Есть проект котельной, но есть и сомнения.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Всем добрый день!
Вчера по совету друзей потратил день на ознакомление с объектами, которые проектировали и монтировали работники фирмы ( втом числе и мой проект). Скажу сразу результатами работы фирмы остался доволен. Видел совершенно разные котельные и варианты отопления, дома от небольших порядка 120 м.кв. и огромных, а также котельные на несколько коттеджей со штатным сантехником. Все это проектировали, монтировали, пускали и обслуживают те самые "дизайнеры", которых вы так полоскали. Думал что все увиденное бывает только в рекламных буклетах, оказывается есть и на яву.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Кто ближе тот и прав!
И я свои косяки закам не показываю, и не рассказую.
Встретил дизайнера - убей сразу!

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

В вашем заявлении только доля истины, специально под меня объекты не готовили, степень готовности у них бала разная, а косяки бывают у всех, главное их вовремя заметить и устранить.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дык и я про то же.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

скептик2, вам изначально говорили что работать будет, а косяки "дизайнеров" касаются не функциональности, а:
1) безопасности.
2) обслуживания.
3) энергосбережения.

Вот вы побывали на этих объектах и что? вы можете дать им оценку по этим параметрам? я уверен что врятли у вас достаточно знаний, а косяки, обычно, одними и темеже монтажниками не повторяются. Так что у вас просто небыло шансов оценить системы кроме красоты монтажа.

Вот еслиб туда поехал я или любой уважаемый здесь специалист, я вас уверяю косяки нашлисьбы, но нас никто не повезёт - повод не тот.

Хотя я очень часто выступаю в роли эксперта на проблемных объектах, на беспроблемные меня чёта не возят :cry: что в общем не странно.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Положим изначально говорили совсем обратное, но не это главное. Как говорится в споре рождается истина и рациональное зерно я для себя нашел, за это всем, подчеркиваю всем, большое спасибо. В ходе обсуждения складывалось определенное мнение об оппонентах, которое даст бог смогу высказать. В заключении могу сказать, что еще на лекциях по сопромату говорили - что красиво, то и прочно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="скептик2";p="15698067"]Положим изначально говорили совсем обратное...[/quote]Не нашёл :? про котельную во всяком случае. Систему не смотрел.
[quote="скептик2";p="15698067"]...что красиво, то и прочно...[/quote]Красота?! она для каждого разная, а вот рациональность это точно красиво как танк!

В общем не суть. Навёл справки про ваших монтажников - нормальные ребята, работать любят, красиво делать стараются, чтоб самим нравилось. Имбы теорию подтянуть или инженера токового (нынче редкость)... в общем объектного мышления нехватает, а это только с опытом приходит. Другое дело что с опытом приходит и пресыщение и пропадание интереса. А пока они фирмочка маленькая и имя своё берегут. Так что попросите их принять изменения и в бой.

P.S. раззоритесь на теплоаккумулятор и автоматизацию... пожалуйста, не пожалеете.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Я не про вас это говорил. По поводу замечаний еще раз большое спасибо. Остался не решенным до конца вопрос по безопасной работе ТТ котла. ТА хорошо, но не очень хочется, у меня есть свое решение, хотя с моим уровнем знаний оно может оказаться не верным. Если вы готовы его рассмотреть и при этом сильно не смеяться, то ТА будет не нужен.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="скептик2";p="15698288"]...Если вы готовы его рассмотреть и при этом сильно не смеяться...[/quote]Могу отвечать только за себя: рассмотреть готов, ржать как конь не буду :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

И я не буду :|

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

К коллектору присоединяем еще один контур (для ГВС) с бойлером косвенного нагрева, т.е. как на схеме №1 в начале поста. Ставим термометр (который может управлять приводом) на обратку, а в трубу с готовой горячей водой врезаем тройник с краном-приводом и далее эту трубу в канализацию. Т.е. создаем ситуацию как будь-то включена горячая вода при перегреве теплоносителя и таким образом снижаем ее критичную температуру. Бойлер я собирался ставить, поэтому затраты на доп. оборудование будут не значительные. Жду ответа.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А ТА не придётся выбрасывать тепло! и стоить будет не так уж и дороже. Лучше слегка денюшки добавить чем потом всю жизнь трова в каналью сливать. Есть ТА с ТЭНами - замена эл.котла и с теплообменником ГВС - замена бойлера. Разбор на систему отопления с ТА через смесительные. Подумайте ещё раз! зато котёл будет работать на полную дожигая все углеводороды. Понимаете в чём дело... закрывая забор воздуха мы тем самым организуем не полное сжигание дров и смоляные пары конденсируются на стенках дымохода в перемешку с сажей. Об этом мало кто говорит перед установкой ТТ, а потом говорят что так и должно быть... конечно и никак иначе. И потом с ТА вы точно сможете использовать высокаллорийное топливо, такое как уголь не боясь что либо перегреть и в тоже время не перетапливать помещения.
Решать конечноже вам, но я думаю что убство эксплуатации чего-то да стоит. В вашем варианте вы экономите на себе, а не на материалах. Ну вот перегрели, влючился разбор ГВС, тепло ушло в каналью, закладка прогорела и включился эл.котёл. Вчём тогда вообще смысл ТТ-котла? чутка сэкономить на электричестве?
Подумайте ещё раз. Ведь вам там жить. Хотя можно построить ещё и маленький домик, пригласить семью из ближнего зарубежья и они будут заниматься этими вопросами... так обычно и просходит.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Молодчик Гутерм - ты лучший! :)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

И книгу тоже пора писать... хоть про что-нибудь из своих многочисленных талантов. Я б купил :D

Ответить