Прибор управления WILO – VR Control

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vik940
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 19:34
Репутация: 0

Прибор управления WILO – VR Control

Сообщение vik940 »

Двутрубная система отопления, между прпрямой и обраткой врезка из 2х насосов с частотными регуляторами (Wilo), для подержания заданного перепада давления, Датчиком перепада давления является прибор DDG-60, Управление насосами выведено на прибор упраления WILO – VR Control. Заданы следуещии значения настроек прибора (H--m =1,8 Up=4 P=4 I=5.0 d=0).
Вопрс: при недостаточном перепаде давления насосы увеличивают обороты и поддерживают заданное значение, но затем при нормализации и увеличении значения перепада даже в 2 раза обороты не сбавляются.Востановить заданный режим удаётся только кратковременным отключением насосов или при переходе с основного на резервный насос. В чём причина такой работы насосов? И ещё вопрос Можно-ли закрыть вентиль датчика перепада давления на обратном трубопроводе, что-бы насосы работали в режиме поддержания постоянного давления в прямом трубопроводе?

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Вы из какого города?
Думаю, что по форуму подобную консультацию дать сложно. Самое простое - зайдите на сайт www.wilo.ru. В разделе "контакты" найдите ближайший к Вам филиал и свжитесь с ними. Вам обязательно помогут.

vik940
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 19:34
Репутация: 0

Сообщение vik940 »

При более детальной проверке, датчик перепада давления - работает, прибор упраления WILO – VR Control - работает, т.е. при увеличении значения перепада давления с прибора поступает сигнал на частотный регулятор эл.двигателя и двигатель набирает обороты, при уменьшении значения перепада давления с прибора так-же поступает сигнал на частотный регулятор но двигатель обороты не сбрасывает. Кто знаком с такой проблемой подскажите как её исправить или хотя-бы где и что проверить? Насосы с частотными регуляторами Wilo-IL-E ...BF, 2-насоса и на обоих такая проблема.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

он не из города..

он с Марса, там нет нашей сервисной службы

vik940
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 19:34
Репутация: 0

Сообщение vik940 »

Речь идет о г. Тобольск Тюменской обл. К сожалению я пока не нашел ни одного адреса сервисной службы.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

тогда давайте здесь:

Нужны уточнения

1. Что такое Up=4?
2. IL-E…BF оборудованы собственными датчиками перепада, они демонтированы (отключены)?
3. Насосы перепрограммированы на работу от внешнего упр. источника и управляющий сигнал от VR подается на клеммы 2-7 модуля насоса?

а сервисники Ваши здесь:
http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/l ... l/2213.htm

vik940
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 19:34
Репутация: 0

Сообщение vik940 »

1. UP - Минимальное аналоговое входное напряжение насосов (для серий IP-E, IL-E.- 4в)
H--m - величина перепада.
P, I,d. параметры ПИД регулирования
2. Нет эта марка не оборудована собственными датчиками перепада давления.Полная марка насоса (Typ IL-E80/8-42-BF-R1)
3. Да, на клеммы 2-7модуля насоса.
Хотел отправить схему ЦТП и фотографии колодок подключения на насосе и в щите управления но не получается пока. Если это надо то подскажите как прикреплять файлы.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Позвоните в Тюмень по телефону 74-46-01 (это Сотовый). Тырыкин Дмитрий Сергеевич. Он приедет сам или пришлет сервисника. Можете сослаться на меня

Ответить