как правильно завести воду в дом через бетонную плиту

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

как правильно завести воду в дом через бетонную плиту

Сообщение Jino »

Ситуация: делаю фундамент - монолитная лента, подвала не будет, сверху ленты хочу делать монолитную плиту. Надо сразу заложить трубы для подачи воды и для канализации. Когда буду заливать ленту, планирую заложить только гильзы для получения отверстий в ленте. Потом их откопать, и уже перед заливкой плиты заложить трубы.
Планирую заложить гильзы для подачи воды, отвода канализации, ввод электрокабеля. (ничего не забыл?)
На первом этапе планируется подача воды из уже имеющегося колодца, в последствии возможно придется бурить скважину.
Вопрос:
Какой трубой или шлангом лучше заводить воду в дом?
В верхней плите тоже оставлять гильзу или сразу вставлять трубу?
Как правильно обработать место стыка плиты и трубы или гильзы, под плитой планирую слой песка, слой пенополистерола, гидроизоляция, а потом только бетонная плита?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Jino писал(а):Вопрос:
Какой трубой или шлангом лучше заводить воду в дом?
Сшитый полиэтилен PEX-A с греющим эл.кабелем :THUMBS UP:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

А зачем с кабелем, если закопать на 1,5 метра?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на выходе из земли труба с водой может замерзнуть (при отсутствии подвала) - в случае если замерзнет и возникнет ледяная пробка - включите кабель и отогреете трубу (иначе будете ждать до весны). Затраты разовые и может быть даже никогда не понадобятся - но если хотя бы раз в жизни труба замезнет - затраты на греющий кабель "отобьються" сполна. Чисто житейский совет :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А труба из РЕХ-а не боится много-много циклов заморозки\разморозки.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Марк
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 19:01
Репутация: 0
Откуда: Омск

Сообщение Марк »

Смотря в каком месте относительно периметра дома будет вертикальный ввод трубы в дом. Если около внешней стены, конечно саморегурирующийся кабель нужен, если более 2 м от внешней стены, то мне кажется труба не промёрзнет. Лучше конечно её завести перед заливкой пола. Трубу можно использовать полиэтиленовую ПЭ-80, ПЭ-100 питьевую с синими полосками, гарантия у них 50 лет. Я заводил в дом около внешней стены. Взял 3м кабеля OPTIHEAT (вроде так называется,финский 9вт\м, 350 руб\м), расход эл.энергии не существенный, включаешь осенью, выключаешь весной. Прикрепил его к ПЭ трубе как описано здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4&t=13953" onclick="window.open(this.href);return false; , т.е. с алюминиевой лентой, теплоизоляцией и кан. трубой на 110.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

(ничего не забыл?)
Газ...
Все гениальное - просто.

Olegsol
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 14:51
Репутация: 0

Сообщение Olegsol »

Я у себя провео 2 трубы, одна резервная. Затраты копеечные, а жить спокойнее. На счет канализационной трубы - проще. Напора нет.
В ленте заранее проложил гильзы из асбоцементной трубы. Вывел трубы в дом, потом засыпка, потом опалубка и раматура, потом заливка плиты без гильз.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Olegsol писал(а):В ленте заранее проложил гильзы из асбоцементной трубы
Я, как советовал Dim@, купил Упонор Супра. Отдельной позицией идет комплект прохода через фундамент. До чего же приятно работать: все сделано для людей! Спасибо, Dim@

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение VikT »

Пятницa писал(а):
(ничего не забыл?)
Газ...
Не Европа у нас. Под землей газ в дом не вводят.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»