Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ура! Нашел инвестора!
Сегодня к вечеру схемку выложу, обсудим.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение Прохожий »

AlfaX писал(а): Нет , вся система автономная - в загородном доме .
Тогда редуктор либо вообще не ставится, либо ставится сразу после гидропневматического бака.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

гpязнуля писал(а):Ура! Нашел инвестора!
Сегодня к вечеру схемку выложу, обсудим.
Давай посмотрим что за схемка , только вот в свободном пространстве для оборудования немного стеснён - потому повесить в добавок ещё газовую колонку и дополнительный бойлер - не получится :mrgreen:
Прохожий писал(а):Тогда редуктор либо вообще не ставится, либо ставится сразу после гидропневматического бака.
Ну после гидробака он не нужен , там давление от 1.5 до 3 и выше не поднимается .
Надо наверное его поставить на разбор ГВ после тройника с циркуляцией ,чтобы повышение давления при открытом кране ,работающем котле и включённом насосе компенсировал расширительный бак ,а не кипяток сразу через кран начинал вырыватся...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Давай уточним задачу. Не хватает горячей воды или стал ждать пока сливается холодная?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Давай уточним задачу. Не хватает горячей воды или стал ждать пока сливается холодная?
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

На данный момент всё работает на электричестве . Тянут газ (протянули ,остались только небольшие бумажные дела) - посему покупаю котёл и хочу иметь готовую к нормальной работе систему ,на след. неделе планирую всё собирать - в принципе не сильно к спеху , но чё тянуть-то .

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

Если бы газовый котёл можно было бы повесить рядом с бойлером - не стал бы даже заморачиваться , повесил бы котёл , заглушил бойлер и смотрел бы уже по факту как будет , но так получается мин. 10 метров только до бойлера . Да и сейчас горячая вода в душе на 2м этаже появляется секунд через 10-15 , если длина магистрали увеличится - думаю будет под минуту , вот потому и затеял всё это чтобы собрать без последующих переделок .

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Котёл купил?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

На что похож датчик потока? Турбинка или выклячатель?
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

Хм.. так сходу не скажу - на даче буду в выходные , тогда попробую определить на что он больше похож на турбинку или на выключатель .
Может в документации погляжу где-то , что именно нужно от датчика потока ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да да в общем не принципиально. В конструкцию котла вмешиватьтся будем?
Доп оборудование: эл бойлер 50л (можно б/у, или горелый, нужна бочка), термосмеситель гвс типа эсби, датчик потока как в котле (купить как запчасть).
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вчера схемку не выложил по причине случайной встречи с Зелёным Змием. З.З. и я приносим извинения.
Набросал по быстрому, это 'идеалогия' а не монтажная схема. Не прорисована арматура и элементы безопасности.
Основное, 'вынос' датчика потока за котёл. Датчик видит расход гвс, но не видит рециркуляцию. Смеситель чтобы не обжется, зимой темп в бойлере будет за 60. Бочка 50л для летнего режима добавить инерции котлу. Забыл пририсовать, летом котлом управляет термостат бойлера 200л, через клемы комнатного термостата. На лето 'отопление' не выключать, отсечь систему краниками. Котёл работает на 50ти литровый бойлер.
Вроде так. Давайте дальше дорабатывать. Критика приветствуется.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну и тры дец. Схема не лепиться, а обсудить хочется. Научите, как прилепить, а пойду в другое место обсуждать.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

AlfaX писал(а):Ну после гидробака он не нужен , там давление от 1.5 до 3 и выше не поднимается .
В частных домах редуктор ставистся не для снижения давления (для этого есть реле давления), а для его стабилизации.
AlfaX писал(а):Надо наверное его поставить на разбор ГВ после тройника с циркуляцией ,чтобы повышение давления при открытом кране ,работающем котле и включённом насосе компенсировал расширительный бак ,а не кипяток сразу через кран начинал вырыватся...
Повышение давления на сколько? Посмотрите характеристики насоса.
Кипяток из крана по любому вырываться не будет, так как у вас его не будет, а наоборот будет стоять аккумулирующий бак с температурой 55°С. А регулировать температуру будете так как и всегда - смесителем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Re:

Сообщение AlfaX »

гpязнуля писал(а):Котёл работает на 50ти литровый бойлер.
Вроде так. Давайте дальше дорабатывать. Критика приветствуется.
Схемку поглядеть бы , а то так чё-то не понятно зачем ещё 50и литровый бойлер .
И зачем 50и литровый если есть 200л. ?
Из-за расхода газа ? Да Бог с ним с расходом , после зимнего отопления электричеством эти несколько десятков кубов уже роли не играют .

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Прохожий, прилепи пожалуста!
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)

Сообщение AlfaX »

Жми кнопку "ответить" , после как загрузится страница - внизу вкладка - "добавить вложение" ,вибираешь файл ,потом "добавить файл" - пробовал так , не получается ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

'добавить вложения' не активна.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Загрузил, но к себе в альбом, прилепи к теме, покритекуем.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Хрень какую-то Вы обсуждаете, схема эта затактует котёл. Рециркуляцию надо делать только через бойлер.
Если топились эл-вом, то уж водогрейка на догреве точно никого не разорит, тем более с таймером.
От клапана из комплекта водогрейки лучше отказаться, собрать на тройнике хороший, с латунной чашкой обратник и предохранительный на 7бар. Насос можно попроше найти и таймерную розетку, раз уж такие экономисты заказчики. :cool:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»