общая.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="Insomnia";p="15697453"]как ---------------выбирать? должна --------быть ---------------производительность(мощность) общая.[/quote]



Многие производители, изготавливают готовые рассчитаные комплекты.
Возмите их за основу.

Например вот сдесь.
http://www.uponor.ru/page.php?pageId=84

http://www.uponor.ru/page.php?pageId=180
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Insomnia
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 янв 2009, 14:49
Репутация: 0

Сообщение Insomnia »

Благодарю Стерройд, то что надо

Борщёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 14:12
Репутация: 0

Сообщение Борщёв »

[quote="гpязнуля";p="15697408"]Узнайте давление в вашей сети и сравните с паспортом котла. Скорей всего не выдержит.
А смысл? Иногда отключать сеть и топить котлом?[/quote]
Совершенно верно! Только когда газ оключат к примеру или свет!
То включаю резерв. Вот схема в развернутом (ключами не кидаться
нарисовал как мог
)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Достаточно закрыть один из кранов на ТТ котле, что б через него не шла циркуляция. Да и схема подключения радиаторов странная. Луше уж на двух трубку перейти или полность "ленинградку" исполнить, если не поздно, а дополнительный бак зачем?

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

Борщёв
когда мне было 15 лет я с отцом тоже что то подобное собирал
правда без угольного котла
но в любом случае прогресс идёт вперёд и с этим нужно мириться и если появились системы в которых более менее сбалансирована разница температур в радиаторах то я не вижу смысла пользоваться той при котрой первый радиатор-огненый ,а последний -чуть тёплый (да и для котла это не есть гуд :mrgreen:
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Борщёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 14:12
Репутация: 0

Сообщение Борщёв »

[quote="транзит";p="15698609"]Достаточно закрыть один из кранов на ТТ котле, что б через него не шла циркуляция. Да и схема подключения радиаторов странная. Луше уж на двух трубку перейти или полность "ленинградку" исполнить, если не поздно, а дополнительный бак зачем?[/quote]
Тут дело не в циркуляции , а чтобы давления не было на угольнике. Котел Proherm Pantera 24KOV настенный , а там давление будет при его работе. Второй расширитель-воды ж где то- 110 литров, а расширитель у Протерма 5 литровый.
Эта схема работает и сейчас угольником 5 лет. Летом газ подключать начнут, вот и вся проблемка ..Так что советуете перейти на полную лениградку?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

К сожалению схему не вижу.
А что там с давлением всети? Может имет смысл собрать что то типа шлюза?
Закрыли магистраль, сбросили давление в радиаторах (с помощью 'взрывника' на 1,5 бар, открыли краники на тт котёл.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Борщёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 14:12
Репутация: 0

Сообщение Борщёв »

[quote="гpязнуля";p="15698628"]К сожалению схему не вижу.
А что там с давлением всети? Может имет смысл собрать что то типа шлюза?
Закрыли магистраль, сбросили давление в радиаторах (с помощью 'взрывника' на 1,5 бар, открыли краники на тт котёл.[/quote]

На не в этом вопрос, это детали ...Я файл вроде прикрепил в Exsel-е
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Борщёв";p="15698635"]Я файл вроде прикрепил в Exsel-е[/quote]
Мертвая схема. Больше комментов нет. Мертво все, и котельная и обвязка радиаторов.
Топик-стартеру. Нормальная схема. На радиаторы т/с вентиля,с пред.настройкой, и все будет корошо. Расходы регулировать именно пред.настройкой вентилей. На сайте Данфосса есть пособие, как расчитать настройки. Все очень доходчиво и понятно. :lol:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Борщёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 14:12
Репутация: 0

Сообщение Борщёв »

