Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт

Сообщение Dim@ »

Господа форумчане - сегодня столкнулся с проблемой диз.горелка после нескольких циклов включения/выключения выходит на аварийный режим, при работе горелки в диз.фильтре "булькают" пузырьки, визуально со стороны подсоединения гибкой подводки обратки горелки. Соединения трубопровода проверял-перекрутил заново, пробовал отсоединять топливопровод бака от фильтра, вместо него подсоединял гибкую подводку сантехническую и опускал её в канистру - результат не меняется: в фильтре пузырьки, горелка периодически встает... Пробовал напрямую от горелки подводку опускать в канистру - из обратки горелки пузырей не видно (мутная какая то ДТ идет правда), но горелка работает не стабильно. Разобрал-собрал фильтр, с ним визуально все нормально. До этого приезжал инженер из одной фирмы - настроил горелку по выбросам и давлению в насосе, сказал типа что сосет из топливопровода идущего из дизбака - найдите неплотность, устраните и все будет пучком...все будет работать нормально - все соединения перепаковал, даже опресовал пару атмосферами... но нифига не работает. Да, еще запускается с хлопком реальным - до этого горелки которые устанавливал запускались тихо....
Кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом пожалуйста..
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

По описанию возможны два объяснения неисправности:
1. Некачественное топливо (может с водой или еще с чем-то).
2. Неплотности в самой горелке. Смотрите всасывающую линию до насоса (может найдете течи).

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

забыл дописать: снимал горелку с котла - запускал снятую, фигачет распыл на около метра из форсунки, между электродами есть искра - распылом её "растягивает" сантиметра на 4-5 от электрода поджига и форсунки. Топливо не загорается...
Спасибо honda. В среду поеду еще, решать проблему возьму стабилизатор напряжения вдруг напряжение меленькое не хватает силы искры поджечь топливо и канистру с хорошим дизтопливом - что еще предусмотреть и на что еще следует обратить внимание?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

Dim@ писал(а):забыл дописать: снимал горелку с котла - запускал снятую, фигачет распыл на около метра из форсунки, между электродами есть искра - распылом её "растягивает" сантиметра на 4-5 от электрода поджига и форсунки. Топливо не загорается...
Спасибо honda. В среду поеду еще, решать проблему возьму стабилизатор напряжения вдруг напряжение меленькое не хватает силы искры поджечь топливо и канистру с хорошим дизтопливом - что еще предусмотреть и на что еще следует обратить внимание?
Горелку ф топпку! Ставь Weishaupt. Хлопок в топке, это неправильная настройка, думаю электроды надо выдвинуть вперед, до касания распыла с искрой, распыл нормальный? иили струей фигачет, форсунка 60 или 45 градусов стоит?, пузыри - это подсос, возможно на насосе штуцер потсасывает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Горелка уже стоит, другую пока покупать никто не будет.
Электроды проверял - стоят согласно предписанием в инструкции.
Распыл вроде бы нормальный - фигачет не струей.
Градус форсунки не помню - она там стоит заводская (по мощности как раз подошла).
На насосе штуцера подачи/обратки протягивал до упора.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

Dim@ писал(а):Горелка уже стоит, другую пока покупать никто не будет.
Электроды проверял - стоят согласно предписанием в инструкции.
Распыл вроде бы нормальный - фигачет не струей.
Градус форсунки не помню - она там стоит заводская (по мощности как раз подошла).
На насосе штуцера подачи/обратки протягивал до упора.
Инсрукцию ф топпку! Электороды попробуй выдвинуть, надо чтобы распыла касались. Попробуй переделать на однотрубную схему топливоподачи. Андерстенд? Инструкцию еще не спалил? посмотри там в насосе д.б. заглушка, Штуцер всаса выворачиваешь, под ним маленькая загшука шестигранником выкручивается из недр насоса, а обратку пробочкой прилагающейся глушишь и пиндец.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

В смысле чтобы искра распыла касалась и зажигалось топливо нормально.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Kokoshino писал(а):В смысле чтобы искра распыла касалась и зажигалось топливо нормально.
Dim@ писал(а):между электродами есть искра - распылом её "растягивает" сантиметра на 4-5 от электрода поджига и форсунки. Топливо не загорается...
Лезть кулибничать с обраткой не буду - ну нахх такие эксперименты... :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Kokoshino писал(а):Попробуй переделать на однотрубную схему топливоподачи.
А смысл?
Вы мне напоминаете автослесарей, которые мне неравномерность задних тормозов регулировали на первой машине. сначала колодки, потом диски, потом шланги, потом регулятор. Когда дошли до главного тормозного цилиндра, я сказал - ну вас [*ЦЕНЗУРА*]. :mrgreen: В результате нагрузил багажник 100 кг и поездил побольше на выходных в режиме резкого торможения. Усе стало на место.
Как говорит старина ГуТерм, к чему это я? А к тому, что нужно идти от простого к сложному. Если от канистры горелка не работает, то нечего искать причину в топливопроводе. Однозначно причина в горелке. Если нет подсоса в штуцерах, тогда нужно искать его в топливном насосе.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт

