Да. Причину надо искать, пробовать...
Неплохо было-бы токи замерить в течение этой минуты. А вообще странно: насос воды не дает (допустим заклинило),а пульт не отключает насос. Даже если заклинило, причем тут УЗО? Вот как иногда плохо бывает когда нет документации: насос какой мы не знаем (знаем только что SP), на чем подвешен тоже (может на металле, тогда сами не достанете), думали автомат, оказалось УЗО и т.д.Евгений1 писал(а):На насос с блока уходило по 400В напряжение. Между фазами его значение почти одинаковое(плюс-минус 5В). Но насос одноко не качал, т.е. давление в системе не появлялось. Ждал примерно по минуте.
Точно на насос? Т.е. пускатель включился и мерили на выходе из него. А воды нет. И крана нигде по пути воды нет закрытого? Допустим кабель цел- (вы же прозвонили обмотки).Евгений1 писал(а): На насос с блока уходило по 400В напряжение.
Отлично, насосик довольно популярный, 3кВт, номинальный ток 7.85А. А вы говорите зачем ток мерить? По замерам как раз узнаете что у Вас там с насосом происходит.Евгений1 писал(а):Я нашел марку насоса SP5A-33.
А какой смысл мерить ток? Все равно видимо с насосом что-то и доставать прийдется.
Al писал(а):Шкаф какой- то странный .. Поисковики таких моделей не знают.
Посмотрите кто его "производитель", это компания "Ф-Пласт", на Кетчерской(Москва) в своё время находились. Подобные "производители" любят из импортных комплектующих "бюджетные" варианты собирать. Но по начинке очень смахивает на Maniero(Италия) или MWR(Италия). Защиты стандартные.Dim@ писал(а):На Ваш же шкаф в инете я не нашел тоже описания...
Есть обычный тестер. Вряд ли он потянет.Bombas писал(а):Евгений1, если у вас нет тестера для замера тока
Задвижку на входе точно никто не перекрывалBombas писал(а):Нужно убедиться сначала, что дело в насосе, а не, например с закрытой кем-то случайно задвижкой на входе