Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт
Господа форумчане - сегодня столкнулся с проблемой диз.горелка после нескольких циклов включения/выключения выходит на аварийный режим, при работе горелки в диз.фильтре "булькают" пузырьки, визуально со стороны подсоединения гибкой подводки обратки горелки. Соединения трубопровода проверял-перекрутил заново, пробовал отсоединять топливопровод бака от фильтра, вместо него подсоединял гибкую подводку сантехническую и опускал её в канистру - результат не меняется: в фильтре пузырьки, горелка периодически встает... Пробовал напрямую от горелки подводку опускать в канистру - из обратки горелки пузырей не видно (мутная какая то ДТ идет правда), но горелка работает не стабильно. Разобрал-собрал фильтр, с ним визуально все нормально. До этого приезжал инженер из одной фирмы - настроил горелку по выбросам и давлению в насосе, сказал типа что сосет из топливопровода идущего из дизбака - найдите неплотность, устраните и все будет пучком...все будет работать нормально - все соединения перепаковал, даже опресовал пару атмосферами... но нифига не работает. Да, еще запускается с хлопком реальным - до этого горелки которые устанавливал запускались тихо....
Кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом пожалуйста..
Кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом пожалуйста..
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
забыл дописать: снимал горелку с котла - запускал снятую, фигачет распыл на около метра из форсунки, между электродами есть искра - распылом её "растягивает" сантиметра на 4-5 от электрода поджига и форсунки. Топливо не загорается...
Спасибо honda. В среду поеду еще, решать проблему возьму стабилизатор напряжения вдруг напряжение меленькое не хватает силы искры поджечь топливо и канистру с хорошим дизтопливом - что еще предусмотреть и на что еще следует обратить внимание?
Спасибо honda. В среду поеду еще, решать проблему возьму стабилизатор напряжения вдруг напряжение меленькое не хватает силы искры поджечь топливо и канистру с хорошим дизтопливом - что еще предусмотреть и на что еще следует обратить внимание?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Горелку ф топпку! Ставь Weishaupt. Хлопок в топке, это неправильная настройка, думаю электроды надо выдвинуть вперед, до касания распыла с искрой, распыл нормальный? иили струей фигачет, форсунка 60 или 45 градусов стоит?, пузыри - это подсос, возможно на насосе штуцер потсасывает.Dim@ писал(а):забыл дописать: снимал горелку с котла - запускал снятую, фигачет распыл на около метра из форсунки, между электродами есть искра - распылом её "растягивает" сантиметра на 4-5 от электрода поджига и форсунки. Топливо не загорается...
Спасибо honda. В среду поеду еще, решать проблему возьму стабилизатор напряжения вдруг напряжение меленькое не хватает силы искры поджечь топливо и канистру с хорошим дизтопливом - что еще предусмотреть и на что еще следует обратить внимание?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Горелка уже стоит, другую пока покупать никто не будет.
Электроды проверял - стоят согласно предписанием в инструкции.
Распыл вроде бы нормальный - фигачет не струей.
Градус форсунки не помню - она там стоит заводская (по мощности как раз подошла).
На насосе штуцера подачи/обратки протягивал до упора.
Электроды проверял - стоят согласно предписанием в инструкции.
Распыл вроде бы нормальный - фигачет не струей.
Градус форсунки не помню - она там стоит заводская (по мощности как раз подошла).
На насосе штуцера подачи/обратки протягивал до упора.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Инсрукцию ф топпку! Электороды попробуй выдвинуть, надо чтобы распыла касались. Попробуй переделать на однотрубную схему топливоподачи. Андерстенд? Инструкцию еще не спалил? посмотри там в насосе д.б. заглушка, Штуцер всаса выворачиваешь, под ним маленькая загшука шестигранником выкручивается из недр насоса, а обратку пробочкой прилагающейся глушишь и пиндец.Dim@ писал(а):Горелка уже стоит, другую пока покупать никто не будет.
Электроды проверял - стоят согласно предписанием в инструкции.
Распыл вроде бы нормальный - фигачет не струей.
Градус форсунки не помню - она там стоит заводская (по мощности как раз подошла).
На насосе штуцера подачи/обратки протягивал до упора.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Kokoshino писал(а):В смысле чтобы искра распыла касалась и зажигалось топливо нормально.
Лезть кулибничать с обраткой не буду - ну нахх такие эксперименты...Dim@ писал(а):между электродами есть искра - распылом её "растягивает" сантиметра на 4-5 от электрода поджига и форсунки. Топливо не загорается...

Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
А смысл?Kokoshino писал(а):Попробуй переделать на однотрубную схему топливоподачи.
Вы мне напоминаете автослесарей, которые мне неравномерность задних тормозов регулировали на первой машине. сначала колодки, потом диски, потом шланги, потом регулятор. Когда дошли до главного тормозного цилиндра, я сказал - ну вас [*ЦЕНЗУРА*].