Сообщение Fastwind »

Dim@ писал(а):Господа форумчане - сегодня столкнулся с проблемой диз.горелка после нескольких циклов включения/выключения выходит на аварийный режим, при работе горелки в диз.фильтре "булькают" пузырьки, визуально со стороны подсоединения гибкой подводки обратки горелки. Соединения трубопровода проверял-перекрутил заново, пробовал отсоединять топливопровод бака от фильтра, вместо него подсоединял гибкую подводку сантехническую и опускал её в канистру - результат не меняется: в фильтре пузырьки, горелка периодически встает... Пробовал напрямую от горелки подводку опускать в канистру - из обратки горелки пузырей не видно (мутная какая то ДТ идет правда), но горелка работает не стабильно. Разобрал-собрал фильтр, с ним визуально все нормально. До этого приезжал инженер из одной фирмы - настроил горелку по выбросам и давлению в насосе, сказал типа что сосет из топливопровода идущего из дизбака - найдите неплотность, устраните и все будет пучком...все будет работать нормально - все соединения перепаковал, даже опресовал пару атмосферами... но нифига не работает. Да, еще запускается с хлопком реальным - до этого горелки которые устанавливал запускались тихо....
Кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом пожалуйста..
Хлопок при запуске - избыток первичного воздуха, или нехватка топлива.
По булькам в фильтре - вакуум на линии всасывания проверяли ? По паспорту на горелку максимальный показатель -0,45 , но многое зависит от вязкости топлива. Насчет соединений топливопровода не совсем понял - труба должна быть стальная и без резьбовых соединений, но если уж так случилось, то перепаковывайте соединения с специальной пастой для нефтепродуктов. Проверьте давление топливного насоса, должно быть в пределах 14 атм. и пробуйте )))) Должно работать.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Fastwind писал(а):Хлопок при запуске - избыток первичного воздуха
Хлопок при запуске как раз может быть по причине задержки поджига.
Не совсем понятна схема топливоподачи. С одной стороны вроде как двухтрубная, с другой - почему пузыри в фильтре на стороне подключения обратки топливопровода? В фильтре - байпас?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Fastwind писал(а):Насчет соединений топливопровода не совсем понял - труба должна быть стальная и без резьбовых соединений, но если уж так случилось, то перепаковывайте соединения с специальной пастой для нефтепродуктов.
труба медная, соединение к фильтру и фикс-пакету резьбовое, паковал унилоком.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт

Сообщение Fastwind »

Так вакуум проверяли ?

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re:

Сообщение Fastwind »

Dim@ писал(а):
Fastwind писал(а):Насчет соединений топливопровода не совсем понял - труба должна быть стальная и без резьбовых соединений, но если уж так случилось, то перепаковывайте соединения с специальной пастой для нефтепродуктов.
труба медная, соединение к фильтру и фикс-пакету резьбовое, паковал унилоком.
Судя по фикс-пакету - расходная емкость пластиковая, соответственно и фикс-пакет тож...медь какого диаметра ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda писал(а):Не совсем понятна схема топливоподачи.
Система двухтрубная: от бака к фильтру идет 2 трубы подача-обратка, от горелки идет 2 гибкие подводки к фильтру подача-обратка. В фильтре стоит обратный клапан что бы из обратки к топливному баку не сосало воздух. Обратку к топливному баку от фильтра пробовал глушить - результат не меняется.
Диаметр топливопроводу 15мм. длина чуть меньше 15 метров.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Друг! А шланги то горелочные стоят или унитазные. Я видел одних спецов, так они шланги поставили от унитазнго бачка его раздуло внутри и перекрыло сечение. Короче меряй разряжение на всасе.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Kokoshino писал(а):Друг! А шланги то горелочные стоят или унитазные.
:shock:
Фига се дочего люди додумываются! Нет, шланги стоят родные, горелочные... :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

регулируй электроды
смотри распыл топлива
промой или замени форсунку
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re:

Сообщение Fastwind »

Dim@ писал(а):
Honda писал(а):Не совсем понятна схема топливоподачи.
Система двухтрубная: от бака к фильтру идет 2 трубы подача-обратка, от горелки идет 2 гибкие подводки к фильтру подача-обратка. В фильтре стоит обратный клапан что бы из обратки к топливному баку не сосало воздух. Обратку к топливному баку от фильтра пробовал глушить - результат не меняется.
Диаметр топливопроводу 15мм. длина чуть меньше 15 метров.
Выкидывай фильтр на фиг, ставь простой, типа того, что идет в комплекте с горелкой - обратный клапан - простой или сифонного типа ? Если сифонного (Афризо) - выкинь его на фиг. И проверь разрежение на линии всасывания.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Fastwind писал(а):обратный клапан - простой или сифонного типа ?
что есть простой или сифонный?
в фильтрах обратный клапан - пружина с шариком.

Каким образом фильтр может повлиять на работу горелки?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»