Будем реанимировать ,,мертвеца,,!
PS Одно непонятно , почему ж она тогда работает то!? Может потому , что насос циркуляционный стоит на ,,обратке,, перед входом в котёл , а на каждой батарее по вентилю для удаления воздуха?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Борщёв";p="15698769"] почему ж она тогда работает то!?[/quote]
Ни кто не говорит, что данная схема не будет греть. Греть будет. Вопрос- как? Как регулировать температуру отдельно взятого радиатора? Как быть с равномерностью прогрева радиаторов? Поднимать расход?
Радиатор слева от ТТК, наверняка, придушен под самое немогу? Без насоса эта система , стоочково, еле дышит. Если вообще подает признаки жизни. На ЕЦ последний радиатор прогреть просто нереально. Разница между подачей и обраткой, даже при включенном насосе, наверняка, градусов 30-40? Если меньше- значит насос конячий стоит какой нибудь и батареи слегка шумят, особенно ночью.
А так то ниче, греть то такая система будет. :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Silvio
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 04:12
Репутация: 2
Откуда: Курган

Сообщение Silvio »

Борщев. Подскажи пожалуйста сколько радиаторов на большом контуре, какие и какой мощьности? Какая отапливаемая площадь. Система с ТТ котлом была открытого типа? Подсоединение к радиаторам как на схеме или с нижней подводкой от мгистральной трубы? И какая разница в температуре первого радиатора и последнего. При подключении как на схеме ТТ котел не порвет Поставь клапан избыточного давления на ТТ котел и надежные задвижки. Ленинградка будет работать на площади до 80 кв.м без каких либо сильно ощутимых изменений в температуре между первым и последним радиатором.

Борщёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 14:12
Репутация: 0

Сообщение Борщёв »

Вообщем так ! Дом купил полтора гоад назад , с уже смонтированной
системой отопления. Так как система ,,раскачивалась долго,, - т.е. как спрпаведливо заметил a-x-e-l-1 первая батарея сразу нагревалась и потом в течение часа - полтора последняя в большом контуре. Одна батарея -7секций . По ходу вправо если смотреть , то одна батарея -это кухня - 11кв.м, далее комната две батареи на 14кв.м , следующя комната 10кв.м - здесь одна батарея. Далее две батареи в комнате 24,5 кв.м , и наконей последня (опочивальня) одна батарея на 15 кв.м. Батареи подключена как нарисовано , сразу в трубу так сказать, без отводов. То есть труба сразу из батареи в батарею, причем с последнй комнаты идёт 42 труба( чуть больше основной ) и входит в котёл(обратка). За неимением времени. единственное что мог сделать , это летом установил циркуляционный насос . Результат - батареи равномерно прогреваются
расход топлива снизился % на 30-35 . По объёму оставшегося топлива сужу. Система атмосферная, на верху расширитель в виде алюминевой фляги. Разница между первой и последней батареей в 6 градусов , измерял ТРМ-кой и двумя ТС .( я вооще-то киповец по специальности). Отдельный контур , что слева там одна батарея это прихожка и она греет на 8* меньше, но т.к комнаты сообщаюся друг сдругом то это практически неощутимо. и наконец сам ТТ котел стоит в отдельной комнате здесь никаких батарей - тепла так хватает.
И теперь при переходе на газ предполагается установить навесной в первой комнате . Как? Я уже ,, коряво,, н арисовал ...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Борщёв";p="15699003"]Разница между первой и последней батареей в 6 градусов , измерял ТРМ-кой и двумя ТС .( я вооще-то киповец по специальности).[/quote]
Я тож много чего с работы стырил, когда на ММК, в 1 мартене работал. Кста, мы коллеги, я тож КИПовец.
А насос какой поставил?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Silvio
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 04:12
Репутация: 2
Откуда: Курган

Сообщение Silvio »

Борщев. А на...га вам настенник :?: Для данной площади и системы можно установить наш Российский котел напольник с Ульяновской автоматикой на 16 кВ, с насосом, открытым расширителем (ал. флягой) и ничего особо переделывать не надо, проблем меньше, цена около 10 т.р. расход газа минимален, единственное - автоматику не подключить. Удачи Борщев :lol:

Борщёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 14:12
Репутация: 0

Сообщение Борщёв »

Дети подарили настенник ,,Протерм-Пантера,, ! Сказали ,ты любишь заниматься автоматикой , это по тебе :)
Перед Новым годом привезли , взяли потому как сказали ,что дорожать будет импорт. Они оказались правы.
Спасибо за консультацию , а коллеге особое!

Ответить