проблемы с 2х контурным котлом DEMRAD
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Re: проблемы с 2х контурным котлом DEMRAD
Что именно?ХАвьер писал(а):.......
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
-
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
- Репутация: 3
- Контактная информация:
Re: проблемы с 2х контурным котлом DEMRAD
Я с телефона фото выложить не получается.
Точное название Demrad HK 117 B-S
Точное название Demrad HK 117 B-S
-
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
- Репутация: 3
- Контактная информация:
Re: проблемы с 2х контурным котлом DEMRAD
Я с телефона фото выложить не получается.
Точное название Demrad HK 117 B-S
я немного ошибся в первоначальном вопросе. ГВС не работает ни как. Сеточку на входе холодной воды смотрел, там все нормально.
Точное название Demrad HK 117 B-S
я немного ошибся в первоначальном вопросе. ГВС не работает ни как. Сеточку на входе холодной воды смотрел, там все нормально.
-
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
- Репутация: 3
- Контактная информация:
Re: проблемы с 2х контурным котлом DEMRAD
Лавришин, как в воду глядел. Сбил накипь и все заработало. Большое спасибо!
"Дорогу осилит идущий"
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Re: проблемы с 2х контурным котлом DEMRAD
Спасибом пьян не будешь...ХАвьер писал(а):... Большое спасибо!