Как говорит старина ГуТерм, к чему это я? А к тому, что нужно идти от простого к сложному. Если от канистры горелка не работает, то нечего искать причину в топливопроводе. Однозначно причина в горелке. Если нет подсоса в штуцерах, тогда нужно искать его в топливном насосе.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re: Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт
Хлопок при запуске - избыток первичного воздуха, или нехватка топлива.Dim@ писал(а):Господа форумчане - сегодня столкнулся с проблемой диз.горелка после нескольких циклов включения/выключения выходит на аварийный режим, при работе горелки в диз.фильтре "булькают" пузырьки, визуально со стороны подсоединения гибкой подводки обратки горелки. Соединения трубопровода проверял-перекрутил заново, пробовал отсоединять топливопровод бака от фильтра, вместо него подсоединял гибкую подводку сантехническую и опускал её в канистру - результат не меняется: в фильтре пузырьки, горелка периодически встает... Пробовал напрямую от горелки подводку опускать в канистру - из обратки горелки пузырей не видно (мутная какая то ДТ идет правда), но горелка работает не стабильно. Разобрал-собрал фильтр, с ним визуально все нормально. До этого приезжал инженер из одной фирмы - настроил горелку по выбросам и давлению в насосе, сказал типа что сосет из топливопровода идущего из дизбака - найдите неплотность, устраните и все будет пучком...все будет работать нормально - все соединения перепаковал, даже опресовал пару атмосферами... но нифига не работает. Да, еще запускается с хлопком реальным - до этого горелки которые устанавливал запускались тихо....
Кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом пожалуйста..
По булькам в фильтре - вакуум на линии всасывания проверяли ? По паспорту на горелку максимальный показатель -0,45 , но многое зависит от вязкости топлива. Насчет соединений топливопровода не совсем понял - труба должна быть стальная и без резьбовых соединений, но если уж так случилось, то перепаковывайте соединения с специальной пастой для нефтепродуктов. Проверьте давление топливного насоса, должно быть в пределах 14 атм. и пробуйте )))) Должно работать.
Хлопок при запуске как раз может быть по причине задержки поджига.Fastwind писал(а):Хлопок при запуске - избыток первичного воздуха
Не совсем понятна схема топливоподачи. С одной стороны вроде как двухтрубная, с другой - почему пузыри в фильтре на стороне подключения обратки топливопровода? В фильтре - байпас?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
труба медная, соединение к фильтру и фикс-пакету резьбовое, паковал унилоком.Fastwind писал(а):Насчет соединений топливопровода не совсем понял - труба должна быть стальная и без резьбовых соединений, но если уж так случилось, то перепаковывайте соединения с специальной пастой для нефтепродуктов.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re: Проблема с диз.горелкой Cuenod 30кВт
Так вакуум проверяли ?
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re:
Судя по фикс-пакету - расходная емкость пластиковая, соответственно и фикс-пакет тож...медь какого диаметра ?Dim@ писал(а):труба медная, соединение к фильтру и фикс-пакету резьбовое, паковал унилоком.Fastwind писал(а):Насчет соединений топливопровода не совсем понял - труба должна быть стальная и без резьбовых соединений, но если уж так случилось, то перепаковывайте соединения с специальной пастой для нефтепродуктов.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Система двухтрубная: от бака к фильтру идет 2 трубы подача-обратка, от горелки идет 2 гибкие подводки к фильтру подача-обратка. В фильтре стоит обратный клапан что бы из обратки к топливному баку не сосало воздух. Обратку к топливному баку от фильтра пробовал глушить - результат не меняется.Honda писал(а):Не совсем понятна схема топливоподачи.
Диаметр топливопроводу 15мм. длина чуть меньше 15 метров.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re:
Выкидывай фильтр на фиг, ставь простой, типа того, что идет в комплекте с горелкой - обратный клапан - простой или сифонного типа ? Если сифонного (Афризо) - выкинь его на фиг. И проверь разрежение на линии всасывания.Dim@ писал(а):Система двухтрубная: от бака к фильтру идет 2 трубы подача-обратка, от горелки идет 2 гибкие подводки к фильтру подача-обратка. В фильтре стоит обратный клапан что бы из обратки к топливному баку не сосало воздух. Обратку к топливному баку от фильтра пробовал глушить - результат не меняется.Honda писал(а):Не совсем понятна схема топливоподачи.
Диаметр топливопроводу 15мм. длина чуть меньше 15 метров.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
что есть простой или сифонный?Fastwind писал(а):обратный клапан - простой или сифонного типа ?
в фильтрах обратный клапан - пружина с шариком.
Каким образом фильтр может повлиять на работу горелки?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!